Hei.
Vi har kjøpt et sommerhus som vi vil lage en mer åpen planløsning i.
I dagens stue finnes en peis som har en veggkonstruksjon rundt seg som bidrar til å bære takbjelkene. Peisen står litt malplassert så vi vil fjerne den og gjøre rommet helt åpent. Vi har kun 210 cm i takhøyde så vi tror ikke limtre blir bra da det trenger en høyde som vi ikke tror fungerer.
Vi tenkte i stedet å bruke stålbjelke men vet ikke hvordan den skal dimensjoneres.
På bildet kan dere se hvordan vi har tenkt samt hvordan taket ser ut osv.
Vi bor i Karlsborg, Västergötland.

Hvordan går jeg frem med dimensjoneringen?
 
  • Plantegning av et sommarhus før og etter planlagt endring for å fjerne peis og åpne rommet. Viser mål og takbjelkekonfigurasjon.
A
En HEB 1000 fikser det der.

Vil du ha en slankere bjelke så kontakt en konstruktør.
 
Unikt namn
Det blir et ganske stort inngrep i den bærende konstruksjonen når både hjertevegg, skorstein og tidligere yttervegg skal bort. Like bra å gjøre det ordentlig og konsultere med en konstruktør om hvordan det effektivt kan løses.
 
Klikk her for å svare