Jeg skal bygge en balkong som er 2,2 m ut fra fasaden og deretter 7 m "bred". Den skal senere bygges ut ytterligere 3 meter som attefalltilbygg. Balkongen skal også fungere som Carport, og derfor vil jeg ikke ha noen stolper som forstyrrer når man kjører inn bilen. Jeg fikk tilbud der man dimensjonerte limtrebjelke som skulle være 115x585 for å klare 7 m fri spennvidde.

Er det noen som kan svare på hva tilsvarende IPE eller HEA bjelke har for dimensjon? Ville jeg klare meg med en 200 mm IPE eller HEA?
 
  • Skjematisk tegning av en balkong som strekker seg 2,2 meter fra en bygning, med målmarkeringer på 3000 mm og 2220 mm.
Det bør tilsvare IPE330 eller HEA260 styrkemessig, med S275 stål. Men be noen mer erfaren regne på det, jeg er novise på dette. Har ikke sjekket nedbøyning heller.
 
Snøsone?
 
Jeg ville sagt IPE 300 eller HEA 240. IPE blir høyere men også penere når bjelkene er synlige. Jeg oppfatter dog disse dimensjonene liksom 115x585 mm limtre som klart overdrevne. Hvem har beregnet det for deg? Bruken som balkong øker lasten, men jeg synes at 115x450 i limtre er en mer rimelig dimensjon. 165x405 har samme kapasitet.
 
Sitter og studerer til en eksamen i konstruksjonsteknikk, så jeg tenkte jeg like gjerne kunne teste å regne på dette.:D

For limtre fikk jeg akkurat som Justus foreslo 115x450 med fmk=32 MPa (holdfasthet parallelt fibrene i bøyning). Ikke kontrollert nedbøyningen dog.

Alternativ stål: HEA160 eller IPE200. Nedbøyningen for IPE-bjelken ved karakteristisk lastkombinasjon fikk jeg til 38mm (L/185).
 
  • Liker
erkka
  • Laddar…
Du er på samme spor som meg. Jeg fikk også 38 mm for IPE 200. Den som så episoden av Husdrömmar på TV der man bygde et digert hus med takutspring og balkonger i Hällingsjö med stålkonstruksjon, kunne merke seg at de utkragende stålbjelkene til balkongene var av IPE type. HEA bjelker i den situasjonen hadde sett mekanoaktige ut.
 
  • Liker
erkka
  • Laddar…
Lulaua Lulaua skrev:
Snøsonen?
Bygger i alingsås. Vet ikke hvilken snøsone det er.
 
Snøson 2,0 i Alingsås. Jeg regnet med snøson 1,5.
 
P petterovski skrev:
Snøsonen 2,0 i Alingsås. Jeg regnet med snøsone 1,5.
Hva innebærer det ... trenger jeg å gå opp i størrelse da? Tåler en HEA 200 lasten?
 
Spiller vel i og for seg ingen rolle om det skal regnes som en balkong da nyttelasten er større enn snølaster og de ikke virker samtidig.
 
  • Liker
tobbbias
  • Laddar…
Man pleier ikke å regne med både nyttig last og snølast på balkonger. Man tar det som er størst, noe som nesten alltid er den nyttige lasten.
 
Her må man dimensjonere for snølomme, det kan forklare den store dimensjonen du fikk.
 
Det er også veldig straffende med lange spennvidder på utendørskonstruksjoner i tre siden klimaklassen blir dårligere, noe som senker styrken.
 
  • Liker
justusandersson
  • Laddar…
Det ikke bare senker styrken, det kan også bli ganske stygt med tiden. Jeg ville satset på en annen oppbygging av bærverket, som korter ned spennviddene. Det pleier å lønne seg å ha flere alternative modeller. Da er det lett å optimalisere styrke og kostnad (ved å regne på volumet limtre). Regn med at stål blir dobbelt så dyrt som limtre.
 
Hva tror dere om å ta en IPE200 og bolte fast trykket 45x170 alternativt 45x195 som kan høvles så den passer. Det burde gjøre litt for holdfastheten også? Tenker at det blir lettere å feste bjelker osv i de innfelte trykte bjelkene.
 
  • Illustrasjon av en IPE200-bjelke med dimensjoner 200 mm høyde og 170 mm bredde, i sammenheng med diskusjon om montering for styrke og feste.