Tidigare ägare verkar inte ha haft särskilt bra koll så funderar på att boka en lektion med installatören, men tänkte ändå slänga en blänkare om det är någon här som har koll. Sedan kanske just sommaren kanske inte är smidigt tillfälle att göra större ändringar?
Två problem som vi upptäckt hittills är dels att varmvattnet inte räcker till att fylla badkaret, även om vi inte kör med fullt flöde på varmvattnet och dels att badrummet med vattenburen golvvärme är svinkallt, troligen för att man inte har någon inställning på "min från"?
Ecoair upplevs ofta kunna producera dåligt med varmvatten. Många som kompletterar med en varmvattenberedare. Men prova att använda funktionen "Extra varmvatten" och se om det räcker.
Höll på med mycket inställningar och annat för 4-5 år sedan men sedan jag hittat hur det funkar bäst hos mig så har jag glömt det mesta. Så jag tänker inte försöka besvara din andra fråga.
Något som gav väldigt mycket i min anläggning var att använda en trådlös termometer och justera alla element så att skillnanden mellan in och utgående temperatur är 5-6 grader om jag kommer ihåg rätt. Justeringen gjorde genom att strypa utgående vatten på elementen i mitt fall. Detta gjorde mer för ekonomi och komfort än merparten av alla justeringar av pumpens inställningar. Och de flesta inställnngar görs bäst vintertid när det är hyfsat jämn och kall temperatur