Hei,
jeg har brukt dimensjoneringsverktøyet på traguiden.se for å gjøre beregningene for min planlagte bod med mønebjelke. Jeg har et ganske bredt vindu i original som har blitt til overs fra huset når vi satt inn altandører på ett sted. Vinduet krever modulmål på 214 cm i bredde, og jeg skulle ønske å ha det sentrert på en av gavlene. Derfor må jeg jo veksle av på en eller annen måte siden det da ikke går å ha en søyle i midten.
Jeg fant faktisk en tråd med et i prinsippet identisk problem her på forumet: https://www.byggahus.se/forum/threa...etta-garageport-under-baerande-pelare.397169/
og de konklusjonene jeg drar fra den tråden er at det burde være greit med min foreslåtte dimensjonering på limtrebjelke på 115x315. Spørsmålet er vel i prinsippet: klarer bjelken med den spennvidden en last på 18,8kN på midten? Men er det noen som har noen gode henvisninger til tabeller eller lignende? Jeg synes det er vanskelig å finne noe slikt.
jeg har brukt dimensjoneringsverktøyet på traguiden.se for å gjøre beregningene for min planlagte bod med mønebjelke. Jeg har et ganske bredt vindu i original som har blitt til overs fra huset når vi satt inn altandører på ett sted. Vinduet krever modulmål på 214 cm i bredde, og jeg skulle ønske å ha det sentrert på en av gavlene. Derfor må jeg jo veksle av på en eller annen måte siden det da ikke går å ha en søyle i midten.
Jeg fant faktisk en tråd med et i prinsippet identisk problem her på forumet: https://www.byggahus.se/forum/threa...etta-garageport-under-baerande-pelare.397169/
og de konklusjonene jeg drar fra den tråden er at det burde være greit med min foreslåtte dimensjonering på limtrebjelke på 115x315. Spørsmålet er vel i prinsippet: klarer bjelken med den spennvidden en last på 18,8kN på midten? Men er det noen som har noen gode henvisninger til tabeller eller lignende? Jeg synes det er vanskelig å finne noe slikt.
Beste svar
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Med den dimensjonen og spennvidden klarer bjelken 100 kN eller ca 10 tonn som punktlast på midten. Du kan gå ned til 115x225 og likevel få en meget begrenset nedbøyning hvis punktlasten er 18 kN. Det finnes ingen tabeller for slikt fordi det er for mange variabler. Men det er lett å regne ut.
Takk for svaret, det virker som jeg har vært litt overambisiøs med andre ord, men da reduserer jeg litt så blir det kanon.J justusandersson skrev:
Klikk her for å svare
Lignende tråder
-
Bruke limtresøyler som bjelke?
Byggematerialer & Konstruksjonsteknologi -
Kan jag kapa bort en bit av balken och ersätta med en ny?
Golv -
Fjern stolper under tidligere jodlerbalkong, erstatte med stålbjelke?
Byggematerialer & Konstruksjonsteknologi -
Limtredrager i stedet for søyle
Byggematerialer & Konstruksjonsteknologi -
Er denne bærende balkongstolpen for skjev?
Bygningsfysikk