Hei!
Vi skal flytte 3 vinduer noen i en bærende yttervegg. Lettbetong. Har fått tipset av byggere å bruke 2 stk bjelker 45×195 sammenlimt/spikret. Men vi får ikke plass med disse på grunn av takhøyden. Kan man bytte til stålbjelke? Er det noen som vet hvilken dimensjon på stålbjelke som tilsvarer denne trebjelken? Kan man feste stålbjelke i lettbetong? Er det best å legge en lang stålbjelke over alle vinduene og feste i veggen eller ha tre stålbjelkekonstruksjoner over hvert vindu?
Vi skal flytte 3 vinduer noen i en bærende yttervegg. Lettbetong. Har fått tipset av byggere å bruke 2 stk bjelker 45×195 sammenlimt/spikret. Men vi får ikke plass med disse på grunn av takhøyden. Kan man bytte til stålbjelke? Er det noen som vet hvilken dimensjon på stålbjelke som tilsvarer denne trebjelken? Kan man feste stålbjelke i lettbetong? Er det best å legge en lang stålbjelke over alle vinduene og feste i veggen eller ha tre stålbjelkekonstruksjoner over hvert vindu?
Grundstött
· Halland
· 28 348 innlegg
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Hei og velkommen til Byggahus forum!
2 stk limte og spikrede (eller skrudde) 45x195 C 24 bjelker tilsvarer en HEA 100 ståldrager, som er 100 mm høy så nær som noen mm. Jeg skulle helst vilja vite litt mer om vinduene, bredde og avstand mellom dem. Også flere opplysninger om hvilken type last drageren skal håndtere. Man kan feste en ståldrager i lettbetong. I det siste avsnittet av TV-programmet Husdrömmar festet man stålbjelker i vegger av leca, og det er ganske likt. Det er alltid bedre å ha en lang sammenhengende drager enn tre korte.
2 stk limte og spikrede (eller skrudde) 45x195 C 24 bjelker tilsvarer en HEA 100 ståldrager, som er 100 mm høy så nær som noen mm. Jeg skulle helst vilja vite litt mer om vinduene, bredde og avstand mellom dem. Også flere opplysninger om hvilken type last drageren skal håndtere. Man kan feste en ståldrager i lettbetong. I det siste avsnittet av TV-programmet Husdrömmar festet man stålbjelker i vegger av leca, og det er ganske likt. Det er alltid bedre å ha en lang sammenhengende drager enn tre korte.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Pluss taket. Med så kort spennvidde som 1 meter kreves det ikke noen spesielt kraftig bjelke. Jeg tror at 2 stk 45x195 er overdrevet mye. Tanken på stål synes jeg dere bør droppe. Legg opp en sektionsritning samt informasjon om snøsonen, så skal jeg regne på det.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Det er en fasadetegning. En seksjonstegning er en gjennomskjæring som viser hvordan takstolen ser ut. Det må være med en breddemåling på husrt også.
Hei,
vi har ikke en seksjonsplan, men vi fjernet en bit fra innertaket for å se hvordan bjelkelaget ser ut, og det er en bjelke som ligger over alle fire vinduene i dag. Spørsmålet er om den bjelken trenger å byttes ut eller om vi kan beholde den. Vi flytter vinduene, men gjør dem ikke større, så kanskje vi ikke trenger å bytte ut nåværende bjelke. Legger ved bilder.
vi har ikke en seksjonsplan, men vi fjernet en bit fra innertaket for å se hvordan bjelkelaget ser ut, og det er en bjelke som ligger over alle fire vinduene i dag. Spørsmålet er om den bjelken trenger å byttes ut eller om vi kan beholde den. Vi flytter vinduene, men gjør dem ikke større, så kanskje vi ikke trenger å bytte ut nåværende bjelke. Legger ved bilder.
Klikk her for å svare
Lignende tråder
-
Bytte ut limtrebjelke mot stålbjelke
Byggematerialer & Konstruksjonsteknologi -
Bärande träbalk eller inte?
Hustillverkare -
Limtrebjelke til stålbjelke
Byggematerialer & Konstruksjonsteknologi -
Slippa limträbalk till stålbalk
Planlösningar -
Bytte limtrebjelke mot stålbjelke
Byggematerialer & Konstruksjonsteknologi