5 meter regel - funkar?
Tänkte sätta ihop två tryckta reglar 45x145 så den blir 90x145.
Balksko mot trävägg i ena sidan och vilande på 90-stolpe 5 meter bort.
Det borde funka utan ytterliggare stolpte/stötta på vägen, eller?
Pidde
Balksko mot trävägg i ena sidan och vilande på 90-stolpe 5 meter bort.
Det borde funka utan ytterliggare stolpte/stötta på vägen, eller?
Pidde
Moderator
· Stockholm
· 50 952 inlägg
Njaa. Det beror väl på vad du skall ha mer, skall det bära mer än sin egen egenvikt så är det troligen för klent. Den lär väl inte knäckas om du ställer EN person som hoppar på den, men den lär svikta en hel del.
Tänker du dig att den skall bära en altan, så skulle jag gissa att du behöver en limträbalk som är minst 300 på höjden. Men det måste någon räkna på. Det finns dimensioneringsprogram på nätet.
Tänker du dig att den skall bära en altan, så skulle jag gissa att du behöver en limträbalk som är minst 300 på höjden. Men det måste någon räkna på. Det finns dimensioneringsprogram på nätet.
Bästa svaret
https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-stor-blir-nedboejningen.297641/#post-2740684
Här finns en beräkning på ett liknande lastfall, förvisso med spännvidd 4-4.5 m men med en last på 100 kg i mitten. Där påstår Berniberg att nedböjningen enbart blir 1.9 mm.
Jag räknade på lastfallet i sagulator (som om reglarna vore ett hyllplan med 1 kg last) och där fick jag att nedböjningen skulle vara försumbar (0.6 mm).
Därmed sagt tror jag (här killgissar jag) att med påverkan av fukt, tänk nederbörd, så kommer det att bli en nedböjning med tiden som kommer att bli mer eller mindre synlig. Kan du gå upp i dimension på höjden så är det bättre.
Disclaimer: Jag länkar enbart till tidigare beräkningar och till en beräkningssida som heter sagulator. Jag har inte räknat på det själv. Trästrukturer är bökiga men mer information finnes på https://www.traguiden.se/konstruktion/dimensionering/dimensioneringsvarden-och-barformaga/
Här finns en beräkning på ett liknande lastfall, förvisso med spännvidd 4-4.5 m men med en last på 100 kg i mitten. Där påstår Berniberg att nedböjningen enbart blir 1.9 mm.
Jag räknade på lastfallet i sagulator (som om reglarna vore ett hyllplan med 1 kg last) och där fick jag att nedböjningen skulle vara försumbar (0.6 mm).
Därmed sagt tror jag (här killgissar jag) att med påverkan av fukt, tänk nederbörd, så kommer det att bli en nedböjning med tiden som kommer att bli mer eller mindre synlig. Kan du gå upp i dimension på höjden så är det bättre.
Disclaimer: Jag länkar enbart till tidigare beräkningar och till en beräkningssida som heter sagulator. Jag har inte räknat på det själv. Trästrukturer är bökiga men mer information finnes på https://www.traguiden.se/konstruktion/dimensionering/dimensioneringsvarden-och-barformaga/
Tack!-RB- skrev:
[länk]
Här finns en beräkning på ett liknande lastfall, förvisso med spännvidd 4-4.5 m men med en last på 100 kg i mitten. Där påstår Berniberg att nedböjningen enbart blir 1.9 mm.
Jag räknade på lastfallet i sagulator (som om reglarna vore ett hyllplan med 1 kg last) och där fick jag att nedböjningen skulle vara försumbar (0.6 mm).
Därmed sagt tror jag (här killgissar jag) att med påverkan av fukt, tänk nederbörd, så kommer det att bli en nedböjning med tiden som kommer att bli mer eller mindre synlig. Kan du gå upp i dimension på höjden så är det bättre.
Disclaimer: Jag länkar enbart till tidigare beräkningar och till en beräkningssida som heter sagulator. Jag har inte räknat på det själv. Trästrukturer är bökiga men mer information finnes på [länk]
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om det bara är egenvikten som balken ska bära är det ingen fördel med två reglar. Däremot kan det ju se bättre ut. Den momentana nedböjningen bör bli ca 2 mm, men kommer att öka efterhand eftersom det är oskyddat läge utomhus, dock inte större än acceptabelt.
Liknande trådar
-
Grannfejd om en 1,5 meter hög stenmur
Artikelkommentarer -
Kallkälla, räkna ut flöde självtryck vattenslang fallhöjd 25 meter
Vatten & Avlopp -
Kan man förlänga ett luftrör? för enskilt avlopp vertikalt ca 4-5 meter?
Vatten & Avlopp -
Köpa motordriven garageport, 3x2,5 meter
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus -
Marklov: 0,5-metersregeln, vad utgår den ifrån?
Bygglov