Bytt kol i tvättmaskinen och jordfelsbrytare utlöses!
Sida 1 av 2
Hej,
Jag behöver verkligen hjälp!
För några dagar sedan slutade tvättmaskinen att fungera. Trumman fungerande inte men allt annat var som det skulle. Jag misstänkte att kolen var slut och beställde nytt.
Igår när jag bytte kol så började maskinen att fungera igen, MEN nu utlöser den jordfelsbrytaren.
Någon som vet vad det kan bero på??
Tacksam för alla svar.
Med vänlig hälsning/
Molander
Jag behöver verkligen hjälp!
För några dagar sedan slutade tvättmaskinen att fungera. Trumman fungerande inte men allt annat var som det skulle. Jag misstänkte att kolen var slut och beställde nytt.
Igår när jag bytte kol så började maskinen att fungera igen, MEN nu utlöser den jordfelsbrytaren.
Någon som vet vad det kan bero på??
Tacksam för alla svar.
Med vänlig hälsning/
Molander
Redigerat:
Det kan finnas ett jordfel i motorn som löser ut jordfelsbrytaren.
Om det går att se kommutatorn och kolhållare. Gör då rent från koldamn runt hållarna så att det inte går någon felström mellan kolborstarna och motorchassiet. Det är det enda jag kan komma på.
Löses jfb ut direkt eller efter en stund när motorn skall starta? kolla även anslutningskabeln så att den inte är skadad.
Prova även att vända stickkontakten om det är en enfasmaskin. Det finns en risk att t.ex elementet har ett jordfel som visar sig när kontakten sitter i ett visst läge.
Om det går att se kommutatorn och kolhållare. Gör då rent från koldamn runt hållarna så att det inte går någon felström mellan kolborstarna och motorchassiet. Det är det enda jag kan komma på.
Löses jfb ut direkt eller efter en stund när motorn skall starta? kolla även anslutningskabeln så att den inte är skadad.
Prova även att vända stickkontakten om det är en enfasmaskin. Det finns en risk att t.ex elementet har ett jordfel som visar sig när kontakten sitter i ett visst läge.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 377 inlägg
JFBn löser pga överledning mellan fas/noll och skyddsjord. Det mest uppenbara är att du råkat skava isoleringen på någon ledare när du bytte kol. Det är inte ovanligt att ett fel ger ett annat, är maskinen gammal? Det kan gå att dra lite slutsatser om när JFBn löser, direkt när du sätter i sladden, när du slår på strömmen, när trumman går etc?
Det tyder på att den har en felström på mellan 15 mA och 30 mA. Då behövs inte mycket för att bägaren skall " rinna över" . En normal personskydds jordfelsbrytare skall lösa ut mellan 0,5 - 1,0 * märkfelsström som brkar vara 30 mA .Molander skrev:
Det tyder på att ditt fel ligger mellan N-PE. Har du någon multimeter e.dyl kan du mäta motståndet mot PE så har du lite hjälp när du rengör eller söker skav osv. Genom att se när mätvärdet ökar vet du att du isf är på rätt väg.Molander skrev:
Även ett fel mellan N och PE skulle lösa ut jordfelsbrytare utan extra förbrukare eftersom tvättmaskinen drar nästan 10 a vid uppvärmning.GK100 skrev:
Jo, men det beror även på hur "hårt" felet är, till sist går man över gränsen med den lilla extra lasten. Finns självklart många olika fall men att det som TS skriver påverkas av yttre belastningar ger övervikt åt N-PE.Tobbe_3 skrev:
N är nolla och PE skyddsjord. Du kanske kan lägga upp bilder på uttag, kontakter, anslutning i maskinen osv gärna med locken av så kan vi kanske se något där. Annars mät lite grovt mellan N-PE in mot maskinen om du har något instrument.Molander skrev: