Stickkontakt "på rätt håll" annars funkar inte maskinen!?
Hej!
Ber om ursäkt för den otydliga rubriken.
Jag har iaf. lånat en elektrisk stenkap över helgen. Den går på 230V, 2kW ska klara sig på 10A men med startströmmen kör jag den på 16.
Men grejen är att när jag kopplar in den i min förlängningssladd funkar den bara med kontakten "åt ena hållet". Tar jag alltså ut kontakten vrider ett halvt varv så är den stendöd.
Jag har aldrig varit med om detta innan, har någon lust att förklara hur detta kommer sig?
Ber om ursäkt för den otydliga rubriken.
Jag har iaf. lånat en elektrisk stenkap över helgen. Den går på 230V, 2kW ska klara sig på 10A men med startströmmen kör jag den på 16.
Men grejen är att när jag kopplar in den i min förlängningssladd funkar den bara med kontakten "åt ena hållet". Tar jag alltså ut kontakten vrider ett halvt varv så är den stendöd.
Jag har aldrig varit med om detta innan, har någon lust att förklara hur detta kommer sig?
Om maskinens ena pol är ansluten till jorden istället för ett av stiften så blir det så.
Hade en maskin inlämnad på jobbet för ett tag sedan med liknande problem. Har för mig säkringen gick om man stoppade in stickkontkten åt ena hållet. Kommer inte ihåg vad det var för maskin men kunden hade bytt en strömbrytare själv och kopplat fel märkte jag när jag felsökte.
Skulle öppna och kolla elen i maskinen.
Skulle öppna och kolla elen i maskinen.
Visst hatar man när TS ställer en fråga och sen kommer med mer info som kanske var av vikt...D Daniel 109 skrev:
Jo för att förtydliga så har jag kopplat maskinen till 3fasuttaget via en 3fas till 230 adapter. Detta då 3fasen är den enda som har 16A säkring i garaget.
Har det betydelse?
Jordfelsbrytare har löst ut och funkar men jag har aldrig provat om den även släcker 3fasuttaget. Får prova det imorgon.
Hade jag varit mer kunnig så hade det varit kul att skruva lite och kolla men man ska inse sina begränsningar och jag tror tyvärr inte att jag kommer bli mkt klokare om jag skruvar på den.T Toye_ skrev:Hade en maskin inlämnad på jobbet för ett tag sedan med liknadnde problem. Har för mig säkringen gick om man stoppade in stickkontkten åt ena hållet. Kommer inte ihåg vad det var för maskin men kunden hade bytt en strömbrytare själv och kopplat fel märkte jag när jag felsökte.
Skulle öppna och kolla elen i maskinen.
Dessutom har jag hyrt den av ramirent så tror inte de blir så nöjda om de får tillbaka den i delar
Är 3-fas uttaget och adaptern rättkopplad?!K Klass0n skrev:Visst hatar man när TS ställer en fråga och sen kommer med mer info som kanske var av vikt...
Jo för att förtydliga så har jag kopplat maskinen till 3fasuttaget via en 3fas till 230 adapter. Detta då 3fasen är den enda som har 16A säkring i garaget.
Har det betydelse?
Jordfelsbrytare har löst ut och funkar men jag har aldrig provat om den även släcker 3fasuttaget. Får prova det imorgon.
Vet inte vad jag ska svara på det.P piko skrev:
Det går att driva alla möjliga verktyg med adaptern.
Betongblandaren, vinkelslip mm.
Mäter jag mellan 2 faser får jag 400V.
Så ser inte vad som kan vara knas där, men har aldrig provat om jordfelsbrytaren bryter det uttaget.
Kör den enkla felsökningen då. Byt ut en del i taget och se när felet försvinner. Testa med en annan förlängningskabel, och byt till ett annat uttag. Fast en sak åt gången så du kan bocka av dom misstänkta så att sägaK Klass0n skrev: