Hei!

Står foran å bygge uterom, 29 kvm i Göteborg-området.

Har ikke til hensikt å ha uterommet "vinterisolert", men likevel med mulighet til å holde frostfritt og varme opp for eventuell fest eller lignende når ekstra rom trengs. Vil isolere gulvbjelkelaget godt og "høst-plus" veggpartier. Alt fra Willab Garden.

Nå til spørsmålet:
Har sammenlignet 32mm og 40mm, forskjellen er kun mellom u-verdi 1.1 og 1.0. Altså, ganske lite...
Men prisen for bare taket er + 6800kr.
Altså, ganske mange kWh hvis man skulle kjøpe mer EL for pengene i stedet for bedre isolasjonsverdi.

Har regnet noen forskjellige scenarioer som følger:
u-verdi * delta.temperatur * areal = effekttap.

Det som er slående er at selv om jeg skulle varme opp uterommet året rundt til ~20 grader, så tar det mange mange år før man har nådd 6800kr, altså har "tjent inn" det dyrere taket. (14 år)

Tenker jeg riktig?
 
  • Regneark som beregner effektforlust og energikostnad ved å sammenligne U-verdier for et uterom. Viser månedlige temperaturer og 14-års tilbakebetalingstid.
  • Liker
A.S
  • Laddar…
Vi har et "vinterisolert" uterom med 32mm kanalplast. Brukes i praksis som boareal året rundt. Samme temperatur i uterommet som resten av huset, 19°. Målte for moro skyld temperaturen på ulike bygningselementer på tirsdag da jeg hadde fått en IR temperatursensor i posten. Innsiden av kanalplasten holdt nesten samme temperatur som taket i stuen på vår villa fra -65. Temperaturen ble målt til 18,8° i taket i stuen og 18,0° grader i taket på uterommet. Da var utetemperaturen +2-3°.
 
  • Liker
A.S
  • Laddar…
Takk,

Har også reflektert over at tykkere tak = mørkere, noe vi ikke ønsker da det blir mørkt i rommet innenfor hagestuen.

Dessuten har Willab Garden noe de selv kaller for IQ refleks, hvilket i praksis høres veldig bra ut på en varm sommerdag... samtidig som jeg tenker på en dag i april mai da solbelastningen er høy men temperaturen ute lav, da VIL man jo ha varmen fra solen. Så heter den jo "IQ" og høres smart ut... men... kremt..

Kommer nok til å gå for 32mm tak, men fortsatt interessert om jeg har regnet riktig.
 
surris
A.S A.S skrev:
Hei!

Står foran å bygge hagestue, 29kvm i Göteborg-området.

Har ikke til hensikt å ha hagestuen "vinterisolert", men likevel med mulighet til frostfritt og varme opp for evt. fest eller liknende når ekstra rom trengs.
Kommer til å isolere gulvbjelkelag godt og "høst-pluss" veggseksjoner. Alt fra Willab Garden.

Nå til spørsmålet:
Har sammenlignet 32mm og 40mm, skiller kun mellom u-verdi 1.1 resp 1.0. Altså, ganske lite...
Men prisen for bare taket er + 6800kr.
Altså, ganske mange kWh om man skulle kjøpe mer EL for pengene i stedet for bedre isolasjonsverdi.

Regnet noen ulike scenario ifølge følgende:
u-verdi * delta.temperatur * area = effekttap.

Det som er slående er at selv om jeg skulle varme opp hagestuen året rundt til ~20 grader så tar det mange, mange år før man kommer opp til 6800kr, altså "tjenes inn" det dyrere taket. (14 år)

Tenker jeg riktig ?
Du tenker helt riktig!
 
Hvordan ble det, går i samme baner, ble det bra med 32 mm?
Slipper de gjennom lys bra?
 
boihus123 boihus123 skrev:
Hvordan ble det, går i samme baner, ble det bra med 32 mm?
Slipper de gjennom lys bra?
Hei,
Det ble bra!

Slipper gjennom "passe" med lys, opplever ikke å bli blendet i strålende sol og absolutt ikke for mørkt vinterstid.

Når det gjelder isoleringsevne så er min observasjon at uansett hvor bra tak eller glass man har så lekker det kaldluft rundt alle skjøter og skinner mer enn hva jeg antok.

Så nøyd deg med 32mm vil jeg si.
 
  • Liker
Ossian K Olsson
  • Laddar…
A.S A.S skrev:
Hei,
Det ble bra!

Slipper gjennom akkurat passe med lys, opplever ikke å bli blendet i strålende sol og absolutt ikke for mørkt vinterstid.

Når det gjelder isoleringsevne, så er min observasjon at uansett hvor bra tak eller glass man har, så lekker det kaldt rundt alle skjøter og skinner mer enn jeg antok.

Så nøye deg med 32mm vil jeg si.
Takk for svar.
En annen ting, hvordan er det med kondens? Opplevde på tidligere veranda at luft kondenserte mot taket (hadde da vanlig enkel plast) og det dryppet veldig mye, kanskje også på grunn av mangel på ventilasjon i det uterommet, men er dette noe dere opplever?
 
boihus123 boihus123 skrev:
Takk for svar.
En annen sak, hvordan er det med kondens? Opplevde i tidligere veranda at luft kondenserte mot taket (hadde da vanlig enkel plast) og det dryppet veldig mye, kanskje også mangel på ventilasjon i det uterommet, men er dette noe dere opplever?
Inget problem. Så skal det ikke kunne bli om man har noen form for isolert type kanalplast.
Damp/varmluft kondenserer mot kalde flater.
 
Klikk her for å svare