Erik_Hansson skrev:
Uppfyller man kraven Säker Vatten med 2st 11mm OSB bakom gips istället för plyfa? Jag ska precis bygga badrum själv och har ett gäng osb till övers.

I övrigt för diskussionens skull finns det olika branscheregler och standarder som Säker Vatten och Byggkeramikrådets rekommendation. Sen har vi lagar och motsvarande krav från Boverket.

Försäkringsbolagen är väl intresserade av att det byggs fackmannamäsigt. Då är det ju enkelt för dig som husägare att luta sig mot någon av dessa standarder. Men de är inte lagkrav och som kund behöver man avtala med sina entreprenörer om vad som ska gälla.
Skulle man kunna avskriva sig kostnaden för vattenskada i våtutrymmen så skulle jag göra det direkt!
Är det fel så ska den som utfört arbetet åtgärda det, kommer felet efter 10 år så är ditt badrum värt 50 spänn.
 
J jensan01 skrev:
Vet inte hur gammalt badrummet är som ska göras iordning men saknade någon post om golvbrunnsbyte om det är en gammal som sitter.
Golvbrunn skall enligt mig alltid bytas för att säkerställa en korrekt installation. Anslutning mot golvbrunn är idag den största faktorn där vattenskador uppstår så det är direkt dumsnålt att inte byta den när resten görs nytt.

Sen till frågan om OSBskiva i vägg eller inte. Osb är en grövre spånskiva, Den har i strukturen ingen fiberriktning vilket gör att hållfastheten när du skruvar fast saker i den inte håller lika bra som i en plywoodskiva. så skall det fästas duschvägg eller inredning måste det finnas material bakom kakelskicktet som håller grejerna. Så OSB är inte att rekommendera i ettt badrum om det skall byggas på ett seriöst sätt.
 
Våtrumsvägg 2012 är bara en rekommendation och inget krav ens i Säker Vatten. Jag jobbar med nyproduktion av flerbostadshus (platschef) och vi har aldrig plywood bakom hela gipsen utan endast kortling på våtrumsgips.

I nyproduktion är det överlag ovanligt med Våtrumsvägg 2012, oftast pga platsbrist i projektering, men även pga att plywood är väldigt fuktkänsligt och inte helt enkelt att hantera på en byggarbetsplats. Man vill ju helst inte bära in skivorna efter stommen är rest utan lyfta in dem i samband med stommontage. Detta funkar med fabriksplastad gips, men plywooden är svårare och känsligare för mögelangrepp om den ska stå i 3-6 månader.

Vill bara tillägga att jag tycker våtrumsvägg 2012 är bra och jag bygger gärna så själv. Dock skillnad på ett badrum och 100.
 
Redigerat:
  • Gilla
tank77 och 3 till
  • Laddar…
Jag har rensat i tråden, och även delat ut ett par varningar.

/moderator
 
  • Gilla
Music Man och 2 till
  • Laddar…
A
Menar du
F falkn skrev:
Våtrumsvägg 2012 är bara en rekommendation och inget krav ens i Säker Vatten. Jag jobbar med nyproduktion av flerbostadshus (platschef) och vi har aldrig plywood bakom hela gipsen utan endast kortling på våtrumsgips.

I nyproduktion är det överlag ovanligt med Våtrumsvägg 2012, oftast pga platsbrist i projektering, men även pga att plywood är väldigt fuktkänsligt och inte helt enkelt att hantera på en byggarbetsplats. Man vill ju helst inte bära in skivorna efter stommen är rest utan lyfta in dem i samband med stommontage. Detta funkar med fabriksplastad gips, men plywooden är svårare och känsligare för mögelangrepp om den ska stå i 3-6 månader.

Vill bara tillägga att jag tycker våtrumsvägg 2012 är bra och jag bygger gärna så själv. Dock skillnad på ett badrum och 100.
Menar du att ni bygger våtrumsvägg med gips på reglar och sen kakel på det?
Skulle jag råka ut för en vattenskada och det framkommer att det är byggt så, skulle jag stämma er. Sedan är det domstolen som får tolka vad som är fackmannamässigt! Själv har jag byggt med osb+gips men då med matta som ytskikt!
 
A asfd557 skrev:
Menar du att ni bygger våtrumsvägg med gips på reglar och sen kakel på det?
Skulle jag råka ut för en vattenskada och det framkommer att det är byggt så, skulle jag stämma er. Sedan är det domstolen som får tolka vad som är fackmannamässigt! Själv har jag byggt med osb+gips men då med matta som ytskikt!

Läs på här och begrunda vad som krävs enligt BBV för att det ska räknas som fackmässigt utförande !!

https://www.bkr.se/wp-content/uploads/2016/07/BBV.pdf

Skärmavbild 2019-09-24 kl. 01.37.27.png
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


https://www.bkr.se/wp-content/uploads/byggkeramikhandboken/pdf/del_6_2012we.pdf

Skärmavbild 2019-09-24 kl. 02.00.50.png

Detta betyder att det är fullt godkänt att bara ha ett lager gips på regelverk som har ett cc på 450mm för att uppnå tillräcklig böjstyvhet i väggen för att den ska kunna plattsättas.

