Under forberedende elinstallasjon i taket ble det en tankefeil ved å trekke kabelføringen gjennom takbjelkene 145mm. kabelføringen burde selvfølgelig ha blitt lagt i panelen. Spørsmålet er om hullene 20mm i diameter som kan skimtes på bildet, 2 stk henholdsvis 3 stk i den andre takbjelken, påvirker bæreevnen vesentlig slik at de må byttes ut? Jeg innser også at det hadde vært bedre å legge hullene i neutrallaget, men nå er de der de er. Trenger jeg å bekymre meg for at taket skal rase inn? øvrig takkonstruksjon er råspont, strølekt, bærelekt og takplater. snølaster er å regne med.
Det er bedre at hullene er i overkant enn i underkant. Tre tåler trykk bedre enn dragning. Men helst bør hullene være på midten. Deretter er det ikke dumt å vurdere en helt annen vei for elektrorørene.
Elrørene vil havne i spredtpanelet. Dessverre er hullene allerede boret, men forhåpentligvis ikke noen stor fare for takbjelkene. Jeg tar med meg erfaringene fra dette.
Hullet ser dessuten ut til å være plassert midt på lengden, der momentet årsomsättning høyest. Du kan nok betrakte det som at det sitter en 120 regel der. Men det raser sannsynligvis ikke. Det pleier å være gode marginer.
Den skarpe svingen på slangen i øvre delen av bildet er helt umulig. Du vil aldri få i noen tråder der.
Ta en vanlig 1 liters malingsboks som mal. Hvis du bøyer slangen rundt boksen, er det omtrent så skarp den kan være, helst skal den ha enda større kurveradius enn det.
Vet ikke om jeg forstår den tenkte konstruksjonen. Men hvis det er meningen at det skal sitte rekkverk under bjelkene, så sitter jo boksen alt for dypt. boksen skal sitte i nivå med ferdig tak.