Byggahus.se
Tjena!

I en svag stund av sinnesförvirring så tvättade jag huset inför målning. Problemet var att jag även tvättade utegivaren. Så nu har den sagt godnatt... Men det verkar vara nästan omöjligt att hitta vilken givare jag har installerad när man söker. Går det att hitta i en undermeny eller är det likadan givare till alla enheter? Jag har inga rumsgivare utan enbart en utegivare, om det är till någon hjälp.
Tack på förhand!
 
tommib
Det är samma givare inne och ute vad jag förstår och den heter RTS40.

Här är ett exempel, det finns många andra butiker om du googlar.
 
tommib tommib skrev:
Det är samma givare inne och ute vad jag förstår och den heter RTS40.

Här är ett exempel, det finns många andra butiker om du googlar.
Tack så mycket! Vet du om det finns någon inbyggd säkring eller liknande i vp som kan lösa ut om man råka kortsluta rumsgivaren?
 
Ingen säkring, ta isär och torka.
 
riob riob skrev:
Ingen säkring, ta isär och torka.
Det kan väl knappast vara så att motståndet gått sönder?
 
Låter otroligt, kolla Wago plinten
 
I givaren
 
riob riob skrev:
I givaren
Tog isär det nyss och blåste lite lätt med varmluftspistol. Den larmar fortfarande för trasig utegivare. Men får ta nya tag imorgon.
 
C Corsair skrev:
Tog isär det nyss och blåste lite lätt med varmluftspistol. Den larmar fortfarande för trasig utegivare. Men får ta nya tag imorgon.
Har du återställt larmet?
 
L lordi skrev:
Har du återställt larmet?
Ja det återkommer och det är punkter där det ska stå temperatur.
 
Innegivare följde med i installationen (samma som utegivare) det är inte så att den ligger ovanpå maskinen eller liknande så du kan byta?!
 
  • Gilla
lordi
  • Laddar…
riob riob skrev:
Innegivare följde med i installationen (samma som utegivare) det är inte så att den ligger ovanpå maskinen eller liknande så du kan byta?!
Det måste jag kolla upp. Det ligger någon låda där nere sen installationen. Hade aldrig tänkt tanken själv!
 
riob riob skrev:
Innegivare följde med i installationen (samma som utegivare) det är inte så att den ligger ovanpå maskinen eller liknande så du kan byta?!
Köpte en ny givare och satte dit. Står bara punkter på maskin där det ska vara signal in. Behöver man göra något när man bytt givare eller ska det bara vara att starta?
 
Kolla kontakten mellan trådarna så dom verkligen har kontakt vid utegivaren
 
V Vector skrev:
Kolla kontakten mellan trådarna så dom verkligen har kontakt vid utegivaren
Du menar om det kanske är ett kabelbrott? Behöver man ta bort dom från plinten i maskin för ett summra?
 