Har köpt en lägenhet med en vattenburen Hafa handdukstork, vilken aldrig blivit varm...
Har testat och lufta den, men ingen effekt.
I dag skruvade jag av dom båda rören från golvet till ventilen för att kolla att det verkligen kom fram vatten, och det gjorde det , ur båda rören ?? trodde att det varma vattnet strömmade ut det ena röret upp till ventilen och att det andra röret var till för retur vattnet..
Hur fungerar detta ?? det verkar ju inte finnas någon form av cirkulation av vattnet, var i så fall ersätts det avkylda vattnet med nytt varmt vatten ??
Vet inte vad jag skall göra i nästa steg....
Det är inte så att ventilen fastnat i stängt läge?
Dvs bakom plastratten sticker det ut ett stift som reglerar flödet genom handdukstorken.
Det kan hända att detta fastnar i stängt läge om handdukstorken varit ”avstängd”
Skruva loss plastratten och se så att du kan trycka in stiftet. Det skall sticka ut en knapp cm när det är öppet och gå att trycka in med handkraft. Sitter det fast intryckt så en liten del sticker ut kan du knacka försiktigt på det med skaftet på en skruvmejsel. Då brukar dom släppa och öppna sig fullt.
Hello GoC
Tack för svaret, har försökt med detta redan för någon eller några månader sedan. Stiftet löper in och ut utan problem så det verkar inte vara termostaten som är problemet..
Att dte kom vatten ur båda rören är inte så konstigt. Du har tryck på hela systemet. Men sedan cirkuleras det trycksatta vattnet i systemet.
Att det kommer vatten ur båda rören innebär att du har flöde till torken, det finns därmed ingen kran på vägen som är stängd.
Nu känner jag som amatör inte till just den typen av koppel som du har. men det sitter troligen en avstängningskran innanför muttern på den vänstra sidan. Den kanske är stängd?
Är det verkligen rätt kopplat? Framledning och returrör från handdukstork går väl till samma rör på matningens tillopp eller retur, som det ser ut på bilden. Ska det verkligen vara så? Du får väl i praktiken samma vattenflöde och tryck upp i handdukstorkens retur och tillopp. D. V. S. att dessa motverkar varandra och inget flöde genom torken. Eller tänker jag fel?
Är det verkligen rätt kopplat? Framledning och returrör från handdukstork går väl till samma rör på matningens tillopp eller retur, som det ser ut på bilden. Ska det verkligen vara så? Du får väl i praktiken samma vattenflöde och tryck upp i handdukstorkens retur och tillopp. D. V. S. att dessa motverkar varandra och inget flöde genom torken. Eller tänker jag fel?
Tyckte också det ser ut så, men om man tittar noga så verkar rören vara bockade runt det horisontella röret och går ned i golvet, eller möjligen in i väggen.
Tyckte också det ser ut så, men om man tittar noga så verkar rören vara bockade runt det horisontella röret och går ned i golvet, eller möjligen in i väggen.
Det kan kanske stämma vid närmare koll. Svårt att se exakt. Det kan TS få svara på.
Om så är fallet och man stänger av alla elementen, vad händer då? Kommer värmen fram då? Sitter handdukstorkens sist i linjen kan det vara en fråga om injustering på elementen.
Är röret på tilloppet ens varmt någon gång?