Som rubriken lyder ska jag koppla in en högtryckspump och ska sätta en motorskyddsbrytare innan som start och stopp.

Pumpen är på 5,5 kW och mina funderingar är följande:
- Hur är det med gränsen för effekten kring direktstart, mjukstart, Y/D-start osv. Är det 4 kW som är gränsen för direktstart?
- Visst är strömmen 12 A och är även startströmmen 12 A?
- Räcker det med att säkra upp med 16 A säkringar i centralen?
- Kan jag sätta upp en motorskyddsbrytare som är avsett för 5,5 kW och därmed direktstarta högtryckspumpen?

mvh
 
Förr fanns det en kW-gräns för hur stor motor man fick direktstarta. Numera säger standarden att startströmmen bör hålla sig under 1.5x mätarsäkringens storlek och hänvisar till nätägaren.

Din märkström på motorn är 12 A ja, men startströmmen ligger någonstans tumregelmässigt på 6-9x denna ström. Du behöver alltså en mätarsäkring på sådär 63 A...eller fråga nätägaren. Det handlar om att inte påverka nätspänningen påtagligt för andra.

Den närmaste säkring som skyddar motorn ska tumregelmässigt ligga på 1.5x motorns märkström på 12 A, dvs 20 A.

En kompressor startar snabbt, så det blir bara en mycket kortvarig belastningstopp på nätet. Jag tror många direktstartar en 5.5 kW-motor hemma typ hydraulmotor.

Om vi då tittar på Y/D-start så förändras siffrorna typ med en faktor 1.73, men startförloppet blir ju lite längre. Här fungerar det med 16 A säkring närmast motorn. Mätarsäkringen blir fortfarande hög, högre än 16 A, men... Så jag tycker det är en no-brainer i ditt fall. En manuell Y/D-start kostar inte mycket.
 
  • Gilla
Thorkell och 1 till
  • Laddar…
Om pumpen är märkt 5.5 kW borde max driftström snarare vara ca 9 A (kanske mindre beroende på pumpens driftförhållande) Om jag har förstått dig rätt så ska du handköra pumpen med motorskyddsbrytaren? ingen annan styrning av start/stopp? inga andra skydd än motorström?
 
P Plutus skrev:
Om pumpen är märkt 5.5 kW borde max driftström snarare vara ca 9 A (kanske mindre beroende på pumpens driftförhållande) Om jag har förstått dig rätt så ska du handköra pumpen med motorskyddsbrytaren? ingen annan styrning av start/stopp? inga andra skydd än motorström?
Jag ska styra använda motorskyddsbrytaren som start och stopp så om jag inte är helt fel ute så kan jag gå med tre faser till säkring från säkring till motorskyddet också sedan till pumpen?
 
E elmont skrev:
Som Bo skriver, sätt dit en Y/D så slipper du problem. Ska du bara köra pumpen när du är i närheten och kan "bevaka" den så har ett motorskydd ganska litet värde och kostnaden blir ungefär den samma.
[länk]
Vilka problem skulle kunna arta sig om jag inte använder en Y/D?
Skulle det i praktiken gå med en motorskyddsbrytare som jag använder som start och stopp av motorn?
Tex en sådan:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...raler-tillbehor/motorskydd/motorskydd-400083/
 
Det värsta som kan hända är att dina säkringar inte håller, och det märker ju du direkt:D
 
P Paroclas skrev:
Vilka problem skulle kunna arta sig om jag inte använder en Y/D?
Skulle det i praktiken gå med en motorskyddsbrytare som jag använder som start och stopp av motorn?
Tex en sådan:
[länk]
Ev säkringsproblem samt att ett motorskydd är inte konstruerat för upprepade start och stopp, väljer du i alla fall ett motorskydd bör du använda ett KONTAKTORMOTORSKYDD som tål start och stopp mycket bättre.
Av den här typen. https://www.elbutik.se/product.html...eINNG9-iCCztZfS1LHYJFZBcYo7v9vzxoCrjEQAvD_BwE
Ps
Eftersom din motor troligen inte är lämplig för en Y/D start kan du troligen glömma allt som skrivits om Y/D start.
Så jag ÄNDRAR min ståndpunkt och pekar mot en mjukstart. MEN för att veta säker måste vi veta vilken motor det sitter på pumpen.
 
  • Gilla
GK100 och 1 till
  • Laddar…
P Paroclas skrev:
Vilka problem skulle kunna arta sig om jag inte använder en Y/D?
Plus att nätägaren kanske knackar på och undrar vad du håller på med i deras nät. Se #2.
 
  • Gilla
elmont
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Förr fanns det en kW-gräns för hur stor motor man fick direktstarta
Finns en max , 7,5 kW är max för direktstart hos dom flesta nätägarna då blinkar bara lamporna lite.
 
J jonaserik skrev:
Finns en max , 7,5 kW är max för direktstart hos dom flesta nätägarna då blinkar bara lamporna lite.
Som sagt så varierar de lite hos oss har det varit 6 kW under hela min karriär så för att vara säker måste man nog ringa och fråga sin nätägare..
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Den startar troligtvis avlastad och då bör det inte vara nått problem att direktstarta den. Men använd ett kontaktormotorskydd om du vill starta/stoppa pumpen ett rent mekaniskt motorskydd är inte lämpligt
 
E elmont skrev:
Den startar troligtvis avlastad och då bör det inte vara nått problem att direktstarta den. Men använd ett kontaktormotorskydd om du vill starta/stoppa pumpen ett rent mekaniskt motorskydd är inte lämpligt
Okej, då vet jag. Ett kontaktormotorskydd på hur många Ampere skulle du rekommendera? Länka gärna.
 
Det är en högtryckare, och i alla högtryckare sitter den en start/stopp funktion, när handtaget stängs så blir det ett tryck som motorn inte orkar med och är då elen inkopplad så brinner motorn upp. Och när handtaget öppnas så lättar trycket och motorn startar. Det som kan vara bra är ett motorskydd, inte ett kontaktormotorskydd utan ett mekaniskt och med inställning lite högt. Tex är motorn på 5 amp så köper man ett skydd som börjar från 5 amp och uppåt. Händer det något så åker amperen rakt upp till en nivå som överstiger inställt värde med blixtens hastighet
 
J jonaserik skrev:
Det är en högtryckare, och i alla högtryckare sitter den en start/stopp funktion, när handtaget stängs så blir det ett tryck som motorn inte orkar med och är då elen inkopplad så brinner motorn upp. Och när handtaget öppnas så lättar trycket och motorn startar. Det som kan vara bra är ett motorskydd, inte ett kontaktormotorskydd utan ett mekaniskt och med inställning lite högt. Tex är motorn på 5 amp så köper man ett skydd som börjar från 5 amp och uppåt. Händer det något så åker amperen rakt upp till en nivå som överstiger inställt värde med blixtens hastighet
Tack för inputen, kan du rekommendera ett motorskydd som passar den högtryckaren. Länka gärna.
 
P Paroclas skrev:
Okej, då vet jag. Ett kontaktormotorskydd på hur många Ampere skulle du rekommendera? Länka gärna.
Jag mins inte säkert men tror 6 till 10 eller 7 till10 Ampere samt du måste veta vilken manöverspänning du ska ha. Troligtvis 230 V då det sitter en magnetventil som ska styras, men nu GISSAR jag.
Så du behöver troligen en 5 ledare till matningen
 