Ingen dampsperre altså, siden vi kommer til å ha hytta kaldstilt lengre perioder.
Kommer luftingen til å fungere (fra takkefot til takkefot)? Og er 34mm passende eller kanskje fungerer det med mindre?
Har tenkt videre selv. Det må jo fungere med tanke på den begrensede bruken på hytta.
Kan ta litt lavere spalt ev 22mm (mest for å kunne bruke litt treverk jeg allerede har)
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.