Har en gammel støpejernsovn som er aktiv og vil fortsette å være det, blir altså supervarm ved fyring. Skal dele av det gamle kjøkkenet og bygge et WC ved siden av denne så nært som mulig.
Vi snakker altså om høyre kanten på vedovnen. Fra gulv fram til underkant ovn er det 10 cm murstein. Fortsetter vi oppover så er det seks cm murstein. På høyre side står i dag elovnen. Den skal bort og der vil jeg at veggen skal komme. Høyre ”vedovnsavslutning” dvs 6 cm murstein” er flislagt.
Hvor nær kan en vegg plasseres den eksisterende ovnen som vi skal kunne fyre i, og hvilke materialer bør jeg bruke for å sikre at veggen ikke tar skade av varmen fra ovnen? Hvordan ville dere gjort det?
Dette har feieren godkjent. Veggen er bygd i henhold til cembrits instruksjoner.
[lenke]
De har tydeligvis forlatt instruksjonen som jeg bygde etter. Men det finnes lignende i vedlagt fil.
[bilde]
Hei, takk for svar!
Hvilket rom finnes bak ovnen (der tilkoblingen) går inn og vet du hvordan den veggen er bygd opp?
Tradisjonen sier 500 mm fritt fra brennbart materiale som f.eks. en panelt vegg eller 50 mm fra en brannmur (EI60), f.eks. en mursteinsvegg som er minst 70 mm. Dette oppfyller det kravet på at veggen (om den er brennbar) ikke skal bli mer enn 85 grader C.