3 364 läst · 12 svar
3k läst
12 svar
Byta 380V element mot ett 400V
Detta är säkert egentligen ett jobb för elektrikern, men jag är lite nyfiken och undrar.
Har monterat ner två elradiatorer. En fräsch och relativt ny Adax som satt inne i vardagsrummet i samband med att vi fick en värmepump installerad. Detta var på 400V och anslutet i kopplingsdosan på vägen till två faser. Ingen skyddsjord var ikopplad, det finns inte heller någonstans anslutningspunkt för jord på elementet. Det är märkt med de två kvadraterna och är vad jag förstår av detta dubbelisolerat.
Jag har också plockat bort en gammal sliten och ful radiator i förrådet. Detta var på 380V och satt kopplat i två faser SAMT med skyddsjord. Sannolikt har detta suttit där i minst 30 år.
Funderar på om det ”finare” 400V-elementet skulle kunna kopplas in i förrådet där 380V- elementet satt. Är det i så fall bara att koppla på faserna men låta bli att koppla på skyddsjorden och låta den tråden sticka ut från vägen med sin sockerbit i änden?
Har monterat ner två elradiatorer. En fräsch och relativt ny Adax som satt inne i vardagsrummet i samband med att vi fick en värmepump installerad. Detta var på 400V och anslutet i kopplingsdosan på vägen till två faser. Ingen skyddsjord var ikopplad, det finns inte heller någonstans anslutningspunkt för jord på elementet. Det är märkt med de två kvadraterna och är vad jag förstår av detta dubbelisolerat.
Jag har också plockat bort en gammal sliten och ful radiator i förrådet. Detta var på 380V och satt kopplat i två faser SAMT med skyddsjord. Sannolikt har detta suttit där i minst 30 år.
Funderar på om det ”finare” 400V-elementet skulle kunna kopplas in i förrådet där 380V- elementet satt. Är det i så fall bara att koppla på faserna men låta bli att koppla på skyddsjorden och låta den tråden sticka ut från vägen med sin sockerbit i änden?
Medlem
· Västerbottens län
· 17 785 inlägg
Förr var det 380 volt men numera är det 400.
Ditt 400 är bättre anpassat till dagens ström.
Byt du!
Protte
Ditt 400 är bättre anpassat till dagens ström.
Byt du!
Protte
Det finns ingen anledning att kassera elementet bara för att det är gjort för 380V. Det kommer att funka lika bra och säkert med dagens lite högre spänning.
Sen kan det såklart finnas andra skäl till att ett byte är befogat...
Sen kan det såklart finnas andra skäl till att ett byte är befogat...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 377 inlägg
Det har ingen betydelse att det finare är dubbelisolerat, det får användas där det tidigare suttit ett skyddsjordat. Rummet styr inte om det ska vara skyddsjord eller dubbel isolering, det är apparaterna i sig som är utförda som antingen eller.
Däremot kanske förrådet inte är en lämplig miljö för detta inomhuselement med tanke på kapslingsklass, väta och kyla?
Däremot kanske förrådet inte är en lämplig miljö för detta inomhuselement med tanke på kapslingsklass, väta och kyla?
Tack för era svar!
Jag var precis ute i förrådet och mätte med multimeter på de trådar som 380V-radiatorn var kopplad till.
Kablarna var till färgen en svart, en blå och en gröngul. Jag utgick när jag skrev trådstarten igår ifrån att svart och blå var varsin fas, men så var det inte.
Mellan svart och blå mätte jag upp 238V, mellan svart och jord 238V och mellan blå och jord blev det inget mer än 0V.
Med andra ord verkar det inte bättre än att man kopplat in elementet på mycket lägre spänning än det var avsett för. Varför har man gjort så??
Jag var precis ute i förrådet och mätte med multimeter på de trådar som 380V-radiatorn var kopplad till.
Kablarna var till färgen en svart, en blå och en gröngul. Jag utgick när jag skrev trådstarten igår ifrån att svart och blå var varsin fas, men så var det inte.
Mellan svart och blå mätte jag upp 238V, mellan svart och jord 238V och mellan blå och jord blev det inget mer än 0V.
Med andra ord verkar det inte bättre än att man kopplat in elementet på mycket lägre spänning än det var avsett för. Varför har man gjort så??
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 377 inlägg
Troligen ett misstag, men kanske medvetet om man vill ha en element med låg effekt som håller förrådet på plus, inte mer.
Medlem
· Västerbotten
· 3 283 inlägg
Detta är en myt, har alltid varit samma spänning, bara att det specas olika, likadant med mellanspänningsnätet, 40kv är på 45kv, 130kv ligger på 145kv, 12kv ligger på 10.7kv
Medlem
· Västerbottens län
· 17 785 inlägg
nja, det var väl så att fastlandet hade 220 medan de brittiska öarna hade 240 så man jämkade ihop europa till 230
Protte
Protte
Medlem
· Västerbottens län
· 17 785 inlägg
Ditt 400 volts element kommer ge precis 1/3 av effekten som det är gjort för, har det räckt med det gamla så räcker det nu också.TeleJesus skrev:
Nu lägger jag in en brasklapp, om det är en massa elektronik så KANSKE det inte fungerar.
Protte
Det nyare har halva effekten jämfört med det gamla, så om det gamla på 800W i verkligheten gav 266W så ger det nya bara 133W.prototypen skrev:
Det får bli ett som är avsett för 240V, det verkar bäst!