Samma nolla och jordfelsbrytare
Hej! Kan man dela upp trefasgrupp i köket och ha samma nolla och jord ? Dvs 2 fas till spisen och 1 fas till ugnen.
Jag har 3x16a och ugnen behöver 16a minst och spisen 2x16a.
Jag har 3x16a och ugnen behöver 16a minst och spisen 2x16a.
Moderator
· Stockholm
· 50 952 inlägg
Ja, det brukar gå att göra så. Det kan finnas några fallgropar, så ge dig inte på att hempula det. Iallafall inte utan att få hjälp. Beskriv i så fall lite nogrannare.
Saker som:
Finns nollan framdragen?
Har det suttit en spis där tidigare, som fungerar?
Man kan också behöva fundera över hur man rent praktiskt gör vidarekopplingen så att det blir en bra koppling. Vid så stora strömmar är det väldigt viktigt att kopplingen blir bra, så det inte börjar brinna.
Saker som:
Finns nollan framdragen?
Har det suttit en spis där tidigare, som fungerar?
Man kan också behöva fundera över hur man rent praktiskt gör vidarekopplingen så att det blir en bra koppling. Vid så stora strömmar är det väldigt viktigt att kopplingen blir bra, så det inte börjar brinna.
H hempularen skrev:Ja, det brukar gå att göra så. Det kan finnas några fallgropar, så ge dig inte på att hempula det. Iallafall inte utan att få hjälp. Beskriv i så fall lite nogrannare.
Saker som:
Finns nollan framdragen?
Har det suttit en spis där tidigare, som fungerar?
Man kan också behöva fundera över hur man rent praktiskt gör vidarekopplingen så att det blir en bra koppling. Vid så stora strömmar är det väldigt viktigt att kopplingen blir bra, så det inte börjar brinna.
H hempularen skrev:Ja, det brukar gå att göra så. Det kan finnas några fallgropar, så ge dig inte på att hempula det. Iallafall inte utan att få hjälp. Beskriv i så fall lite nogrannare.
Saker som:
Finns nollan framdragen?
Har det suttit en spis där tidigare, som fungerar?
Man kan också behöva fundera över hur man rent praktiskt gör vidarekopplingen så att det blir en bra koppling. Vid så stora strömmar är det väldigt viktigt att kopplingen blir bra, så det inte börjar brinna.
Hej! Tack för svaret
Vi hade ett gammalt spis från 2005 där och nolla framdragen. Det är 3 säkringar med 16a och 2,5 mm2
Moderator
· Stockholm
· 50 952 inlägg
Nej, det blir ingen ökad belastning på nollan (eller jord), så läge det verkligen är en trefasgrupp som har 3 olika matande faser. Man nyttjar att faserna är fasförskjutna mot varandra, vilket gör att strömmen i nollan minskar om du drar ström genom mer än en fas. Det bli störst ström när bara en fas nyttjas. Om det dras lika ström ur alla faserna blir strömmen noll i neutralledaren. Men har du tre fasledare från samma matande fas, så brinner nollan.