9.006 lest ·
5 svar
9k lest
5 svar
Hvorfor er det viktig at avtrekksvifte på loftet er isolert
Hei forumet,
Jeg har hørt at vår avtrekksvifte og ventilasjonskanal for avtrekket (vi har mekanisk avtrekk) på kaldloftet burde være bedre isolert. Årsaken skal være at man ellers kan få problemer med sopp/mugg.
Jeg lurer på hvorfor?
Luften som suges ut av huset med hjelp av denne viften er jo typisk varmere enn luften på loftet? Om vinteren er jo avtrekksluften dramatisk mye varmere enn luften på loftet. I så fall er det vel ikke noe problem - det blir jo ikke kondens på en overflate som er varmere enn andre overflater i samme rom?
Eller er problemet at det kunne blitt kondens på avtrekkskanalen om sommeren? Dette føles usannsynlig for meg - avtrekksluften vil jo praktisk talt aldri ha en temperatur under duggpunktet. Vi har riktignok klimaanlegg i huset, men ikke engang med dette burde det bli noe problem. Avtrekksluften vil realistisk alltid være >22 grader varm, og det er ytterst sjelden at duggpunktet i Sverige er større enn 22 grader.
Jeg forstår jo at det er ekstremt viktig at avtrekksluften i seg selv ikke slippes ut på loftet. Denne luften er jo varm og fuktig, og hvis den slippes ut på et kaldt loft så kan det virkelig bli kondens. Men forutsatt at avtrekkskanalen ikke lekker luft, burde den vel ikke trenge å være isolert i det hele tatt?
Misser jeg noe?
Jeg har hørt at vår avtrekksvifte og ventilasjonskanal for avtrekket (vi har mekanisk avtrekk) på kaldloftet burde være bedre isolert. Årsaken skal være at man ellers kan få problemer med sopp/mugg.
Jeg lurer på hvorfor?
Luften som suges ut av huset med hjelp av denne viften er jo typisk varmere enn luften på loftet? Om vinteren er jo avtrekksluften dramatisk mye varmere enn luften på loftet. I så fall er det vel ikke noe problem - det blir jo ikke kondens på en overflate som er varmere enn andre overflater i samme rom?
Eller er problemet at det kunne blitt kondens på avtrekkskanalen om sommeren? Dette føles usannsynlig for meg - avtrekksluften vil jo praktisk talt aldri ha en temperatur under duggpunktet. Vi har riktignok klimaanlegg i huset, men ikke engang med dette burde det bli noe problem. Avtrekksluften vil realistisk alltid være >22 grader varm, og det er ytterst sjelden at duggpunktet i Sverige er større enn 22 grader.
Jeg forstår jo at det er ekstremt viktig at avtrekksluften i seg selv ikke slippes ut på loftet. Denne luften er jo varm og fuktig, og hvis den slippes ut på et kaldt loft så kan det virkelig bli kondens. Men forutsatt at avtrekkskanalen ikke lekker luft, burde den vel ikke trenge å være isolert i det hele tatt?
Misser jeg noe?
MultiMan
Medlem
· Västernorrland
· 6 413 innlegg
MultiMan
Medlem
- Västernorrland
- 6.413 innlegg
Problemet er vel ikke fukt på loftet, men i selve kanalen? Når den varme fuktige inneluften møter kald uteluft, mister den evnen til å bære like mye fuktighet, som i stedet risikerer å felles ut som kondens inne i rørene og renne tilbake inn i systemet.
Et uisolert rør på et kaldt loft fungerer som en kjøleribbe og senker temperaturen, og dermed senker duggpunktet.
Edit: Av forskjellige grunner har jeg ikke isolert plastrøret til min kanalvifte fra toalettet. Det løper ca. 2m på kaldloftet, og det er nok til at det kondenserer og renner tilbake vann om man dusjer når det er -15C ute. Høyere viftehastighet reduserer problemet, men det forsvinner ikke helt, og da snakker vi ikke om en liten paxvifte men en 100mm solid kanalvifte.
Et uisolert rør på et kaldt loft fungerer som en kjøleribbe og senker temperaturen, og dermed senker duggpunktet.
Edit: Av forskjellige grunner har jeg ikke isolert plastrøret til min kanalvifte fra toalettet. Det løper ca. 2m på kaldloftet, og det er nok til at det kondenserer og renner tilbake vann om man dusjer når det er -15C ute. Høyere viftehastighet reduserer problemet, men det forsvinner ikke helt, og da snakker vi ikke om en liten paxvifte men en 100mm solid kanalvifte.
Sist redigert:
Problemet er akkurat det som MMO sier. Du får kondens på innsiden av vifterøret og du har ingen anelse om hvor det vannet tar veien. Har du flaks, renner det tilbake inn på badet hvor du irriteres av det og løser problemet, men om du er uheldig, lekker det ut av en skjøt på vifterørene der du ikke ser det. I et slikt tilfelle kan det sakte sive ut litt fukt hver dag som får treverket på loftet til å mugne, og hvis du i tillegg har isolert loftet med spon (som nesten alle eldre hus har), blir muggproblemet enda verre.
Stort takk for alle svar! Såklart er det som dere skriver!
Jeg var så innstilt på at det skulle være en slags kondensrisiko på utsiden av røret.
Så tanken er at isolasjonen gjør at røret holder en såpass høy temperatur at det ikke felles ut noen kondens? Det høres veldig rimelig ut, skal sørge for å utbedre dette.
Takk igjen!
Jeg var så innstilt på at det skulle være en slags kondensrisiko på utsiden av røret.
Så tanken er at isolasjonen gjør at røret holder en såpass høy temperatur at det ikke felles ut noen kondens? Det høres veldig rimelig ut, skal sørge for å utbedre dette.
Takk igjen!
Eller så fylles den med vann og da blir det en pumpe = viften overbelastes og stopper. I beste fall.
Klikk her for å svare