Finner ikke et virkelig godt svar i forumet, så here we go:

Holder på å tegne opp en mindre hytte.

Takkonstruksjon (utenfra og inn)

Shingel
Underlagspapp
Råspont
Luftspalte 34mm
220mm steinull
Gles
Slettpanel

Ingen dampsperre altså, siden vi kommer til å ha hytta kaldstilt lengre perioder.
Kommer luftingen til å fungere (fra takkefot til takkefot)? Og er 34mm passende eller kanskje fungerer det med mindre?

Takdiagram for en liten hytte med detaljer om materiallagene: shingel, underlagspapp, råspont, luftspalte og isolasjon. Viser lufting mellom takfotene.
 
Skal tilføye at det bare er en skisse, luftingen kommer jo til liv med veggstammen haha
 
Har tenkt videre selv. Det må jo fungere med tanke på den begrensede bruken på hytta.
Kan ta litt lavere spalt ev 22mm (mest for å kunne bruke litt treverk jeg allerede har)
 
Klikk her for å svare