I höstas när jag skulle tappa ur vattnet från varmvattenberedaren i stugan blev jag fundersam på hur säkerhetsventilen var kopplad. Förre stugägaren har satt säkerhetsventilen på inkommande kallvatten. Ska den inte sitta på tappslangen?
Det där kan väl inte funka över huvud taget om inte ventilen är rensad på sitt innehåll?
Vatten har i alla fall tagit sig förbi säkerhetsventilen (baklänges) och in i varmvattenberedaren. Upptäckte i höstas att säkerhetsventilen är trasig. Märkligt att de har installerat den på detta sätt.
Det är på själva matande kallvattenledning in i beredaren som förgreningen ska ske, likt bilden. INTE på säkerhetsventilens anslutning.
Principen på min bild som du ska följa:
Säkerhetsventil med rött vred ska mynna ca 10cm ovan golv vid golvbrunn.
Avstängningsventilen är blå.
Blandningsventilens vred är svart.
Gör om och gör rätt! Och du behöver byta säkerhetsventilen och dra ett utloppsrör till golvbrunn om sådan finnes. Där golvbrunn inte finns så brukar man bara dra ner röret till golvet.
Och blandningsventil verkar du sakna helt i din installation?!
Blandningsventil finns men den sitter på det utgående varmvatten (ej med på bild). Men den har ju ingen funktion i det här fallet då kallvattnet inte är kopplat till blandningsventilen. Istället är kallvatten och varmvatten draget till blandare inne i stugan.
Blandningsventil finns men den sitter på det utgående varmvatten (ej med på bild). Men den har ju ingen funktion i det här fallet då kallvattnet inte är kopplat till blandningsventilen. Istället är kallvatten och varmvatten draget till blandare inne i stugan.
Du kan inte bara byta position på rören, det hjälper dig inte alls.
Börja om från början och få till blandningsventilen korrekt med kallvattenanslutning!
Lägg gärna upp en bild på din "blandningsventil" också så vi ser hur varmvattnet är kopplat.
Jag är nyfiken!
Går det att få en översiktsbild så forumet ser helheten?
Du kan inte bara byta position på rören, det hjälper dig inte alls.
Börja om från början och få till blandningsventilen korrekt med kallvattenanslutning!
Lägg gärna upp en bild på din "blandningsventil" också så vi ser hur varmvattnet är kopplat.
Jag är nyfiken!
Går det att få en översiktsbild så forumet ser helheten?
Här ser du varmvattenröret ut från vvb.
Det måste vara så enkelt som att växla rören. D.v.s inkommande kallvatten och sen förgrening där säkerhetsventilen sitter och därifrån spillslangen. Eller?
Det måste vara så enkelt som att växla rören. D.v.s inkommande kallvatten och sen förgrening där säkerhetsventilen sitter och därifrån spillslangen. Eller?
Nej, det går verkligen inte. Varför tror du det?
Du har ju principen i bildformat enligt mitt inlägg ovan, förgrening skall ske på matande ledning.Plus en övertydlig förklaring för dom andra rören.
Säkerhetsventilen har inget med förgrening att göra, bara termisk expansion!
Jag tycker starkt att du ska kontakta en rörmokare och få detta ombyggt efter konstens alla regler om du inte förstår varför det ska vara så, trots att jag varit övertydlig!
Det måste vara så enkelt som att växla rören. D.v.s inkommande kallvatten och sen förgrening där säkerhetsventilen sitter och därifrån spillslangen. Eller?
Den där blandningsventilen har absolut ingen funktion så som den är installerad.
Som @Krilleman säger - gör om, gör rätt. Om man ska hårdra det så är PEM-slang inte heller godkänd för varmvatten, den kan nog släppa otrevliga ämnen från plasten om den blir för varm.
Nej, det går verkligen inte. Varför tror du det?
Du har ju principen i bildformat enligt mitt inlägg ovan, förgrening skall ske på matande ledning.Plus en övertydlig förklaring för dom andra rören.
Säkerhetsventilen har inget med förgrening att göra, bara termisk expansion!
Jag tycker starkt att du ska kontakta en rörmokare och få detta ombyggt efter konstens alla regler om du inte förstår varför det ska vara så, trots att jag varit övertydlig!
Lyckades hitta manualen till vvb. Puhh!
Enligt denna så har den tidigare ägaren kopplat kallvattnet till (3) och vid (4) har spillslangen fästs. Varför kan jag inte "byta tillbaka" och montera så som instruktionerna visar??
Enligt denna så har den tidigare ägaren kopplat kallvattnet till (3) och vid (4) har spillslangen fästs. Varför kan jag inte "byta tillbaka" och montera så som instruktionerna visar??
Är det jag som missuppfattar något här?
Är din pil "tappslang" samma som som utlopp säkerhetsventil? (Var mynnar denna ledningen ut någonstans?)
Om JA så är det bara byta anslutningarna som du föreslår + samtidigt köpa ny säkerhetsventil 9bar och byta den samtidigt.
Och i och med avsaknandet av kallvatten på blandningsventilen så får du ut ännu högre temperatur på varmvattnet, således blir problemet PEM och varmvatten ännu mer aktuellt.