Förimpedans
Sida 1 av 2
Är de någon som har koll på vad förimpedansen i inkommande i en villa bör vara? Alltså om det finns några gränsvärden på när det är ok? Man mäter ju förimpedansen då och då, men har egentligen ingen koll på var gränsen går då förimpedansen är för hög? Finns det några riktlinjer hos kraftbolagen?
Jag mätte idag i en villa och fick då 250mOhm
Jag borde väl egentligen fråga mitt kraftbolag istället, men är ju roligare att fråga här
Jag mätte idag i en villa och fick då 250mOhm
Jag borde väl egentligen fråga mitt kraftbolag istället, men är ju roligare att fråga här
Den är ju för hög först då du inte kan uppfylla utlösningsvillkoret i din installations sämsta punkt.
Det är alltså helt beroende på den aktuella anläggningens förhållanden.
Ditt uppmätta värde var ju utmärkt lågt för en villa, själv ser jag allt från 100mΩ - 1200mΩ som normalt i liknande fall.
Ja inte med någon direkt invändning mot låga värden vill säga.
Det är alltså helt beroende på den aktuella anläggningens förhållanden.
Ditt uppmätta värde var ju utmärkt lågt för en villa, själv ser jag allt från 100mΩ - 1200mΩ som normalt i liknande fall.
Ja inte med någon direkt invändning mot låga värden vill säga.
Vid drygt 2Ω (totalt inkl. gruppledning) går gränsen för en C10 dvärgbrytare.
jag har 0.519ohm, och inte blinkar det så värst mycket i ljuset om jag startar 5.5-hästars vedkapen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 377 inlägg
Nån som vet om en jordslutningsimpedansmeter (heter den så?) försöker simulera nån elak belastning? Dessutom mäter den väl impedansen för kabeln vid dess aktuella temperatur? Impedansen kan ju va dubbelt så hög vid 70 grader! Dvs, hur bör man använda det värde man läser av? Om man mäter kortslutningsströmmen i ett uttag i huset så är ju ett antal kablar av olika dimension och längd inblandade.
Det instrument jag brukar använda är inte elakare än att ett motstånd på 10Ω kopplas in under en halvperiod och sedan en kort tid senare under en halvperiod i motfas.Bo.Siltberg skrev:
Man får värdet vid aktuell temperatur ja, vill man krångla med kompensation får man göra det manuellt.Bo.Siltberg skrev:
Det är ju precis vad man önskar, dvs resulterande impedans i mätpunkten.Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 377 inlägg
Vill man vara riktigt duktig använder man schablonmässigt resistansökningsfaktorn 1.25.
Vill man vara ännu duktigare får man själv beräkna resistansökningsfaktorn efter verkliga data,
men det behövs absolut inte här i Byggahus.
Som elmont säger ska man väl ha lite marginaler.
Vill man vara ännu duktigare får man själv beräkna resistansökningsfaktorn efter verkliga data,
men det behövs absolut inte här i Byggahus.
Som elmont säger ska man väl ha lite marginaler.
Inte vad jag känner till, än så länge finns det bara riktlinjer för spännningsfall. Ett av de stora bolagen har en riktlinje på gång.Rrrrr skrev:Är de någon som har koll på vad förimpedansen i inkommande i en villa bör vara? Alltså om det finns några gränsvärden på när det är ok? Man mäter ju förimpedansen då och då, men har egentligen ingen koll på var gränsen går då förimpedansen är för hög? Finns det några riktlinjer hos kraftbolagen?
Jag mätte idag i en villa och fick då 250mOhm
Jag borde väl egentligen fråga mitt kraftbolag istället, men är ju roligare att fråga här![]()