Hur dra vattenrör genom garagevägg?

Rickard.
Medlem
· Riktiga Norrland
· 5 794 inlägg
Rickard.
Medlem
- Riktiga Norrland
- 5 794 inlägg
Nödvändig och nödvändig. Det tål att diskuteras. DVS. Skippar du den kommer inte kommunens specialinsatsstyrka för våta jobb att kallas in.T tergo skrev:
Själv kör jag oskyddat.
Staffan
Vi har kommunalt vatten och trycket ligger på 3,5-4 bar.
punkt 1.4.3, sida 12,
https://www.svensktvatten.se/global...n-av-dricksvatten---version-26-april-2019.pdf
”Nedanstående gränser för vattentrycket bör tillämpas. De illustreras även i Figur 1.1 nedan.
· Högsta vattentryck i det allmänna ledningsnätet bör i förbindelsepunkten inte överstiga 70 meter vattenpelare (ca 700 kPa)
· Lägsta trycknivå i det allmänna ledningsnätet bör i förbindelsepunkten inte understiga 15 meter över högsta tappställe.
· Lägsta trycknivå i det allmänna ledningsnätet bör under släckvattenuttag i brandpost inte understiga 15 meter över marknivå.”
15mvp = 1,5bar, detta är alltså det lägsta tryck som bör finnas i ledningsnätet.
punkt 1.4.3, sida 12,
https://www.svensktvatten.se/global...n-av-dricksvatten---version-26-april-2019.pdf
”Nedanstående gränser för vattentrycket bör tillämpas. De illustreras även i Figur 1.1 nedan.
· Högsta vattentryck i det allmänna ledningsnätet bör i förbindelsepunkten inte överstiga 70 meter vattenpelare (ca 700 kPa)
· Lägsta trycknivå i det allmänna ledningsnätet bör i förbindelsepunkten inte understiga 15 meter över högsta tappställe.
· Lägsta trycknivå i det allmänna ledningsnätet bör under släckvattenuttag i brandpost inte understiga 15 meter över marknivå.”
15mvp = 1,5bar, detta är alltså det lägsta tryck som bör finnas i ledningsnätet.
Tack för alla svar! Ni är otroliga
. Vilken tillgång detta forum är
.
Blir en utkastare, backventil, T-kopplingslösningen och en ny kran utan vaccumventil, om inte annat för att se om "snarkandet" i ledningarna försvinner. Har en lika dan kran i pannrummet, så den lär också bytas.
Tack för alla tips och råd!
Gott Nytt År! / Moribusken
Blir en utkastare, backventil, T-kopplingslösningen och en ny kran utan vaccumventil, om inte annat för att se om "snarkandet" i ledningarna försvinner. Har en lika dan kran i pannrummet, så den lär också bytas.
Tack för alla tips och råd!
Gott Nytt År! / Moribusken