5 763 läst · 29 svar
6k läst
29 svar
Hur långt sträcker sig eons ansvar för kabel vid avbrott (ej avgrävd)
Förlorade en fas/linje in i huset i förrgår sådär helt apropå INGET.
Eon har nu varit här o hittar inte var det felas, säkringarna i skåpet på gatan är hela men ingen spänning i L3 finnes.
Så ev. kanske man får gräva upp 30m på tomten nu o in med ny huvudkabel. men jag hittar inte var deras ansvar slutar och mitt börjar osv.
Slutar deras ansvar vid min tomtgräns eller har dom fram till skåpet? (inget skåp är flyttat eller liknande, de säger att ibland har man ett skåp till i huset med 3 huvudsäkringar där 1 kanske löst ut, men det finns inte, man ser inte heller var huvudledningen går in idag till huset)
Eon har nu varit här o hittar inte var det felas, säkringarna i skåpet på gatan är hela men ingen spänning i L3 finnes.
Så ev. kanske man får gräva upp 30m på tomten nu o in med ny huvudkabel. men jag hittar inte var deras ansvar slutar och mitt börjar osv.
Slutar deras ansvar vid min tomtgräns eller har dom fram till skåpet? (inget skåp är flyttat eller liknande, de säger att ibland har man ett skåp till i huset med 3 huvudsäkringar där 1 kanske löst ut, men det finns inte, man ser inte heller var huvudledningen går in idag till huset)
Sitter mätarskåpet på huset är det Eons ansvar att åtgärda det , leveranspunkt är i skåpet , kabeln dit är deras , sitter skåpet vid tomtgräns är det din kabel ,
Är kabeln skarvad någonstans i mark , p-a-g futt av någonting , så är det troligt fel skarven , fukt har gått in , då uppträder fel av den arten
Ibland har ombyggnad skett och en skarvdosa kan sitta var som helst , inbyggd ,
har det varit hängkabel in förut kan det sitta 3 säkringar i en låda på en gavel på vinden
Är kabeln skarvad någonstans i mark , p-a-g futt av någonting , så är det troligt fel skarven , fukt har gått in , då uppträder fel av den arten
Ibland har ombyggnad skett och en skarvdosa kan sitta var som helst , inbyggd ,
har det varit hängkabel in förut kan det sitta 3 säkringar i en låda på en gavel på vinden
Mätarskåpet sitter inne i huset i källaren, på samma punkt det har suttit sen 50talet då huset byggdes, Dem talar om att det ev. sitter en skarv/extra skåp någonstans inne i huset men det finns inte, absolut inte i källaren iaf, då det är gjutna valv överallt och "öppet" överallt så man ser! förra ägaren var byggare och att han skulle "byggt" in ett skåp anser jag vara en omöjlighet!L Liteavvarje skrev:Sitter mätarskåpet på huset är det Eons ansvar att åtgärda det , leveranspunkt är i skåpet , kabeln dit är deras , sitter skåpet vid tomtgräns är det din kabel ,
Är kabeln skarvad någonstans i mark , p-a-g futt av någonting , så är det troligt fel skarven , fukt har gått in , då uppträder fel av den arten
Ibland har ombyggnad skett och en skarvdosa kan sitta var som helst , inbyggd ,
har det varit hängkabel in förut kan det sitta 3 säkringar i en låda på en gavel på vinden
Finns inga tecken någonstans på att hängkabel använts!
Ta gärna en översiktsbild på din mätare.
Det är en vanlig missuppfattning att nätägaren har ansvar fram till mätaren.
Är kabeln isolationstestad?
Under mätaren, ett par decimeter från golvet sitter ofta en gammal gjutjärns- eller siluminlåda, det händer att denna byggs in i väggar och dylikt, är det en möjlighet här?
Det är en vanlig missuppfattning att nätägaren har ansvar fram till mätaren.
Är kabeln isolationstestad?
Under mätaren, ett par decimeter från golvet sitter ofta en gammal gjutjärns- eller siluminlåda, det händer att denna byggs in i väggar och dylikt, är det en möjlighet här?
