Er det noen som kan hjelpe meg med en dimensjonering av en Hea-bjelke?
Skal løfte en hallbygning noen mm til et nivå for å kunne gjøre litt arbeid på grunnmuren. Jeg har 2 fest/punkt for løft, ett i hvert ytre hjørne. Hallbygningen består kun av vegger da alt annet er fjernet. Regnet på hva bygningen ville veie om det var solide furuvegger og kom til 2,5 tonn. Samtidig vil ikke full tyngde ligge på løftpunktene da hallbygningen også hviler på vegg mot hus. Men hvis man regner med at hver bjelke skal tåle 1,5 tonn belastning på midten, må bjelken være 3 meter lang og det blir 1,5 meter fri lengde/spenn mellom punktene som bjelken hviler på.
Skal løfte en hallbygning noen mm til et nivå for å kunne gjøre litt arbeid på grunnmuren. Jeg har 2 fest/punkt for løft, ett i hvert ytre hjørne. Hallbygningen består kun av vegger da alt annet er fjernet. Regnet på hva bygningen ville veie om det var solide furuvegger og kom til 2,5 tonn. Samtidig vil ikke full tyngde ligge på løftpunktene da hallbygningen også hviler på vegg mot hus. Men hvis man regner med at hver bjelke skal tåle 1,5 tonn belastning på midten, må bjelken være 3 meter lang og det blir 1,5 meter fri lengde/spenn mellom punktene som bjelken hviler på.
Hei,
15 kN gir et dimensjonerende moment på knapt 9 kNm for en spennvidde på 1,5 m. En HEA 100 har knapt 26 kNm i kapasitet, så selv den minste er ganske lavt belastet. Men det som kan være aktuelt er jo buckling av livet under punktlasten, det har jeg ikke like lett for å se på - men det kan kanskje noen andre uttale seg om
15 kN gir et dimensjonerende moment på knapt 9 kNm for en spennvidde på 1,5 m. En HEA 100 har knapt 26 kNm i kapasitet, så selv den minste er ganske lavt belastet. Men det som kan være aktuelt er jo buckling av livet under punktlasten, det har jeg ikke like lett for å se på - men det kan kanskje noen andre uttale seg om
Gjør-det-selv-bygger
· Arvika
· 1 527 innlegg
Det er en veldig liten last så knusingen er ikke noe problemP patrikd84 skrev:Hei,
15 kN gir et dimensjonerende moment på knapt 9 kNm for et spenn på 1,5 m. En HEA 100 har knapt 26 kNm i kapasitet, så selv den minste er ganske lavt belastet. Men det som kan være aktuelt er jo knusing av livet under punktlasten, det har jeg ikke like lett å se på - men det kan kanskje noen andre uttale seg om![]()
Klikk her for å svare
Lignende tråder
-
Beregning hjelp Dimensjonering av type Entresol konstruksjon.
Byggematerialer & Konstruksjonsteknologi -
Hvilken limtreberegning er å stole på? Ulike resultater på ulike sider.
Byggematerialer & Konstruksjonsteknologi -
SBABs ränteberäkning?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Bærer regelen hvis jeg fjerner søyle? *Beregning*
Byggematerialer & Konstruksjonsteknologi -
Beräkning av egentyngd
Lösvirke & Timmerhus