Huset verkar vilja 3-4kw, hade du skippat/säkrat upp dessa snabbsäkringar så hade du kunna producerat betydligt mer, eftersom då förbrukar huset ifrån den producerade energin, prata med elektrikern som gjort detta, går att göra betydligt bättre.
 
F
H Husqvarna220Ac skrev:
Att gå upp ett steg där funkar om rätt area, men största problemet att i denna punkt tas ingen energi ut, i mitt fall har så sitter produktion och import i samma punkt, hade varit klar vinst för honom, helst när säkringarna löser i Feb när huset kräver massor av energi, säkra upp dessa! Då kan man trycka ut betydligt mer energi..
Det kan man men risken med det är att har man av nån anledning inte förbrukare inhouse just då så är det en huvudsäkring som går istället och det får trista följder, speciellt om man är bortrest.
 
Ja men att ställa upp riktaren några kw till är inga problem..
 
H Husqvarna220Ac skrev:
Ja men att ställa upp riktaren några kw till är inga problem..
Så länge det inte är för varmt i elskåpet som sagt. Knappast ett problem i februari iofs. :)
 
martin43 martin43 skrev:
Så länge det inte är för varmt i elskåpet som sagt. Knappast ett problem i februari iofs. :)
Diazedsäkringar tål många Amp i överlast, samt att huset förbrukar energi från dessa till skillnad från dessa 25A snabbsäkringar..hursomhelst så går det att få mer effektivt än det är idag..
 
Kanske redan diskuterats men Lägg förbrukare tex vvb att starta när solen beräknas ge som mest.
samt kolla om din inverter har larmutgång/ relä.
Isåfall kan du styra saker om produktionen går över ett visst värde.
Tex vvb, ac, mm
 
H Husqvarna220Ac skrev:
Diazedsäkringar tål många Amp i överlast, samt att huset förbrukar energi från dessa till skillnad från dessa 25A snabbsäkringar..hursomhelst så går det att få mer effektivt än det är idag..
Ja, men dvärgbrytarna kommer att lösa som det ser ut idag, när det är varmt ute/varmt i skåpet. Men det är ju bara för TS att experimentera och hitta ett bra toppvärde.
 
martin43 martin43 skrev:
Ja, men dvärgbrytarna kommer att lösa som det ser ut idag, när det är varmt ute/varmt i skåpet. Men det är ju bara för TS att experimentera och hitta ett bra toppvärde.
upload_2019-8-14_12-4-34.png
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Dessa säkringar sitt i rumstemperatur öppet som på bild. Inte i något skåp. Inga andra säkringar i den raden över eller under
 
S SPR skrev:
[bild] Dessa säkringar sitt i rumstemperatur öppet som på bild. Inte i något skåp. Inga andra säkringar i den raden över eller under
Inget problem med säkringen förutom att den skulle vara på tex 32 A för att matcha ditt system. Hur ser helheten ut dvs kablage mot omformare och mot delar denna säkringen matar? Är det vettigt i dimensioner kan du byta upp dig i denna delen och utnyttja lite mer både internt och utmatat summerat. Borde kunna ge en del om än inte de nominella 25 kW du har tillgängligt.
 
GK100 GK100 skrev:
Inget problem med säkringen förutom att den skulle vara på tex 32 A för att matcha ditt system. Hur ser helheten ut dvs kablage mot omformare och mot delar denna säkringen matar? Är det vettigt i dimensioner kan du byta upp dig i denna delen och utnyttja lite mer både internt och utmatat summerat. Borde kunna ge en del om än inte de nominella 25 kW du har tillgängligt.
Jag skall prova att sätta dit 32 A säkringar eller rättare sagt en elektriker. Något fabrikat som rekomenderas. Sedan höja utgången på växellikriktaren till 19 kw för att se var gränsen går så in te huvudsäkringarna går för attw.
 
S SPR skrev:
Jag skall prova att sätta dit 32 A säkringar eller rättare sagt en elektriker. Något fabrikat som rekomenderas. Sedan höja utgången på växellikriktaren till 19 kw för att se var gränsen går så in te huvudsäkringarna går ATTACH=full]347624[/ATTACH]för attw
upload_2019-8-14_12-48-49.png
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Ingen större kostnad. Elektriker tillkommer men enkel installation
 
S SPR skrev:
[bild]
Ingen större kostnad. Elektriker tillkommer men enkel installation
Se som sagt bara till att det är rätt dimensionerad för det. En vanlig gräns för centraler etc är 25 A och sen nästa 63 A. Förhoppningsvis ser elektrikern till detta.
 
F
GK100 GK100 skrev:
Se som sagt bara till att det är rätt dimensionerad för det. En vanlig gräns för centraler etc är 25 A och sen nästa 63 A. Förhoppningsvis ser elektrikern till detta.
Det är 6 mm2 kablar vidare som gäller för 32A eller?
 
F fsn skrev:
Det är 6 mm2 kablar vidare som gäller för 32A eller?
Tumregelmässigt på forumet får vi nog sätta det som i klenaste laget. Fackmässigt kan man vid dimensionering hamna i att det är ok vid dvärgbrytare men inget att rekommendera TS obesett. Risken är att det blir liknande elbilladdning via diverse ej genomgångna matningsvägar oavsett ev stickpropp, inget att förbise med höga strömmar och relativt långa tider här också.
 