(Provar i denna kategori istället, ledsen för dubbelpublicering :/)
Hej, jag har klurat ett tag på att bygga ett fritidshus, jag precis som många andra gillar ladhus-estitiken samt den enkla konstruktionen. Efter mycket efterforskande så lutar det åt att bygga i lösvirke, det förutsätter dock ett bra förarbete då jag inte byggt något helt hus tidigare. Senaste veckan har jag suttit och skissat i sketchup. Tanken är att jag ska få med så mycket som möjligt dvs, el, vvs kunna räkna på materialåtgång etc. Allt för att göra byggandet mindre svårt.
Nu har jag skissat på en stomme (dock utan fönster dörrar) som jag skulle vilja ha feedback på. Jag ska stämma av allt men en konstruktör innan men tänker att det finns många kloka här.
Yttermått: 4800x14000
Bärlinor: 45x220
Bottenbjälklag har cc600, 45x220
Väggstomme: 45x195
Mellanbjälklag: 45x220 cc600 + Lättbalk BI220 cc300. Innerväggar kommer stötta upp under delen med cc600
Har säkert gjort misstag och glömt saker, därför frågar jag här
Den undre bärlinan alltså den som ligger på plintarna behöver troligen vara kraftigare, lite beroende på hur man räknar att den samverkar med övriga längsgående 45x220.
Du behöver inte ha mer stolpar i väggen där bjälklaget är s300. Det är redan rejält överdimensionerat med 45x195 på s600. (Men det behövs ju för isoleringstjockleken)
Som ja kan se har du 4 längsgående reglar vid mellanbjälklaget, detta blir både onödigt mycket material och en onödig köldbrygga. Bäst isolerat och minst material blir det om man låter ytterväggsreglarna gå hela vägen upp och lägger bärlinan för mellanbjälklaget invändigt.
jmf denna konstruktion där bjälklaget sitter invändigt.
Den undre bärlinan alltså den som ligger på plintarna behöver troligen vara kraftigare, lite beroende på hur man räknar att den samverkar med övriga längsgående 45x220.
Du behöver inte ha mer stolpar i väggen där bjälklaget är s300. Det är redan rejält överdimensionerat med 45x195 på s600. (Men det behövs ju för isoleringstjockleken)
Som ja kan se har du 4 längsgående reglar vid mellanbjälklaget, detta blir både onödigt mycket material och en onödig köldbrygga. Bäst isolerat och minst material blir det om man låter ytterväggsreglarna gå hela vägen upp och lägger bärlinan för mellanbjälklaget invändigt.
jmf denna konstruktion där bjälklaget sitter invändigt.
[bild]
Toppen, ska skissa ut en ny variant med din feedback i åtanke.
Tack! det är SketchUp Make 2017. Alla beståndsdelar (reglar, panel, isolering, skivmaterial etc) är gjorda som "components" så ändrar man mastern så ändras alla, ganska smidig. Tanken är att jag ska rita in el, vatten och ventilation också, allt ska liskom finnas där. Tänker att jag minimerar antalet oförutsedda händelser då, även om dom såklart kommer dyka upp ändå
Den undre bärlinan alltså den som ligger på plintarna behöver troligen vara kraftigare, lite beroende på hur man räknar att den samverkar med övriga längsgående 45x220.
Du behöver inte ha mer stolpar i väggen där bjälklaget är s300. Det är redan rejält överdimensionerat med 45x195 på s600. (Men det behövs ju för isoleringstjockleken)
Som ja kan se har du 4 längsgående reglar vid mellanbjälklaget, detta blir både onödigt mycket material och en onödig köldbrygga. Bäst isolerat och minst material blir det om man låter ytterväggsreglarna gå hela vägen upp och lägger bärlinan för mellanbjälklaget invändigt.
jmf denna konstruktion där bjälklaget sitter invändigt.
[bild]
(Provar i denna kategori istället, ledsen för dubbelpublicering :/)
Hej, jag har klurat ett tag på att bygga ett fritidshus, jag precis som många andra gillar ladhus-estitiken samt den enkla konstruktionen. Efter mycket efterforskande så lutar det åt att bygga i lösvirke, det förutsätter dock ett bra förarbete då jag inte byggt något helt hus tidigare. Senaste veckan har jag suttit och skissat i sketchup. Tanken är att jag ska få med så mycket som möjligt dvs, el, vvs kunna räkna på materialåtgång etc. Allt för att göra byggandet mindre svårt.
Nu har jag skissat på en stomme (dock utan fönster dörrar) som jag skulle vilja ha feedback på. Jag ska stämma av allt men en konstruktör innan men tänker att det finns många kloka här.
Yttermått: 4800x14000
Bärlinor: 45x220
Bottenbjälklag har cc600, 45x220
Väggstomme: 45x195
Mellanbjälklag: 45x220 cc600 + Lättbalk BI220 cc300. Innerväggar kommer stötta upp under delen med cc600
Har säkert gjort misstag och glömt saker, därför frågar jag här
Ska du inte rita din planlösning och de yttre ytorna först, innan du gör en superdetaljerad stomme?
Ska du inte rita din planlösning och de yttre ytorna först, innan du gör en superdetaljerad stomme?
Här kommer planlösning (som säkert har förbättringspotential. Husets storlek och mått är dock satt. jag har kikat på Arvesunds ladhus och tagit inspiration från dom.
Fin modell. Jag tänkte på två saker, du nämner bärande innerväggar i första inlägget. De behöver du också inkludera i stommen.
Sen är det relativt få grundläggningspunkter vilket ger höga lastkoncentrationer. Vad är det för mark? Tänker på grundtrycket och sättningar.
Bra där! jag gör ut en skiss inkluderad bärande innerväggar.
Grundläggningspunkterna inser jag nu är helt underdimensionerade för mitt val av bärlina (Träguidens dimensioneringstabell). Markförhållanden vet jag inte eftersom jag inte har någon tomt i nuläget, tittar på tomter med berg dock, men det kommer behöva anpassas när jag vet underlaget