Hei. Jeg ligger hjemme og funderer på hvordan jeg skal få en 45x45 vegg ferdig på best mulig måte. Så stivt som mulig, men selvsagt ikke løpe av gårde for mye i kostnad. Vi snakker 200m2 kjellervegg. Veggen er akkurat nå platemetning og plateruller. Nei, jeg kan ikke øke dimensjonen eller velge et annet materiale siden det er en kjelleretasje der spesielle krav stilles og romstørrelsen ikke kan påvirkes mer. Hva med c/c 30, 15mm plywood og 12mm gips på det. Er c/c 30 å gå for langt hvis jeg skal bruke 15mm plywood? Veggen skal være så stiv som mulig. Hva har dere for tanker og synspunkter rundt dette?

Be nice. Dette er mitt første innlegg :).
 
Hei, og velkommen..
Er det noe spesielt som gjør at du må oppnå en meget stum overflate?
15mm plywood og gips på det, så hadde jeg gått på c/c 45.
 
GoForIt GoForIt skrev:
Hei, og velkommen..
Er det noe spesielt som gjør at du må oppnå en veldig stum overflate?
15mm plywood og gips på det, så ville jeg gått på c/c 45.
Takk skal du ha!

Egentlig ikke mer enn følelsen av det solide. Vil ikke ha en svaiete vegg. Jo, det føles som at c/c 30 løper unødvendig mye i stendere kanskje. Noen som har laget vegg på begge måtene? Blir det noen merkbar forskjell?
 
Sist redigert: