110 liter varmvattenberedare värmer enbart till 10 min dusch?
Det är väl för att förhindra skållning? Som sagt var så säljs beredaren med två olika termostater. Troligen av den enkla anledningen att det blir en billigare produkt om den bara kan värma till 65 grader.H hus226 skrev:
Om du ska ha högre temperatur i beredaren så hoppas jag du sätter dit en blandningsventil även om det inte finns något uttryckligt krav på det.
65 grader gör ont, men man klarar det några sekunder. 85 grader ger brännskador direkt. Även om du känner till riskerna så kan du ju få besökare som inte gör det...
Som sagt så frågade jag inte det så det lär vi aldrig få reda på. Elektrikern var tillbaks idag för att dunka in 400 V istället och då tyckte han det var bra att vi hade skruvat upp till max, så han verkar ha svängt i frågan. Men han är ju ingen expert på vvb så det säger nog inte så mkt.useless skrev:
Så är det alldeles säkert. Det jag har lärt mig om hantverkare de senaste månaderna är att de bryr sig väldigt mkt om sin egen ekonomi och väldigt lite om kundvärdet / kundbelåtenheten. Hoppas det kommer en lågkonjunktur snart så att det också kan anpassa sig till verkligheten. Vi hade en hantverkare som skrattade nonchalant åt oss när vi försökte diskutera timpriset med honom, och sa att han minsann kostade lika mkt som en advokat. Han tyckte tydligen det var rimligt.useless skrev:
Jepps, med 85 grader är det ju en helt annan femma, då känns det fullt rimligt med en vvb-blandare även här i Danmark. Sen kan jag tycka att det vore bra om de skållade sig lite, gästerna alltså, så att de inte ger sig på att snylta på vårt varmvatten igen.useless skrev:
Om du ska ha högre temperatur i beredaren så hoppas jag du sätter dit en blandningsventil även om det inte finns något uttryckligt krav på det.
65 grader gör ont, men man klarar det några sekunder. 85 grader ger brännskador direkt. Även om du känner till riskerna så kan du ju få besökare som inte gör det...
Nja, TS hänvisar konstant till svenska regler när man försöker förklara funktionen, vilket är helt irrelevant.A Avemo skrev:Är du inte lite onödigt hård i orden nu? Jag vill börja med att säga att jag råder alla som installerar en ny varmvattenberedare att förse den med en blandningsventil. Men på dig låter det som att det vore en dödssynd att ha en installation där det kan komma vatten varmare än 60º ur kranen. Sedan i somras har jag en blandningsventil på min varmvattenberedaren. De föregående 9 åren jag bott här har varmvattnet varit varmare än 60º utan att jag eller någon annan fått en brännskada av det. Därför att jag har respekt för varmt vatten. När jag en gång mätte upp att varmvattnet från kranen var 96º så skruvade jag ner beredaren. Utan att bränna mig.
Uppenbarligen har dessutom montören bett dem att ha tanken på 45 grader, just pga att de struntat/missat/... Sätta dit en blandare.
Att termostaten inte gick längre än till 65 tyder ju på att den var tänkt att användas utan blandningsventil.
65 är ingen lek att få ur kranen. Har själv en metro 110 med 65 termostat med blandning. Det verkar vara den vanligaste. 60-70 är väl en ganska bra punkt för att undvika legionella och undvika kraftiga tomgångsförluster.D Daniel 109 skrev:
Hade en elektriker kollega som kopplat in en beredare vid en husrenovering som ej blev varm tillräckligt ,rör skyllde på felkopplad el på en 400v är det svårt kanske blir det lägre effekt eller ingen alls ! ,så elektrikern fick köpa ny beredare till kund för övertyga att så var ej fallet ,, fel fortfarande.. Ringde mig för få råd hur han skulle gå vidare. Eftersom rör fortfarande skyllde på elproblem...
Elektrikern kollade blandnings ventiler och flödesrktningar med samma svar ,, drar den Ström A och volt blir det kilowatt med el som värmer vatten ,men ingen värme i kranen så måste det finnas ett svart hål på vägen... En läcka på varmvattnet gjorde att den beredare aldrig kom upp i temp.
Röret som läckte låg ingjutet golvet ..det hittades genom stänga kranar ihuset och mäta vattenförbrukninen under 30min..
Ta en hink mät hur många liter vatten och temp, stäng inkommande kolla så det inte läcker. Hur många sekunder tar det att fylla en hink. Ganska stor skillnad om det är 7/10 eller 14liter per min. duchen Med en sparventil på slangen som blandar in luft man duchsa längre ,eftersom flödet är mindre så räcker samma mängd vatten längre
.
Elektrikern kollade blandnings ventiler och flödesrktningar med samma svar ,, drar den Ström A och volt blir det kilowatt med el som värmer vatten ,men ingen värme i kranen så måste det finnas ett svart hål på vägen... En läcka på varmvattnet gjorde att den beredare aldrig kom upp i temp.
Röret som läckte låg ingjutet golvet ..det hittades genom stänga kranar ihuset och mäta vattenförbrukninen under 30min..
Ta en hink mät hur många liter vatten och temp, stäng inkommande kolla så det inte läcker. Hur många sekunder tar det att fylla en hink. Ganska stor skillnad om det är 7/10 eller 14liter per min. duchen Med en sparventil på slangen som blandar in luft man duchsa längre ,eftersom flödet är mindre så räcker samma mängd vatten längre
.
