Har haft en elektriker på besök för inkoppling av bastu. När det var dax för premiär bastun så gick allt bra en stund sen började automatsäkringen lösa i el-centralen Jag drog ner på värmen för att minska på effekten, gick något bättre. Så min fråga är har elektrikern kopplat rätt?
Centralen har en 16 amp 3 fas automatsäkring. Aggregatet är 6 kw 3 fas
Inkopplingen som är gjord av elektriker..
Man ser inte så bra på bilden, men jag tyder att du ska koppla på plinten och det verkar han inte gjort med jorden. Sen ska aggregatet ha nolla men den verkar han ha skippat? Varför alla byglar förstår jag inte heller.
Har du möjlighet att ta ett kort över själva plinten så att man ser alla tråder?
Det verkar som om elektrikern kör 400V över elementen istället för 230V.
Om man tittar på din nedre bild så ska byglarna mellan 3-4-5 bort och där ska dina tre faser in plus att du även ska ha med nollan, för att få lägst storlek på säkringarna så ska du köra 3-fas, men det funkar även med 2-fas och 1-fas, men då ska det vara byglar mellan 3-4/4-5/3-5/3-4-5, bygeln mellan 1-2 ska alltid finnas.
Visserligen står det 400V 3N~ men det betyder inte att det ska vara 400V över elementen utan att det måste vara med en nolla, kolla på dessa bilder