5 457 läst · 43 svar
5k läst
43 svar
Hur lång skarvsladd är möjligt?
Sida 1 av 3
Hej.
Jag funderade på om det vore möjligt att på något sätt dra el från ett hus till ett fritidsboende cirka 300 meter längre bort? Om vi tänker att jag vill ha ett litet element, ett kylskåp modell mindre, några spisplattor, en TV, ladda en telefon och använda några led-lampor. Vilken typ av kabel fungerar i så fall? Om spänningsfallet blir för stort, kan man kanske omvandla till 12V för att få ner förbrukningen vid fritidsboendet?
Tack på förhand. / Nikke
Jag funderade på om det vore möjligt att på något sätt dra el från ett hus till ett fritidsboende cirka 300 meter längre bort? Om vi tänker att jag vill ha ett litet element, ett kylskåp modell mindre, några spisplattor, en TV, ladda en telefon och använda några led-lampor. Vilken typ av kabel fungerar i så fall? Om spänningsfallet blir för stort, kan man kanske omvandla till 12V för att få ner förbrukningen vid fritidsboendet?
Tack på förhand. / Nikke
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 377 inlägg
Vad får det kosta?
En N1XV 5G10 mm² kan fungera tumregelmässigt. Kostar ca 25,000 :-.
Sedan måste stugan tillhöra samma fastighet, men det är en juridikfråga.
En N1XV 5G10 mm² kan fungera tumregelmässigt. Kostar ca 25,000 :-.
Sedan måste stugan tillhöra samma fastighet, men det är en juridikfråga.
Aha. Kostar en slant med andra ord. Har ju kikat på solceller och gasol och tyckte att kostnaden drog iväg, men då landar det ju på samma prislapp ändå.Bo.Siltberg skrev:
Syftet var ju om det hjälper för att kompensera för spänningsfall på vägen. Det är självklart bättre om det går utan att omvandla i så fall.useless skrev:
Med lite fundering, kanske skulle det inte bryta mot ellagen, kanske skulle det...
Alltså, jag menar: Om man ställer 2 eller 4 lastbilsbatterier i en liten skrinda, som man drar iväg till huset med ström en natt i veckan, eller vad som nu kan behövas, och laddar upp dem.
Med en "segelbåts" - solpanel så kan man kanske få ladd-turerna lite mer sällan på sommaren! Och när det blir vinter och risk att batterier fryser så drar man hem dem till en frostfri lokal i huset. (Fulladdade tål de att frysa, men kombinationen av självurladdning och kyla är inte bra!).
En gammal tumregel för gränsen vid att distribuera elenergi ekonomiskt per kabel sätter gränsen vid avstånd i meter = spänning i volt.
För 300m bör det alltså vara minst 300V. Till exempel 2 faser (400V), och en transformator 400 / 230V för ett enkelt enfasssytem i sommarstugan skulle alltså vara tekniskt rimligt. Om man vill ha mer kraft, utan att behöva mer area i ledningen, är det högre spänning som gäller. 2 st trafos, säg 400/960V och 960/230V skulle alltså ge detta. I princip all installationskabel är provad för max 1000V. Men 2 trafar på säg 2 kW st (om Du nu ville ha elspis) kostar ju en slant att skaffa, säg några 1000-lappar per styck, därtill kabeln och jobbet att gräva ner den. Tillkommer även jordfelsskydd på 2 ställen (matningen till kabeln och stugan).
Har Du kollat vad elbolaget vill ha för en ny servis?
Alltså, jag menar: Om man ställer 2 eller 4 lastbilsbatterier i en liten skrinda, som man drar iväg till huset med ström en natt i veckan, eller vad som nu kan behövas, och laddar upp dem.
Med en "segelbåts" - solpanel så kan man kanske få ladd-turerna lite mer sällan på sommaren! Och när det blir vinter och risk att batterier fryser så drar man hem dem till en frostfri lokal i huset. (Fulladdade tål de att frysa, men kombinationen av självurladdning och kyla är inte bra!).
En gammal tumregel för gränsen vid att distribuera elenergi ekonomiskt per kabel sätter gränsen vid avstånd i meter = spänning i volt.
För 300m bör det alltså vara minst 300V. Till exempel 2 faser (400V), och en transformator 400 / 230V för ett enkelt enfasssytem i sommarstugan skulle alltså vara tekniskt rimligt. Om man vill ha mer kraft, utan att behöva mer area i ledningen, är det högre spänning som gäller. 2 st trafos, säg 400/960V och 960/230V skulle alltså ge detta. I princip all installationskabel är provad för max 1000V. Men 2 trafar på säg 2 kW st (om Du nu ville ha elspis) kostar ju en slant att skaffa, säg några 1000-lappar per styck, därtill kabeln och jobbet att gräva ner den. Tillkommer även jordfelsskydd på 2 ställen (matningen till kabeln och stugan).
Har Du kollat vad elbolaget vill ha för en ny servis?
Medlem
· Stockholm
· 2 161 inlägg
Räkna inte ut offgrid. Priserna faller stadigt.