Kom på denna fråga. Ska det finnas en säkbrytare vid fast ansluten spis?
Moderator
· Stockholm
· 50 952 inlägg
Det brukar det inte finnas. Som jag förstått det, så räcker det att den kan frånskiljas genom att bryta med säkringarna i centralen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 377 inlägg
Denna fråga skulle jag haft med i mina 10 skrönor (11 då).
Svaret på frågan är faktiskt ja, men den behöver inte placeras vid spisen. Säkringar är en godkänd frånskiljare om det är praktiskt lämpligt.
Svaret på frågan är faktiskt ja, men den behöver inte placeras vid spisen. Säkringar är en godkänd frånskiljare om det är praktiskt lämpligt.
Är inte huvudbrytaren också det?
Vitsen med en arbetsbrytare/säkerhetsbrytare är väl att kunna utföra underhåll/frånkoppla en maskin utan att påverka resten av anläggningen när det inte är lämpligt att göra det. I en privatbostad är det inte något större problem att stänga av elen i 15 minuter för att koppla in/koppla loss en spis. Det är sällan ett problem att hålla koll på brytstället och man väntar sig inte massa andra personer som springer runt och plötsligt slår på elen (=lågt behov av låsningsmöjlighet).
Vitsen med en arbetsbrytare/säkerhetsbrytare är väl att kunna utföra underhåll/frånkoppla en maskin utan att påverka resten av anläggningen när det inte är lämpligt att göra det. I en privatbostad är det inte något större problem att stänga av elen i 15 minuter för att koppla in/koppla loss en spis. Det är sällan ett problem att hålla koll på brytstället och man väntar sig inte massa andra personer som springer runt och plötsligt slår på elen (=lågt behov av låsningsmöjlighet).
Arbetsbrytare måste sitta i närheten av apparaten. Så en säkring är inte okej om den sitter på en annan plats. Men jag uppfattar det som att kravet bara gäller maskiner som rör sig tex fläktar, tvättmaskiner mm.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 377 inlägg
Vad är en arbetsbrytare?
Sedan pratar vi inte om en industri eller offentlig byggnad här där begreppet säkerhetsbrytare kan komma ifråga. Det är nåt helt annat.
Sedan pratar vi inte om en industri eller offentlig byggnad här där begreppet säkerhetsbrytare kan komma ifråga. Det är nåt helt annat.
Medlem
· Blekinge
· 9 597 inlägg
Tack. Centralen är 3 m från spisen så huvudbrytaren och dvärgen får räcka. Tack!
Medlem
· Blekinge
· 9 597 inlägg
Medlem
· Blekinge
· 9 597 inlägg
En liten juridisk fråga i ämnet.
På en ägd fastighet (friköpt villa, hus) är det såklart fastighetsägaren dom bär ansvaret för säker el. Men hur är det i en BRF där man egentligen inte äger fastigheten? Är det BRF ansvar för elsäkerheten?
På en ägd fastighet (friköpt villa, hus) är det såklart fastighetsägaren dom bär ansvaret för säker el. Men hur är det i en BRF där man egentligen inte äger fastigheten? Är det BRF ansvar för elsäkerheten?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 377 inlägg
Du får titta efter symbolen för frånskiljare. Den kan te sig lite dold bland övriga klumelurer som en dvärgbrytare är märkt med.
I grunden är det föreningen som är innehavare. Men då varje enskild hyresgäst råder över sin del så har var o en givetvis ett ansvar för att elanläggningen i sin lägenhet är säker. Det är nog mer en fråga om vem som betalar. Från styrelsen.
I grunden är det föreningen som är innehavare. Men då varje enskild hyresgäst råder över sin del så har var o en givetvis ett ansvar för att elanläggningen i sin lägenhet är säker. Det är nog mer en fråga om vem som betalar. Från styrelsen.
Nej.T Thomas_Blekinge skrev:
(Har aldrig sett det)
Om vi blandar ihop alla regler och direktiv lite så blir det snart krav på vad som helst.D Daniel 109 skrev:
Men visst, följer du maskindirektivet, och arbetsmiljöverkets regler så tillkommer det fler krav.
edit:
(Och maskindirektivet har sådana krav även på maskiner som inte har rörliga delar, utan om man kan skadas (t.ex. en kokare som man kan krypa in i) ska det finnas möjlighet att "lock out - tag out", vilket ofta löses med en låsbar arbetsbrytare
Blir bra så.T Thomas_Blekinge skrev:
Att den har korrekt märkning, ett streck rakt över, som ett T.T Thomas_Blekinge skrev:

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Och på sid 4 här finns det jättebra beskrivet.
Redigerat:
Medlem
· Västerbotten
· 3 283 inlägg
Svaret är alltså nej, en frånskiljare/arbetsbrytare skull kunna låsas, finns visserligen låsta säkringshuvar.Bo.Siltberg skrev:
Medlem
· Västerbotten
· 3 283 inlägg
Anläggningsinnehavare, har du eget El Abb så är det du...likväl som i hyresrätt.T Thomas_Blekinge skrev:
Bostadsrättsföreningen ansvarar ”alltid” fram till gruppcentralen.T Thomas_Blekinge skrev:
BRF-ägaren ansvarar oftast från och med gruppcentralen, om det är annat så ska det framgå av stadgan.
Senan så har alla i föreningen ”ansvar” att meddela värden, vaktmästare, etc om man ser/hör något onormalt oberoende av vad det gäller. Ju tidigare saker upptäcks ju billigare blir det för alla.