Först och främst , hur ser inkommande kabel ut , är det plast eller något som liknar virat stålband med tyg omkring , då är det mest troligt med en skarv i backen
Då kan leveranspunkt vara i en låda som sitter under mätarplattan eller någon annan stans ,
p-g-a annat , om det finns en sådan , annars är det Eon kabel ända in till anslutningspunkt i El-mätaren och till mätarens anslutning fram till utgång av dito , så nu fattas en fas för dig ,
om du skruvar ur dom 3 säkringarna som sitter vid mätaren så ska det finnas spänning i botten
där säkringarna står emot , gör det inte det så är det kabelfel på vägen in Eons problem,
ibland kan det vara varmgång på anslutningarna i mätarskåpet som gjort att en ledare har brunnit av ,( inte helt ovanligt ) kan du inget om El så skaka fram en elektriker
Då kan leveranspunkt vara i en låda som sitter under mätarplattan eller någon annan stans ,
p-g-a annat , om det finns en sådan , annars är det Eon kabel ända in till anslutningspunkt i El-mätaren och till mätarens anslutning fram till utgång av dito , så nu fattas en fas för dig ,
om du skruvar ur dom 3 säkringarna som sitter vid mätaren så ska det finnas spänning i botten
där säkringarna står emot , gör det inte det så är det kabelfel på vägen in Eons problem,
ibland kan det vara varmgång på anslutningarna i mätarskåpet som gjort att en ledare har brunnit av ,( inte helt ovanligt ) kan du inget om El så skaka fram en elektriker
Inte särskilt vanligt med kabelfel på så gamla kablar där servisledningssäkringen inte löser.
Nu har ju elektriker redan varit där och bett TS ta fram servislådan tidigare husägare byggt in så detta är nog mer troligt. Men inget är omöjligt.
Nu har ju elektriker redan varit där och bett TS ta fram servislådan tidigare husägare byggt in så detta är nog mer troligt. Men inget är omöjligt.
Har också mätarskåpet i källaren, men före det ett extra skåp med proppar som tidigare suttit utanför huset, men numera är det inomhus (bakom en lucka i innerväggen / tidigare ytterväggen) efter utbyggnad av huset.M Mikolino skrev:Mätarskåpet sitter inne i huset i källaren, på samma punkt det har suttit sen 50talet då huset byggdes, Dem talar om att det ev. sitter en skarv/extra skåp någonstans inne i huset men det finns inte, absolut inte i källaren iaf, då det är gjutna valv överallt och "öppet" överallt så man ser! förra ägaren var byggare och att han skulle "byggt" in ett skåp anser jag vara en omöjlighet!
Långsökt att du skulle ha något liknande men tänkte kasta ut det ändå.
Inte kabelfel men skarvfel är inte alltför ovanligt när det skarvas stålbandskabel mot plast ,
men som du och andra här säger , kan vara en fyrkantig låda i väggen ,
(( överspacklad , målad ett antal gånger ) , den kan vara svår att hitta , knacka lite på väggen runt omkring , bompar det kan den sitta där , eller i annat rum om det är ombyggt ( han var ju byggare )
men som du och andra här säger , kan vara en fyrkantig låda i väggen ,
(( överspacklad , målad ett antal gånger ) , den kan vara svår att hitta , knacka lite på väggen runt omkring , bompar det kan den sitta där , eller i annat rum om det är ombyggt ( han var ju byggare )
Har du en brytare innan mätare kan det vara den också som är en felkälla. De gamla halvrunda svarta har en förmåga att inte få med sig alla faser när de manövreras.
Men som sagts tidigare, lägg upp en bild på ditt mätarskåp
Men som sagts tidigare, lägg upp en bild på ditt mätarskåp
Visst skarvar och gamla brytare kan det ju bli fel på, men skulle tro den som felsökte skulle upptäckt detta, troligen mätt på inkommande i mätarskåpet och konstaterat en saknad fas och därefter meggat kabeln och konstaterat att inget kabelfel finns och därefter dragit slutsatsen att servislådan är inbyggd i väggen. Där har troligen varit varmgång av något slag.
Behöver ju inte ens vara byggaren som byggt in skåpet utan förra ägaren, inte ofta man behöver in där.