Husägare
· Halland
· 1 732 inlägg
Reglerna i Danmark är inte så olika från dem vi har i lilla Sverige. (http://bygningsreglementet.dk)H hus226 skrev:
Du skrev i ditt första inlägg att tre VVS'are hade föreslagit 110L VVB? Visste dom om att du skulle ha den typ av dusch som du har?
Ditt problem liknar mycket det som hände för några år sedan när alla skulle ha stora "spa-bad" och man fick uppgradera till större VVB för att klara av vattenvolymen i badvatten + duschvatten.
Tror inte samtliga 3 visste det nej, men den som slutligen fick uppdraget måste ju ha noterat vad det är för dusch han monterar åt oss. Sen kan jag tycka att de kunde ställt den frågan innan de lämnar sin rekommendation. Det är de som ska vara experter på detta, inte jag.FrittDrag_II skrev:
Reglerna i Danmark är inte så olika från dem vi har i lilla Sverige. ([länk])
Du skrev i ditt första inlägg att tre VVS'are hade föreslagit 110L VVB? Visste dom om att du skulle ha den typ av dusch som du har?
Ditt problem liknar mycket det som hände för några år sedan när alla skulle ha stora "spa-bad" och man fick uppgradera till större VVB för att klara av vattenvolymen i badvatten + duschvatten.
Ang de danska reglerna så är det säkert så. Jag är obekant med hur regelverken ser ut, det intresserar inte mig särskilt mkt. Jag betalar ngn mycket pengar för att installera, och vill att det ska funka med minimal insats från min sida så att jag kan fokusera på det jag är duktig på istället.
Rekomendrade de den specifikt? Det normala är ju att ha blandningsventil och möjlighet att höja temperaturen, vilketger klart mer varmvatten.
Skogsägare
· Stockholm och Smålands inland
· 16 840 inlägg
Jag tycker att nyttan med hett vatten i VV-beredaren och blandningsventil fastnat för mycket på brännrisken, den andra delen är uppenbarligen viktigare för TS.
Om VVB-vattnet är 85 grader och blandas med 5 gradigt kallvatten 50/50 får man ut dubbla tankvolymen 45 gradigt vatten. (85+5)/45=2
Har man istället 55 gradigt vatten får man bara 1,3 ggr tankvolymen. (55+5)/45=1,333...
Teoretiskt kan man förstås nå samma nytta med hett vatten i beredaren och blandning med kallvatten vid kranarna, men det är som sagt onödigt riskabelt. Oavsett riskerna, ju hetare vatten i varmvattenberedaren, desto mer varmvatten räcker det till i kranarna.
Om VVB-vattnet är 85 grader och blandas med 5 gradigt kallvatten 50/50 får man ut dubbla tankvolymen 45 gradigt vatten. (85+5)/45=2
Har man istället 55 gradigt vatten får man bara 1,3 ggr tankvolymen. (55+5)/45=1,333...
Teoretiskt kan man förstås nå samma nytta med hett vatten i beredaren och blandning med kallvatten vid kranarna, men det är som sagt onödigt riskabelt. Oavsett riskerna, ju hetare vatten i varmvattenberedaren, desto mer varmvatten räcker det till i kranarna.
Det finns en sak till. Skickar man ut 80 gradigt vatten i ledningarna, då finns det mer värme kvar i ledningarna när man stänger av kranen. Den värmen går förlorad. Kanske inte så farligt om man duschar en gång per dag, men det händer också varje gång man tvättar händerna med lite mer värme än bara kallt vatten.
Så man sparar varmt vatten genom att blanda vid VVB. Värmeförlusterna i ledningen blir öht mindre om vattnet har lägre temp
Så man sparar varmt vatten genom att blanda vid VVB. Värmeförlusterna i ledningen blir öht mindre om vattnet har lägre temp
Grundstött
· Halland
· 28 365 inlägg
Nåja, moderna kranar har en begränsning för hur blandningen kall- och varmvatten sker,Nötegårdsgubben skrev:
just för att man inte skall riskera brännskador.
Grundstött
· Halland
· 28 365 inlägg
Märkligt!H hus226 skrev:
Jag/vi bodde länge i ett hus där vi satte in en 100 liters Thermia varmvattenberedare.
Och där bodde vi ända tills våra två "barn" var 17 och 15 år.
Och jag hörde aldrig någon klaga på att varmvattnet tog slut när de duschade.
Förstår inte riktigt TS.
Du är orolig för 10.000:- extra för en ny beredare, och skriver senare att du inte är priskänslig och vill duscha.
110 liter räcker utan problem för "Normala" duschar, t.o.m till en familj om man lär alla i familjen att duscha rimligt.
Vad är problemet ?? 10" är väl kaffepengar jämfört med alla pengar du kommer lägga på el för att värma allt vatten.
Kollade runt lite på duschar, en 400mm takdusch tar 20 liter/min, en handdusch 9 liter/min, och där har du svaret.
Du är orolig för 10.000:- extra för en ny beredare, och skriver senare att du inte är priskänslig och vill duscha.
110 liter räcker utan problem för "Normala" duschar, t.o.m till en familj om man lär alla i familjen att duscha rimligt.
Vad är problemet ?? 10" är väl kaffepengar jämfört med alla pengar du kommer lägga på el för att värma allt vatten.
Kollade runt lite på duschar, en 400mm takdusch tar 20 liter/min, en handdusch 9 liter/min, och där har du svaret.