Hei! Jeg har revet opp et litt sviktende underpanelgulv og vil i stedet legge gulvspon og deretter et 14 mm tregulv over det. Cc-målet mellom bjelkene varierer fra 75 til 95 cm. Jeg trenger tips om hvordan jeg enklest kan justere opp for å kunne legge gulvsponet. Det er et etasjeskille.
Huset er opprinnelig en torp fra forrige århundreskifte, som deretter ble renovert i 1968. Det var da de spikret på bjelker på originalbjelkene for å rette opp gulvet, antar jeg.

Gulv åpnet opp med synlige bjelker og sponrester, med en tommestokk plassert over. Veggen har tapet med mønster i bakgrunnen.
Utsikt over gammelt tre gulvbrudd med synlige trebjelker og sagflis, ved siden av en vegg. En tommestokk ligger over bjelkene.
 
Åsa Lund
Alle nye reglar ser ut til å sitte til venstre for bjelken. Hvis du setter en på høyre side også, hvilken avstand blir det mellom da? Hvis det nærmer seg 60 cm så kan du finne forskjellige materialer for undergulv som tåler den spennvidden.
 
  • Liker
Ådala og 1 annen
  • Laddar…
Åsa Lund Åsa Lund skrev:
Alle nye reglar ser ut til å sitte til venstre for bjelken. Om du setter en på høyre side også, hvilken avstand blir det mellom da? Om det nærmer seg 60 cm, så kan du finne forskjellige materialer for undergulv som tåler den spennvidden.
Bildene er tatt i to forskjellige retninger. Visse reglar sitter på høyre side. Jeg ville komme ned til cc 70/75 om jeg setter reglar på begge sider av hver bjelke.
 
Krysskolvning kan hjelpe.
Krysskolvning i treverk, sett nedenfra, med treverk og spon på gulvet.
Ikke å forveksle med kortling som ikke gjør noe nytte i det hele tatt.
Mvh Findus
 
  • Liker
Ådala og 1 annen
  • Laddar…
findus42 findus42 skrev:
Krysskolving kan hjelpe.
[bilde]
Ikke å forveksle med kortling som ikke gjør noen nytte i det hele tatt.
Mvh Findus
Trenger krysskolvingen å festes i original-bjelkene, eller fungerer det også å feste i lektene som er spikret på bjelkene? Bjelkene er gamle tømmerstokker og de fleste er avrundet på sidene. Ikke lett å feste krysskolving der.
 
LoweW
findus42 findus42 skrev:
Krysskolvning kan hjelpe.
[bilde]
Ikke å forveksle med kortling som ikke gjør noen nytte i det hele tatt.
Mvh Findus
Hvorfor skulle en kortling ikke hjelpe?
 
Slik gjorde snekkerne vi hadde her for noen år siden, i et annet rom, før de la gulvspån. Det ble tilstrekkelig stabilt.
Byggeplass med verktøy, sag og arbeidsbord. Gulv med bjelker og spon, ferdig for installasjon. Naturlig lys strømmer inn gjennom vinduene. Bygge av gulv med synlige trebjelker og sponplater, verktøy i bakgrunnen.
 
LoweW LoweW skrev:
Hvorfor skulle en kortling ikke hjelpe?
For kortlinger i prinsippet er umulige å overspanne og derfor glipper etter noen sesongvariasjoner. For å stive opp et bjelkelag må det være helt tett. Ellers hindrer det ikke gynging i det hele tatt. Muligens fungerer kortlinger bedre hvis endene hules ut (se bildet) slik at de bare trykker i hjørnene. Sånn har jeg aldri sett en byggesnekker gjøre. I tillegg løser det ikke problemet med å trykke inn kortlinger helt uten glipp.
Mvh Findus
 
  • Skisse av kortlingar med innhule ender, som viser hvordan de trykker i hjørnene for bedre stabilitet i et bjelkelag.
  • Liker
LoweW og 1 annen
  • Laddar…
LoweW
findus42 findus42 skrev:
Fordi kortlingar i prinsippet er umulige å overspenne og derfor glipper etter noen års variationsforhold. For å stive opp et bjelkelag må det være helt tett. Ellers hindrer det ikke svai i det hele tatt. Muligens fungerer kortlingar bedre hvis endene skåles ut (se bilde) slik at de bare trykker i hjørnene. Sånn har jeg aldri sett en bygningssnickare gjøre. Dessuten løser det ikke problemet med å trykke inn kortlingar helt uten glipp.
Mvh Findus
Huh, det har jeg aldri hørt om før. Blir interessant å se hvordan mine nylagte gulvreglar ter seg om noen år :geek:

Takk for infoen!
 
Alltid spennende å rote i gamle bjelkelag. Hva er U-verdien på en porselenstallerken?
En porselenstallerken dekket av sagflis ligger skjult i et gammelt bjelkelag, omgitt av treplanker og spon.
 
  • Liker
Screew
  • Laddar…
Åsa Lund
Den har nok større Tradera-verdi ;)
 
  • Liker
  • Haha
Mr.fluff og 1 annen
  • Laddar…
Krysskolvning kan jo stive opp bjelkelaget men det hjelper jo ikke å redusere c/c avstanden på lektere. Du må nok gjøre som tømrerne har gjort. Det bør ikke være mer enn c/c 600 på lektere når du legger gulvspon.
 
  • Liker
Ådala
  • Laddar…
S Snickarkirre skrev:
Krysskolvning kan jo stive opp bjelkelaget, men det hjelper jo ikke å redusere c/c avstanden på bjelkene. Du må nok gjøre som snekkerne har gjort. Det bør ikke være mer enn c/c 600 på bjelkene når du legger gulvspån.
Ja, det er bare å dra og kjøpe flere bjelker. 45x120 burde vel holde? Det kommer til å bli en kortling i hvert rom, for å kunne komme under varmerørene med bjelkene.
 
Hva er det for dimensjon nå og hvor langt er rommet? Er ikke helt med på hvordan du mener med en kortling i hvert rom for å komme under med varmerørene?
 
S Snickarkirre skrev:
Hva er dimensjonen nå og hvor langt er rommet? Jeg er ikke helt med på hva du mener med en kortling i hvert felt for å komme under med varmerørene?
De sporene som er påspikret på bjelkene i dag er 50x100 mm. Bjelkelagets høyde er 190 mm. Rommets lengde er 3,3 m. Spennvidden på bjelkene er 5,5 m (kattvind på begge sider).
Det ligger varmerør (prisolrør) i bjelkelaget, som gjør at jeg ikke kan få ned "hele lengder" (3,3 m) på sporene. Jeg trenger da å sette kortlinger i hvert felt for å kunne folde inn nye spor under varmerørene. På samme måte som snekkerne har gjort på bildene jeg la opp tidligere.
 