Lite konfunderad över denna häll. Läste på mig innan jag köpte den för att vara säker på att den tog minst 2 faser. Stod även så både på etiketter på utsidan och på det medföljande kopplingsschemat 1 fas 230 v/3 fas 400 v.
Men när jag öppnade kopplingsdosan fanns L1 L2 N1 N2 Jord.
Maskinkrimpade flatstiftsanslutningar med en klen förkopplad sladd som krimper ihop L1/L2 och även N1/N2 i inkopplingsände. Står 230 volt på en etikett på hällen men på 2 andra etiketter även 1 fas 230 v 2-3 fas 400 v.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Under kopplingslockets parkeringsläge hittade jag denna.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Om jag tar min rejäla fasta befintliga sladd och krimper plus löddar på skyddshylsade smältlimmade flatstiftkontakter och kopplar den enligt L1 L2 N1+N2 till N Jord, eldar jag upp hällen då? Är min installation felaktig för att jag dissar de maskinkrimpta flatstiftkontakterna med sina sockerbitar?
Det säljs inga hällar för Sverige längre så alla som köper häll/spis idag är konfunderade... Denna häll passar bättre i Nederländerna.
Men om du har två faser, nolla och skyddsjord framdragen till kopplingspunkt så kan den kopplas in hos dig så som du beskriver.
Varför vill du inte använda den medlevererade sladden? Det är i och för sig inga problem att använda en egen sladd, de medföljande kontakterna har ingen speciell funktion. Du behöver då i så fall se till att N1 - N2 byglas,
Det säljs inga hällar för Sverige längre så alla som köper häll/spis idag är konfunderade... Denna häll passar bättre i Nederländerna.
Men om du har två faser, nolla och skyddsjord framdragen till kopplingspunkt så kan den kopplas in hos dig så som du beskriver.
Varför vill du inte använda den medlevererade sladden? Det är i och för sig inga problem att använda en egen sladd, de medföljande kontakterna har ingen speciell funktion. Du behöver då i så fall se till att N1 - N2 byglas,
Hej Bo!
Den medföljande sladden verkar vara undermålig kvadratmässigt, ser mindre ut än 1,5. Kanske därför de byglat de två faserna för bruk i Sverige för att öka arean? Har 2,5 solid idag.
Bo har rätt alla hällar är från fabrik kopplade så här, det innebär att du får 3 mm2 totalt i ledararia detta vid inkoppling på en fas ! Nu passar hällen i Holland / Norge där dom har 2- faser med 230 V mellan sig. Men det är bättre om du har tillgång till två faser här i Sverige, då är det bara att dela på brun och svart ledning och koppla dessa till var sin fas. Hällen skall alltid ha nolla !!! Men du behöver inte sära på blå/ grå.
Bo har rätt alla hällar är från fabrik kopplade så här, det innebär att du får 3 mm2 totalt i ledararia detta vid inkoppling på en fas ! Nu passar hällen i Holland / Norge där dom har 2- faser med 230 V mellan sig. Men det är bättre om du har tillgång till två faser här i Sverige, då är det bara att dela på brun och svart ledning och koppla dessa till var sin fas. Hällen skall alltid ha nolla !!! Men du behöver inte sära på blå/ grå.
Varför får man överhuvudtaget sälja en produkt med en SE-sneakanpassad sladd i Sverige? Är galvade stålbyglar ens godkända att skruva i plint?
Något smått irriterad på Elgiganten som inte har koll på vad de säljer utan refererar hejvilt till en manual som inte heller den ger klara besked. Denna låg med hällen och visar att hällen finns i många utförande med skruvplint.
Ja de är riktigt konstigt att inte jord=E och Nolla är på samma ställe för olika länder.
Är det praxis i olika länder med placering av plintar ????
Någon som vet ??
Hur ser elsystemet ut i Belgum ?? Holland ? Norge ? (Norge har väl ingen nolla bara 2-faser med 230 V mellan sig) ?