Har brukt dimensjoneringsprogrammet på byggbeskrivningar.se.
Vi har allerede kjøpt inn 90x270 limtre samt 90x90 søyler. Da skulle åpningen være 2220!
Nå ombestemte vi oss i siste sekund, og vi vil ha åpning hele veien til yttervegg, 2400mm.
Da gir programmet i stedet forslag på 115 i bredde og andre høyder.
Men programmet tar ikke hensyn til en ting, bjelken vi har vil hvile "videre" som innervegg og er oppbåret av flere søyler, etter åpningen.
Med andre ord, bjelkens første 1200mm hviler på flere stykker søyler, deretter kommer en åpning på 2400, og sist en søyle igjen som sitter i ytterveggen.
Jeg tror at søylene der det ikke er en åpning og der limtreet fortsetter gjør at man kan ha litt mer avveksling og dermed åpning.
Fungerer da 90x270?
Dessuten, Moelvens program viser at 90x270 ser ut til å fungere med 2400 som åpning.
Generelt sett har du rett i at en bjelke utnyttjes bedre og kan bære mer om en eller helst begge endene på bjelken kan klassifiseres som "fast innspent". Nå er det jo vanskelig å svare på om dine ekstra 1200mm i den ene enden gjør at det går an å regne den som fast innspent, men dårligere blir det i alle fall ikke.
Under rådende omstendigheter så ville jeg ikke vært bekymret for å øke åpningen 180mm i bredde.
Gamle veggen er nå borte, konstruksjonen som fantes der var rett og slett stolper inni veggen av 45x45 treverk c/c 30 mellomrom.
Det kanskje hjelper dere eksperter å regne litt lett?
Vet man hvor mye det ble klassifisert til å holde oppe før, så kan man også vite hva man skal erstatte med.
Vil du ha eksperthjelp er det en konstruktør du skal kontakte. Ingen med den kompetansen gjør gratis dimensjonering på nettet.
Vil du ikke betale for en konstruktør så har træguiden/svenskt trä bra informasjon. Forsøk ikke å ta noen snarveier ved å hevde at du har fordelaktige randvilkår.
Alternativt, ta sjansen på slankere dimensjoner under eget ansvar. Dokumenter for neste eier.
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.