Skärmavbild 2019-09-24 kl. 01.38.54.png

Detta betyder att det räcker och montera kortlingar på de ställen i våtzon 1 där man ska göra infästningar.

PUNKT !!! :cool:

*****
Att vi sen nog alla är överens om att det absolut ultimata är och klä väggarna med 15mm plywood överallt bakom gipsen behöver vi nog inte dra i långbänk men det är ju inte det du pratar om utan en massa som du inte kan styrka !
Detta gör att du bara vilseleder folk som söker information härinne !! :dizzy:

*****
Själv kör jag alltid med 15mm plywood så mycket det går men i vissa fall som t.ex när folk har haft plastmatta tidigare och badrummet i princip är byggt efter ett badkar så finns det ingen möjlighet att bygga på med 30mm extra för då får de inte plats med ett badkar igen om de önskar det och i de lägena blir det OSB bakom gipsen alternativt i värsta fall ingenting mer än eventuellt behov av kortlingar för duschstång etc. för att spara utrymme.

Så...
JO jag är väldigt seriös, ansluten till BKR och arbetar uteslutande fackmässigt och enligt regelboken ! ;):cool:
 
Redigerat av moderator:
  • Gilla
Saipala och 8 till
  • Laddar…
A asfd557 skrev:
Menar du


Menar du att ni bygger våtrumsvägg med gips på reglar och sen kakel på det?
Skulle jag råka ut för en vattenskada och det framkommer att det är byggt så, skulle jag stämma er. Sedan är det domstolen som får tolka vad som är fackmannamässigt! Själv har jag byggt med osb+gips men då med matta som ytskikt!
Haha godnatt..
 
  • Gilla
nino och 1 till
  • Laddar…
A
Paul-Staffanstorp Paul-Staffanstorp skrev:
Läs på här och begrunda vad som krävs enligt BBV för att det ska räknas som fackmässigt utförande !!

[länk]

[bild]

[länk]

[bild]

Detta betyder att det är fullt godkänt att bara ha ett lager gips på regelverk som har ett cc på 450mm för att uppnå tillräcklig böjstyvhet i väggen för att den ska kunna plattsättas.

[bild]

Detta betyder att det räcker och montera kortlingar på de ställen i våtzon 1 där man ska göra infästningar.

PUNKT !!! :cool:

*****
Att vi sen nog alla är överens om att det absolut ultimata är och klä väggarna med 15mm plywood överallt bakom gipsen behöver vi nog inte dra i långbänk men det är ju inte det du pratar om utan en massa som du inte kan styrka !
Detta gör att du bara vilseleder folk som söker information härinne !! :dizzy:

*****
Själv kör jag alltid med 15mm plywood så mycket det går men i vissa fall som t.ex när folk har haft plastmatta tidigare och badrummet i princip är byggt efter ett badkar så finns det ingen möjlighet att bygga på med 30mm extra för då får de inte plats med ett badkar igen om de önskar det och i de lägena blir det OSB bakom gipsen alternativt i värsta fall ingenting mer än eventuellt behov av kortlingar för duschstång etc. för att spara utrymme.

Så...
JO jag är väldigt seriös, ansluten till BKR och arbetar uteslutande fackmässigt och enligt regelboken ! ;):cool:
Det var ett utförligt svar och du lägger mycket energi på det vill jag säga!
Backa tillbaka lite och fundera på vårt allt tal om 15 mm konstruktionsplywood kommer i från.
Ring bkr och uppdatera dig om läget, det har förändrats mycket sedan din handbok skrevs 2008!
Ta och läs säker vatten med, den är framtagen tillsammans med bkr mfl.
Den är i dags den metod som räknas som hantverksmässigt!
Tror du fortfarande att du skulle vinna i en domstol?
 
A asfd557 skrev:
Det var ett utförligt svar och du lägger mycket energi på det vill jag säga!
Backa tillbaka lite och fundera på vårt allt tal om 15 mm konstruktionsplywood kommer i från.
Ring bkr och uppdatera dig om läget, det har förändrats mycket sedan din handbok skrevs 2008!
Ta och läs säker vatten med, den är framtagen tillsammans med bkr mfl.
Den är i dags den metod som räknas som hantverksmässigt!
Tror du fortfarande att du skulle vinna i en domstol?
Var bara snäll och lägg ner nu !
Inse att du inte har koll.
Varför ska det vara så förbannat svårt att erkänna detta.

Säker Vatten REKOMMENDERAR 15mm plywood i sina regler... JA...
....och det gör jag med.

MEN... nu var det BBV vi diskuterade och där finns det INGA krav om 15mm plywood som du påstår utan att kunna motbevisa mig svart på vitt !!

