Heisann

Skal lage en åpning i en bærende innervegg av tegl for å sette inn en dør. Dette er i kjellerplanet, så det blir en etasje over.

Ville det fungere å gjøre som bildet viser? Med en 95*95 som overligger og stående 45*95?

/Magnus
 
  • Tegning av innvendig murvegg med døråpning, viser plassering av overligger (95*95) og stående stolper (45*95). Illustrerer målene og strukturdetaljene.
Jeg står overfor samme problemstilling. Hvordan har du gjort det?
 
Som på bildet.

Ingen ville jo svare så da gikk jeg etter eget hode.

/Magnus
 
  • Liker
Cantona1
  • Laddar…
Hvis du har tegel også i overetasjen, ville jeg ha gjort det med en I-bjelke. En trestender 45x95 føles altfor spinkel for en åpning på 90 cm, det er jo risiko for at overetasjen synker...

/K
 
Jeg ville nok ha valgt en grovere dimensjon over døra, kanskje 45x 200 eller noe.
 
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.