Hei
finnes det noen snill person som kan regne nedbøyning på HEA100
6 m HEA bjelke.
Midtstøtte på 400 mm
Last 23 kN/m
finnes det noen snill person som kan regne nedbøyning på HEA100
6 m HEA bjelke.
Midtstøtte på 400 mm
Last 23 kN/m
Gjør-det-selv-bygger
· Arvika
· 1 527 innlegg
Med forbehold om at det gikk veldig fort, men 13,8mm kom jeg fram til, og da med bundet last i begge rom. Bærer bjelken et bjelkelag blir nedbøyningen noe større siden den nyttige lasten er en fri last og kan ligge i ett rom om gangen.
Gjør-det-selv-bygger
· Arvika
· 1 527 innlegg
Hvordan tenker du da? Er det btg-bjelkelag den bærer?
Nei,
det er en betongbjelke med vinduspartiåpninger på 2,4 hver. Prefab Ytong-bjelker som tåler 12,6 kn/m
U-blokk med hea bjelke 100 eller sterkere hvis noen snille personer kan regne på det.
1,5-plans hus er det.
Over bjelken biler mellom bjelkelag og takstoler
Cc400 220 c24
det er en betongbjelke med vinduspartiåpninger på 2,4 hver. Prefab Ytong-bjelker som tåler 12,6 kn/m
U-blokk med hea bjelke 100 eller sterkere hvis noen snille personer kan regne på det.
1,5-plans hus er det.
Over bjelken biler mellom bjelkelag og takstoler
Cc400 220 c24
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Observer at "mitt opplag" ikke er det samme som "mittopplag"! Det er nøye med mellomrommene selv om det bare finnes en rimelig tolkning.
Gjør-det-selv-bygger
· Arvika
· 1 527 innlegg
Er det bruddlasten som er 23kN/m? Nedbøyning regner man i bruksgrense og da er lasten mindre enn i bruddgrense. Betongen skal du nok ikke regne med at den tilfører noe, da kreves det litt mer for å få dem til å samvirke.
Gjør-det-selv-bygger
· Arvika
· 1 527 innlegg
Ok. Har du fått noen laster i bruksgrense? Eller kanskje oppdelte laster fra egentyngde, nyttelast og snø?
Gjør-det-selv-bygger
· Arvika
· 1 527 innlegg
Den gir dessverre ikke riktig informasjon. Er det bare takstolene som ligger på bjelken? Kan du se noen støtte reaksjoner på tegningen?
Gjør-det-selv-bygger
· Arvika
· 1 527 innlegg
Nei dessverre ikke. Om du regner med at balken skal ta all last så sleng inn en HEA120 istedenfor. Den er nesten dobbelt så stiv. Dessuten er HEA100 høyt utnyttet i brudd.
Klikk her for å svare
Lignende tråder
-
Beregning av Hea-bjelke
Byggematerialer & Konstruksjonsteknologi -
HEA 250-bjelker egnet til dette bygge?
Byggematerialer & Konstruksjonsteknologi -
Hea-balk på lecamur
Frågor och svar om byggnation -
nedbøyning IPE eller HEA?
Byggematerialer & Konstruksjonsteknologi -
Rive bærende bue, hvordan gjøre med HEA-Bjelken?
Byggematerialer & Konstruksjonsteknologi