Handbokslänken påpekar vad som gäller för att uppnå tillräcklig böjstyvhet och det är samma krav idag som när den skrevs 2008.
Tåligheten på reglar och skivmaterial har knappast ändrats.

JA... jag hade vunnit 8 dagar i veckan så länge jag utför jobbet enligt BBV därför att de kräver INTE 15mm plywood för att det ska vara utfört fackmässigt !!

Snälla... BARA GE UPP !!
 
  • Gilla
Saipala och 1 till
  • Laddar…
För att räknas som fackmässigt utförande ska tillräcklig böjstyvhet uppnås vilket man gör enbart med gips på cc450 !!

För att räknas som fackmässigt utförande ska infästningar utföras i 15mm plywood ELLER kortling !!

SUMMA:

Man kan sätta enkel gips på cc450 samt kortlingar där infästningar ska göras och då har man uppfyllt de fackmässiga kraven enligt BBV.
 
  • Gilla
lynx_se och 3 till
  • Laddar…
A
Paul-Staffanstorp Paul-Staffanstorp skrev:
Var bara snäll och lägg ner nu !
Inse att du inte har koll.
Varför ska det vara så förbannat svårt att erkänna detta.

Säker Vatten REKOMMENDERAR 15mm plywood i sina regler... JA...
....och det gör jag med.

MEN... nu var det BBV vi diskuterade och där finns det INGA krav om 15mm plywood som du påstår utan att kunna motbevisa mig svart på vitt !!

Handbokslänken påpekar vad som gäller för att uppnå tillräcklig böjstyvhet och det är samma krav idag som när den skrevs 2008.
Tåligheten på reglar och skivmaterial har knappast ändrats.

JA... jag hade vunnit 8 dagar i veckan så länge jag utför jobbet enligt BBV därför att de kräver INTE 15mm plywood för att det ska vara utfört fackmässigt !!

Snälla... BARA GE UPP !!
Paul-Staffanstorp Paul-Staffanstorp skrev:
För att räknas som fackmässigt utförande ska tillräcklig böjstyvhet uppnås vilket man gör enbart med gips på cc450 !!

För att räknas som fackmässigt utförande ska infästningar utföras i 15mm plywood ELLER kortling !!

SUMMA:

Man kan sätta enkel gips på cc450 samt kortlingar där infästningar ska göras och då har man uppfyllt de fackmässiga kraven enligt BBV.
Paul-Staffanstorp Paul-Staffanstorp skrev:
För att räknas som fackmässigt utförande ska tillräcklig böjstyvhet uppnås vilket man gör enbart med gips på cc450 !!

För att räknas som fackmässigt utförande ska infästningar utföras i 15mm plywood ELLER kortling !!

SUMMA:

Man kan sätta enkel gips på cc450 samt kortlingar där infästningar ska göras och då har man uppfyllt de fackmässiga kraven enligt BBV.
Vem har sagt krav? Som alltid så är det i slut ändan tolkningar som avgör! En vattenskada i sig är ett bevis på att du inte varit hantverksmässig! Du har inte följt rekommendationer samt bedömt läget fel.
Bkr gäller bara om man avtalar om det, antagligen ett försök att avtala bort hantverksmässighet!
Sluta med att försöka hitta kryphål, gör om gör rätt. Använd Plyfa P30 så slipper du stå och förklara dig i tex en domstol!
Gvk samt rörkrökarna är inte med dig!
Går det inte att göra ett korrekt jobb, avråd kunden, begär en friskrivning...en smart kund skiter i badkaret och sätter in en dusch.

I en våtrumsvägg ska det sitta en Plyfa P30
Det är hantverksmässigt!
 
Slutdiskuterat nu för jag vet vad som är rätt och fackmässigt och jag följer branschreglerna som är framtagna att gälla som fackmässiga.
Tänker inte lägga mer energi på människor som vägrar ta till sig vad som gäller i verkligheten.

Hantverksmässigt finns det inte ens något som heter och du har dessutom inte kunnat komma med en enda länk till en seriös sida som styrker dina hittepå och därför lyssnar jag inte på dina påståenden och hoppas inte heller någon annan gör det.
 
  • Gilla
largab och 8 till
  • Laddar…
Paul har rätt
 
  • Gilla
SvanteC och 5 till
  • Laddar…
A asfd557 skrev:
Fackmannamässigt..what ever...som kund lyssna inte på någon om inte följer regler, krav och rekommendationer...särskilt inte på dem som bara ser sin egen sanning och refererar till gammala teorier...läs på gvk och säker vatten...kräv det...skriv inte på något med Staffan.
Paul säger ju själv att han rekommenderar våtrumsvägg men ibland funkar det inte, ibland blir det för dyrt enl kunden.
Då får man göra enl reglerna och dom säger som sagt att cc450 och enkelgips är ok med kortling bakom.
 
  • Gilla
kulle och 4 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.