The moving contacts of all poles of multipole RCCBs shall be mechanically coupled so that all
poles except the switched neutral, if any, make and break substantially together, whether
operated manually or automatically.
The switched neutral pole (see 3.3.15) of four-pole RCCBs shall not close after and shall not
open before the other poles (see 3.3.14).
Nollan skall bryta sist och sluta först! Annars går saker sönder.
Det finns JFB med en liten flagga på symbolen som indikerar detta.
Och som @petersv skrev, finns det JFB med fri koppling av nollan antingen till vänster eller till höger, det funkar om dom två faserna i mitten bryter först och sluter sist.
För övrigt tycker jag att tråden spårat ur!
Den heter! Värsta elkopplingen?
Fast läser man standarden citerad ovan så räcker det att den inte bryter före/sluter efter faserna. Dvs, samtidigt är ok.
Fast Einstein lärde oss att det inte finns något "samtidigt"...
Nej, det handlar naturligtvis om energi. Man kan tillåta att den bryter nollan före, bara det inte blir för tidigt. För att tillse det, så är det enklare att se till att den bryter lite efter. (Och sluter lite före.)
Snyggt infällt montage på en Pizzeria. Snabb ytrenovering gissar jag då inte heller foder runt dörrar och fönster va bytta eller luftvärmepumpen flyttat inför detta kakel.
Eller kanske jordfräsbrytare, som min svärmor tror att det heter.
Det där känner jag igen. För en massa år sen hade jag en flickvän som arbetade som receptionist på Hagers Elektronik. Jag frågade en gång vad de hade för produkter. Tja, jordfräsbrytare och sånt blev svaret...
Hos morfar 98år. Oklart varför det var lättare att montera extra stickpropp istället för grendosan på sladden. (Sen satt jordad propp i matningsänden med... ) Fick skälla på honom och åtgärda.
Snickare skulle byta panel i bastun, vp-rör till belysning draget i taket ovanför panelen. Vanligt rör till vänster, rör utsatt för värme till höger!!!!