Som rubriken lyder ska jag koppla in en högtryckspump och ska sätta en motorskyddsbrytare innan som start och stopp.
Pumpen är på 5,5 kW och mina funderingar är följande:
- Hur är det med gränsen för effekten kring direktstart, mjukstart, Y/D-start osv. Är det 4 kW som är gränsen för direktstart?
- Visst är strömmen 12 A och är även startströmmen 12 A?
- Räcker det med att säkra upp med 16 A säkringar i centralen?
- Kan jag sätta upp en motorskyddsbrytare som är avsett för 5,5 kW och därmed direktstarta högtryckspumpen?
mvh
Pumpen är på 5,5 kW och mina funderingar är följande:
- Hur är det med gränsen för effekten kring direktstart, mjukstart, Y/D-start osv. Är det 4 kW som är gränsen för direktstart?
- Visst är strömmen 12 A och är även startströmmen 12 A?
- Räcker det med att säkra upp med 16 A säkringar i centralen?
- Kan jag sätta upp en motorskyddsbrytare som är avsett för 5,5 kW och därmed direktstarta högtryckspumpen?
mvh
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 377 inlägg
Förr fanns det en kW-gräns för hur stor motor man fick direktstarta. Numera säger standarden att startströmmen bör hålla sig under 1.5x mätarsäkringens storlek och hänvisar till nätägaren.
Din märkström på motorn är 12 A ja, men startströmmen ligger någonstans tumregelmässigt på 6-9x denna ström. Du behöver alltså en mätarsäkring på sådär 63 A...eller fråga nätägaren. Det handlar om att inte påverka nätspänningen påtagligt för andra.
Den närmaste säkring som skyddar motorn ska tumregelmässigt ligga på 1.5x motorns märkström på 12 A, dvs 20 A.
En kompressor startar snabbt, så det blir bara en mycket kortvarig belastningstopp på nätet. Jag tror många direktstartar en 5.5 kW-motor hemma typ hydraulmotor.
Om vi då tittar på Y/D-start så förändras siffrorna typ med en faktor 1.73, men startförloppet blir ju lite längre. Här fungerar det med 16 A säkring närmast motorn. Mätarsäkringen blir fortfarande hög, högre än 16 A, men... Så jag tycker det är en no-brainer i ditt fall. En manuell Y/D-start kostar inte mycket.
Din märkström på motorn är 12 A ja, men startströmmen ligger någonstans tumregelmässigt på 6-9x denna ström. Du behöver alltså en mätarsäkring på sådär 63 A...eller fråga nätägaren. Det handlar om att inte påverka nätspänningen påtagligt för andra.
Den närmaste säkring som skyddar motorn ska tumregelmässigt ligga på 1.5x motorns märkström på 12 A, dvs 20 A.
En kompressor startar snabbt, så det blir bara en mycket kortvarig belastningstopp på nätet. Jag tror många direktstartar en 5.5 kW-motor hemma typ hydraulmotor.
Om vi då tittar på Y/D-start så förändras siffrorna typ med en faktor 1.73, men startförloppet blir ju lite längre. Här fungerar det med 16 A säkring närmast motorn. Mätarsäkringen blir fortfarande hög, högre än 16 A, men... Så jag tycker det är en no-brainer i ditt fall. En manuell Y/D-start kostar inte mycket.
Om pumpen är märkt 5.5 kW borde max driftström snarare vara ca 9 A (kanske mindre beroende på pumpens driftförhållande) Om jag har förstått dig rätt så ska du handköra pumpen med motorskyddsbrytaren? ingen annan styrning av start/stopp? inga andra skydd än motorström?
Jag ska styra använda motorskyddsbrytaren som start och stopp så om jag inte är helt fel ute så kan jag gå med tre faser till säkring från säkring till motorskyddet också sedan till pumpen?P Plutus skrev:
Som Bo skriver, sätt dit en Y/D så slipper du problem. Ska du bara köra pumpen när du är i närheten och kan "bevaka" den så har ett motorskydd ganska litet värde och kostnaden blir ungefär den samma.
https://www.elbutik.se/product.html...0yNYu6I-7it4eRkfI00GwUXJbzOiA5ehoCMRUQAvD_BwE
https://www.elbutik.se/product.html...0yNYu6I-7it4eRkfI00GwUXJbzOiA5ehoCMRUQAvD_BwE
Vilka problem skulle kunna arta sig om jag inte använder en Y/D?E elmont skrev:
Skulle det i praktiken gå med en motorskyddsbrytare som jag använder som start och stopp av motorn?
Tex en sådan:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...raler-tillbehor/motorskydd/motorskydd-400083/
Ev säkringsproblem samt att ett motorskydd är inte konstruerat för upprepade start och stopp, väljer du i alla fall ett motorskydd bör du använda ett KONTAKTORMOTORSKYDD som tål start och stopp mycket bättre.P Paroclas skrev:
Av den här typen. https://www.elbutik.se/product.html...eINNG9-iCCztZfS1LHYJFZBcYo7v9vzxoCrjEQAvD_BwE
Ps
Eftersom din motor troligen inte är lämplig för en Y/D start kan du troligen glömma allt som skrivits om Y/D start.
Så jag ÄNDRAR min ståndpunkt och pekar mot en mjukstart. MEN för att veta säker måste vi veta vilken motor det sitter på pumpen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 377 inlägg
Okej, då vet jag. Ett kontaktormotorskydd på hur många Ampere skulle du rekommendera? Länka gärna.E elmont skrev:
Det är en högtryckare, och i alla högtryckare sitter den en start/stopp funktion, när handtaget stängs så blir det ett tryck som motorn inte orkar med och är då elen inkopplad så brinner motorn upp. Och när handtaget öppnas så lättar trycket och motorn startar. Det som kan vara bra är ett motorskydd, inte ett kontaktormotorskydd utan ett mekaniskt och med inställning lite högt. Tex är motorn på 5 amp så köper man ett skydd som börjar från 5 amp och uppåt. Händer det något så åker amperen rakt upp till en nivå som överstiger inställt värde med blixtens hastighet
Tack för inputen, kan du rekommendera ett motorskydd som passar den högtryckaren. Länka gärna.J jonaserik skrev:Det är en högtryckare, och i alla högtryckare sitter den en start/stopp funktion, när handtaget stängs så blir det ett tryck som motorn inte orkar med och är då elen inkopplad så brinner motorn upp. Och när handtaget öppnas så lättar trycket och motorn startar. Det som kan vara bra är ett motorskydd, inte ett kontaktormotorskydd utan ett mekaniskt och med inställning lite högt. Tex är motorn på 5 amp så köper man ett skydd som börjar från 5 amp och uppåt. Händer det något så åker amperen rakt upp till en nivå som överstiger inställt värde med blixtens hastighet
Jag mins inte säkert men tror 6 till 10 eller 7 till10 Ampere samt du måste veta vilken manöverspänning du ska ha. Troligtvis 230 V då det sitter en magnetventil som ska styras, men nu GISSAR jag.P Paroclas skrev:
Så du behöver troligen en 5 ledare till matningen