Hei,
jeg har brukt dimensjoneringsverktøyet på traguiden.se for å gjøre beregningene for min planlagte bod med mønebjelke. Jeg har et ganske bredt vindu i original som har blitt til overs fra huset når vi satt inn altandører på ett sted. Vinduet krever modulmål på 214 cm i bredde, og jeg skulle ønske å ha det sentrert på en av gavlene. Derfor må jeg jo veksle av på en eller annen måte siden det da ikke går å ha en søyle i midten.

Jeg fant faktisk en tråd med et i prinsippet identisk problem her på forumet: https://www.byggahus.se/forum/threa...etta-garageport-under-baerande-pelare.397169/
og de konklusjonene jeg drar fra den tråden er at det burde være greit med min foreslåtte dimensjonering på limtrebjelke på 115x315. Spørsmålet er vel i prinsippet: klarer bjelken med den spennvidden en last på 18,8kN på midten? Men er det noen som har noen gode henvisninger til tabeller eller lignende? Jeg synes det er vanskelig å finne noe slikt.
 
  • Diagram av bodkonstruktion med limtrébalkar 115x315 mm, viser erstatning av midtpelare med stolpe og bjelke for 214 cm bredt vindu.

Beste svar

Med den dimensjonen og spennvidden klarer bjelken 100 kN eller ca 10 tonn som punktlast på midten. Du kan gå ned til 115x225 og likevel få en meget begrenset nedbøyning hvis punktlasten er 18 kN. Det finnes ingen tabeller for slikt fordi det er for mange variabler. Men det er lett å regne ut.
 
J justusandersson skrev:
Med den dimensionen og spennvidden klarer bjelken 100 kN eller ca 10 tonn som punktlast på midten. Du kan gå ned til 115x225 og likevel få en meget begrenset nedbøyning om punktlasten er 18 kN. Det finnes ingen tabeller for slikt her fordi det er for mange variabler. Men det er lett å regne ut.
Takk for svaret, det virker som jeg har vært litt overambisiøs med andre ord, men da reduserer jeg litt så blir det kanon.
 
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.