Vi har sen en tid tillbaka ventialtion med FTX installerat och luften känns friskt och bra. Dock är det så att när det blir "lite kallare" och då pratar vi alltså kring noll grader (!) så drar det fruktansvärt kallt från tilluften. Ska det vara så eller är anläggningen fel inställd? Om jag ställer ned den från "normal" till "låg" så drar det så klart mindre, men det ska man väl inte behöva....? Min fråga är om jag bör kalla ut firman som installerade? Jag har bytt filter, något annat är det väl inte (?) som man bör göra....?
 
  • Gilla
Staffan Michelson
  • Laddar…
S sepani skrev:
Vi har sen en tid tillbaka ventialtion med FTX installerat och luften känns friskt och bra. Dock är det så att när det blir "lite kallare" och då pratar vi alltså kring noll grader (!) så drar det fruktansvärt kallt från tilluften. Ska det vara så eller är anläggningen fel inställd? Om jag ställer ned den från "normal" till "låg" så drar det så klart mindre, men det ska man väl inte behöva....? Min fråga är om jag bör kalla ut firman som installerade? Jag har bytt filter, något annat är det väl inte (?) som man bör göra....?
Du kan slå på eftervärmaren
 
  • Gilla
Lisser431 och 1 till
  • Laddar…
Vilken temp har ni på tilluften?
 
  • Gilla
Jochi och 5 till
  • Laddar…
Vad hade du för form av tilluft innan?
 
Vi har en tio år gammal FTX utan värmare. Bara själva växelfunktionen gör att luften som kommer in aldrig känns som du beskriver. Svalare än inneluften absolut, men inte så att det stör på något sätt.

På vår finns en inställning som styr om den ska återanvända värmen från inneluften eller inte. På vintern är den funktionen på, men på sommaren av för annars blir det för varmt. Kolla om ni har något liknande.
 
  • Gilla
Magnus E K och 6 till
  • Laddar…
Vi har ett 2.5år gammalt FTX i vårt hus i kombination med två luftvärmepumpar (en per våning).
Frånluften tas från utrymmen som inte blir godtyckligt uppvärmda av luftvärmepumparna
Det gör att frånluften har en temp på 15-18 grader när det är runt nollan ute.
Det i sin tur gör ju att tilluften håller max den temperaturen om inte eftervärmaren är på.

Känns logiskt imo,, men kanske även vi har ett felinställt system? :)
 
Njingan Njingan skrev:
Vi har ett 2.5år gammalt FTX i vårt hus i kombination med två luftvärmepumpar (en per våning).
Frånluften tas från utrymmen som inte blir godtyckligt uppvärmda av luftvärmepumparna
Det gör att frånluften har en temp på 15-18 grader när det är runt nollan ute.
Det i sin tur gör ju att tilluften håller max den temperaturen om inte eftervärmaren är på.

Känns logiskt imo,, men kanske även vi har ett felinställt system? :)
Kallt på toalett/ dusch och kök?
 
  • Gilla
Jockebanan och 2 till
  • Laddar…
Låter som att något inte står helt rätt till. Kan vara fel på aggregatet, rotorn har kanske stannat (om det är en roterande värmeväxlare). Kan ju även vara så att rören är för dåligt isolerade.
Installerade själv en Östberg Heru 100 S EC i somras, just nu är det runt nollan ute, frånluften ligger på 20 grader och tilluften blir 18 grader:
Diagram som visar temperatur och effektivitet över tid för ventilationssystem med beskrivningar som 'exhaust', 'extract', 'outdoor'.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Eftervärmaren är inte aktiverad. Dock kan jag inte förklara varför recovery och supply diffar på två grader :thinking:
 
  • Gilla
Jochi och 6 till
  • Laddar…
A Antemoo skrev:
Kallt på toalett/ dusch och kök?
I källaren har vi en tvättstuga, toa och duschrum som har frånluft och drar ingen riktig nytta från luftvärmepumpen på den våningen. Där är det svalt.

I köket har vi ingen frånluft då förra ägarna bytte ut köksfläkten med luftkanal? mot kolfiltervariant, så för att inte få in matos i ventilatilationen så har vi satt ett frånluftsdon i inre hallen. Den drar nytta av värme från luftvärmepumpen på övervåningen. Sedan har vi frånluft i övre badrummet där vi har golvvärme på modest nivå.

Summa sumarum är det inte någon hög värme som går in i ventilationen så att säga.
 
S sepani skrev:
Min fråga är om jag bör kalla ut firman som installerade?
Ja!
 
J JSten skrev:
Låter som att något inte står helt rätt till. Kan vara fel på aggregatet, rotorn har kanske stannat (om det är en roterande värmeväxlare). Kan ju även vara så att rören är för dåligt isolerade.
Installerade själv en Östberg Heru 100 S EC i somras, just nu är det runt nollan ute, frånluften ligger på 20 grader och tilluften blir 18 grader:
[bild]
Eftervärmaren är inte aktiverad. Dock kan jag inte förklara varför recovery och supply diffar på två grader :thinking:
Hur får du ut den grafen från din östberg? Vi har ett heru 160 aggregat.
 
Njingan Njingan skrev:
Hur får du ut den grafen från din östberg? Vi har ett heru 160 aggregat.
Nyare Heru har stöd för Modbus TCP/IP, vilket gör att man kan ansluta det till vanligt nätverk. Sedan ser min pipeline ut som följer Heru Modbus => prometheus modbus exporter => prometheus scraper => Mimir => Grafana. Relativt enkelt att sätta upp om man vet hur man ska köra, men definitivt inte en förstagångsuppgift (kör snarlik metrics stack på jobbet). En betydlgit enklare lösning är nog att ansluta det till Home Assistant, kolla här: https://www.byggahus.se/forum/threads/heru-100-home-assistant.388262/
 
  • Gilla
Videonisse och 5 till
  • Laddar…
J JSten skrev:
Låter som att något inte står helt rätt till. Kan vara fel på aggregatet, rotorn har kanske stannat (om det är en roterande värmeväxlare). Kan ju även vara så att rören är för dåligt isolerade.
Installerade själv en Östberg Heru 100 S EC i somras, just nu är det runt nollan ute, frånluften ligger på 20 grader och tilluften blir 18 grader:
[bild]
Eftervärmaren är inte aktiverad. Dock kan jag inte förklara varför recovery och supply diffar på två grader :thinking:
Hur får du ut den grafen? Dator inkopplad?

Edit: ser att jag vad tvåa på den pucken
 
J JSten skrev:
Låter som att något inte står helt rätt till. Kan vara fel på aggregatet, rotorn har kanske stannat (om det är en roterande värmeväxlare). Kan ju även vara så att rören är för dåligt isolerade.
Installerade själv en Östberg Heru 100 S EC i somras, just nu är det runt nollan ute, frånluften ligger på 20 grader och tilluften blir 18 grader:
[bild]
Eftervärmaren är inte aktiverad. Dock kan jag inte förklara varför recovery och supply diffar på två grader :thinking:
Har ett likadant aggregat från oktober 2021. Vid -18,6°C utomhus låg tilluften på 15°C utan elvärmare så aggregatet är riktigt bra. 18-19°C vid nollgradigt ute.
Min frånluft visar 16°C när rotorn visar 20°C så tempgivarna är nog inte de bästa.
 
  • Gilla
Hasse9999999 och 3 till
  • Laddar…
Jonatan79 Jonatan79 skrev:
Vilken temp har ni på tilluften?
väldigt kall men vet faktiskt inte, kan man se det någonstans?
 