5.717 lest ·
5 svar
6k lest
5 svar
Utbygging - bjelke/gulvbjelkelag - Dimensjonering
Hei, skal bygge ut ved sommerhytta,
Det er 2 bygninger som står 4 meter fra hverandre og mellom dem skal det bli et kjøkken på 4x3m.
Har begynt å grave og støpe pilar, det blir ca 2 m +- 20 cm mellom pilar avhengig av hvor store steiner som er i veien.
Hadde tenkt å bruke 45x145 som bjelkelag/gulvbjelkelag og bjelkesko for å få lav byggehøyde og matche gulvnivået på eksisterende bygninger.
Innergulvet blir 33x175mm furugulv skrudd på gulvbjelkelaget.
Begynner å tvile på om 45x145 er nok.
Kanskje doble 145 på bjelkelaget er tilstrekkelig?
Og hvor tett bør man sette gulvbjelkene?
Skal sjekke om det er mulig å gå opp en dimensjon eller to.
Det er 2 bygninger som står 4 meter fra hverandre og mellom dem skal det bli et kjøkken på 4x3m.
Har begynt å grave og støpe pilar, det blir ca 2 m +- 20 cm mellom pilar avhengig av hvor store steiner som er i veien.
Hadde tenkt å bruke 45x145 som bjelkelag/gulvbjelkelag og bjelkesko for å få lav byggehøyde og matche gulvnivået på eksisterende bygninger.
Innergulvet blir 33x175mm furugulv skrudd på gulvbjelkelaget.
Begynner å tvile på om 45x145 er nok.
Kanskje doble 145 på bjelkelaget er tilstrekkelig?
Og hvor tett bør man sette gulvbjelkene?
Skal sjekke om det er mulig å gå opp en dimensjon eller to.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Med to 4 meters bjelkelag, søyleavstand ca 2 meter, og 3 meter lange gulvbjelker med c/c avstand 600 mm, trenger du å bruke 45x220 C 24 gjennomgående. Hvis du vil klare deg med 45x145, må du både redusere søyleavstanden for bjelkelagene til ca 1,3 meter, og legge inn en tredje bjelkelag i midten som støtter gulvlektene (da holder det faktisk med 45x120).
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Det er svikten som er det største problemet når det gjelder gulvbjelkene. Om du legger til en skruelimt gulvsponplate så holder 45x145 C 24 på c/c 300. Men det er jo sløsing med de skikkelige gulvplankene. Doble 145 til bærende bjelke er ikke nok, du må opp til doble 45x170. Om høyden er følsom kan du alltid spesialbestille limtrebjelker 140x145, de holder. Alternativt kan du kjøpe ferdige 140x180 og kløyve dem ned om du har en bra sag. Det må da være limtre av den homogene typen, der alle lamellene er like sterke.
Klikk her for å svare
Lignende tråder
-
Tips & Råd - Bärlina altan
Altan & Uteplats -
Byggingenjör Varberg - utbyggnad fritidshus
Utbyggnad och tillbyggnad -
Kantbalk i betong med EPS-platta till liten utbyggnad
Grund & Markarbeten -
Utbyggnad på altan-betonggrund
Utbyggnad och tillbyggnad -
Konstruktionsritning utbyggnad - lager till cad
Bygglov