Behöver ju inte ens vara byggaren som byggt in skåpet utan förra ägaren, inte ofta man behöver in där.
Så.
Bild på hela alltet.
De har varit och mätt ut på gräsmattan etc. var kabeln går in (med nån elektromagnetisk sökare, ni vet säkert vad det är)
Huvudkabeln går in i källarnivå i taket (ej synlig nånstans) så ligger i det gjutna valvet? bygger/byggde man så? eller är det en spalt imellan?
Huvudkabeln går in i (vad det verkar iaf.) husets sydvästra hörn och det tomma källarutrymmet har inga spår efter nån kabel alls! det är betong från golv till tak!
Ett steg med rum in i källaren har förra ägaren satt gipsat innertak (då sänkt takhöjden, men hade väl planer på att ha bättre värmeekonomi i den delen av källaren (är typ en hall) funderar på att skruva ner det taket för att kunna se, men det är ett mastodontprojekt i nuläget!
Om kabeln är isolationstestad vet jag ej!
Hittar ingen form av låda under mätare etc.
Huvudkabeln kommer in i ett gammalt svart rör!? längst till vänster ovanför asbesttavlan på bilden, eons huvudbry var att kablarna kommer ut nakna från detta röret och ser nyare ut än tidstypiska 50tals ledningar, så dem tror det skjutits in vid senare tillfälle mao. en skarv, ett skåp nånstans. (har letat tecken på skarv/skåp i 2h nu, men hittar inte ens något som kan vara kandidat)
Den stora gamla blåa brytaren kan vara felaktig, men samtidigt när eon mäter så finns ingen kräm i L3..
Sista är att dem skulle prova gräva upp i gatan (deras skåp är på andra sidan vägen) och hoppades på att ev. brott låg nära skåpet!
Annars forstätter dem väl gräva inåt huset mitt, men då ryker väl min fina 3m thujja häck (som är guld för insynen) samt gräsmattan som jag senaste åren lagt många många tusen på (är gräsmattetokig och nyss fått ordning på den till perfekt skick sen vi flyttade in för 5 år sen)
Bekostar eon både grävningen och allt som blir förstört?
Bild på hela alltet.
De har varit och mätt ut på gräsmattan etc. var kabeln går in (med nån elektromagnetisk sökare, ni vet säkert vad det är)
Huvudkabeln går in i källarnivå i taket (ej synlig nånstans) så ligger i det gjutna valvet? bygger/byggde man så? eller är det en spalt imellan?
Huvudkabeln går in i (vad det verkar iaf.) husets sydvästra hörn och det tomma källarutrymmet har inga spår efter nån kabel alls! det är betong från golv till tak!
Ett steg med rum in i källaren har förra ägaren satt gipsat innertak (då sänkt takhöjden, men hade väl planer på att ha bättre värmeekonomi i den delen av källaren (är typ en hall) funderar på att skruva ner det taket för att kunna se, men det är ett mastodontprojekt i nuläget!
Om kabeln är isolationstestad vet jag ej!
Hittar ingen form av låda under mätare etc.
Huvudkabeln kommer in i ett gammalt svart rör!? längst till vänster ovanför asbesttavlan på bilden, eons huvudbry var att kablarna kommer ut nakna från detta röret och ser nyare ut än tidstypiska 50tals ledningar, så dem tror det skjutits in vid senare tillfälle mao. en skarv, ett skåp nånstans. (har letat tecken på skarv/skåp i 2h nu, men hittar inte ens något som kan vara kandidat)
Den stora gamla blåa brytaren kan vara felaktig, men samtidigt när eon mäter så finns ingen kräm i L3..
Sista är att dem skulle prova gräva upp i gatan (deras skåp är på andra sidan vägen) och hoppades på att ev. brott låg nära skåpet!
Annars forstätter dem väl gräva inåt huset mitt, men då ryker väl min fina 3m thujja häck (som är guld för insynen) samt gräsmattan som jag senaste åren lagt många många tusen på (är gräsmattetokig och nyss fått ordning på den till perfekt skick sen vi flyttade in för 5 år sen)
Bekostar eon både grävningen och allt som blir förstört?