Byggahus.se
Hej en snabb fråga om någon har koll. Hade en firma över för att byta bergvärmepumpen och blev lite osäker på en av deras presskopplingar, är den här ok?
Kopparrör med löddelar och grönt tätningstejp, närbild på VVS-arbeten.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
ser ju lite märklig ut? Är det en droppe vatten som hänger där eller bara synvilla?
 
Krilleman
Klassiskt fel då man inte kommer åt med pressmaskinen.
Käften landar snett i över presskopplingen. Då uppkommer detta "skägg".

Dom har missat att pressa den 1-muffade 90º-böjen som går uppåt innan man tänkte sig för. Nedåt har du din värmepump, och åt båda sidorna har du rör, uppåt ser det ut som du har påfyllningen. Då blir man tvungen att "tvinga in maskinen snett" för att försöka styra upp misstaget.

Det är A-press med V-profil från Ahlsell som är monterat.

Jag hade inte slätt detta ute hos kund. Gör om och gör rätt är min åsikt!

Hur gick provtryckningen?
Utfördes det ens en sådan?

Här har du monteringsanvisningen:
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/mont_49_1767600_gruppfil.pdf

Punkt nr 6 är där dom har brustit. Maskinen har legat snett vid pressningen.
Instruktionssteg för användning av pressmaskin med fokus på positionering av backar och O-ringskammare.
 
S Stefan1972 skrev:
ser ju lite märklig ut? Är det en droppe vatten som hänger där eller bara synvilla?
Synvilla
 
Krilleman Krilleman skrev:
Klassiskt fel då man inte kommer åt med pressmaskinen.
Käften landar snett i över presskopplingen. Då uppkommer detta "skägg".

Dom har missat att pressa den 1-muffade 90º-böjen som går uppåt innan man tänkte sig för. Nedåt har du din värmepump, och åt båda sidorna har du rör, uppåt ser det ut som du har påfyllningen. Då blir man tvungen att "tvinga in maskinen snett" för att försöka styra upp misstaget.

Det är A-press med V-profil från Ahlsell som är monterat.

Jag hade inte slätt detta ute hos kund. Gör om och gör rätt är min åsikt!

Hur gick provtryckningen?
Utfördes det ens en sådan?

Här har du monteringsanvisningen:
[länk]

Punkt nr 6 är där dom har brustit. Maskinen har legat snett vid pressningen.
[bild]
Tack ingen aning om det provtrycka, kan inget om vvs ..

Får dra frågan..
 
Krilleman
C Christer Olofsson skrev:
Tack ingen aning om det provtrycka, kan inget om vvs ..

Får dra frågan..
Håll diskussionen saklig!
Hänvisa till monteringsanvisningen, både på att pressa rakt, men även provtryckning.
 
  • Gilla
Installation
  • Laddar…
Krilleman Krilleman skrev:
Håll diskussionen saklig!
Hänvisa till monteringsanvisningen, både på att pressa rakt, men även provtryckning.
Tack
 
Krilleman
Hur gick det?
 
  • Gilla
S0MMER
  • Laddar…
Tack som frågar, leverantörer tog en second opinion och fick "Det var inte bra, men om den inte läckt än kommer den inte göra det heller"
Så sa att om den börjar läcka så fixar han det.
Han sa även att man inte trycktes tar befintliga elementsystem.

Bra eller dåligt verkar tiden få utvisa

Krilleman Krilleman skrev:
Hur gick det?
C Christer Olofsson skrev:
Tack
C Christer Olofsson skrev:
Tack
Krilleman Krilleman skrev:
Håll diskussionen saklig!
Hänvisa till monteringsanvisningen, både på att pressa rakt, men även provtryckning.
 
Det kan nog stämma att om det inte läcker så kommer den att fungera.
Tätheten i en presskoppling kommer genom oringen som finns i kopplingen. Det blir tätt direkt när man sticker in röret i kopplingen. Pressningen ger bara klackar som hindrar röret från att glida ur kopplingen.
 
Rickard.
H hempularen skrev:
Det kan nog stämma att om det inte läcker så kommer den att fungera.
Tätheten i en presskoppling kommer genom oringen som finns i kopplingen. Det blir tätt direkt när man sticker in röret i kopplingen. Pressningen ger bara klackar som hindrar röret från att glida ur kopplingen.
Stämmer inte riktigt med dagens kopplingar då dom måste läcka innan dom är pressade. Oj vilken cirkus det var när dom faktiskt var täta direkt....
(Krav från säker vatten 2012)
 
  • Gilla
Fotografen och 1 till
  • Laddar…
Krilleman
H hempularen skrev:
Det kan nog stämma att om det inte läcker så kommer den att fungera.
Tätheten i en presskoppling kommer genom oringen som finns i kopplingen. Det blir tätt direkt när man sticker in röret i kopplingen. Pressningen ger bara klackar som hindrar röret från att glida ur kopplingen.
Såhär ser gummit ut i A-press V-profil.
https://www.rskdatabasen.se/kategor...ingaro-ringargarn/o-ringar/a-press-1769580-49

Urtaget på tre ställen så det ska läcka om man inte pressat kopplingen.

Andra tillverkare har andra lösningar för att det ska läcka vid opressad koppling. Ibland har man valt att lägga till gummi på lämpliga ställen på insidan av O-ringen. Medans andra tillverkare gör hela kopplingen svagt trekantig.

400
 
  • Gilla
GK100 och 1 till
  • Laddar…
Krilleman
C Christer Olofsson skrev:
Tack som frågar, leverantörer tog en second opinion och fick "Det var inte bra, men om den inte läckt än kommer den inte göra det heller"
Så sa att om den börjar läcka så fixar han det.
Han sa även att man inte trycktes tar befintliga elementsystem.

Bra eller dåligt verkar tiden få utvisa
Ja provtrycka befintligt system ska man akta sig för att göra ute hos kund. Där har dom helt rätt.

Men man ska alltid provtrycka sin egna installation innan man ansluter den på det befintliga.

Oerhört enkelt om man inte är lat.
 
  • Gilla
Dortmunder DAB och 2 till
  • Laddar…
Det där med att de skall läcka innan de är pressade. Varför vill man det?
 
Rickard.
Ulltand Ulltand skrev:
Det där med att de skall läcka innan de är pressade. Varför vill man det?
För att annars glöms det bort/missas och blir en "tickande bomb".
 
Redigerat:
  • Gilla
GK100 och 2 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.