Hej,
Jag undrar om någon kan svara på hur man bäst kopplas ihop FK 1,5 och RK (typ 0,35mm2) i apparatdosa tillsammans med Malmbergs dimbara dosdriver (http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974138) och deras MD-99 LED.
Mellan dosorna sitter flexslang med fas nolla och tändtråd. Vilka kopplingsklämmor är godkända för RK+FK? I dosorna ska det alltså förutom själva drivern och LED-lampan få plats med kabel och 3 st kopplingsklämmor för FK1,5+FK1,5+RK0,35 samt 2 st för RK0,35+RK0,35.
Så vilka kopplingsklämmor är så små som möjligt och godkända för att koppla ihop två st FK1,5 och en st 0,35 RK? Wago 222 får inte plats.
Tack på förhand.
Jag undrar om någon kan svara på hur man bäst kopplas ihop FK 1,5 och RK (typ 0,35mm2) i apparatdosa tillsammans med Malmbergs dimbara dosdriver (http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974138) och deras MD-99 LED.
Mellan dosorna sitter flexslang med fas nolla och tändtråd. Vilka kopplingsklämmor är godkända för RK+FK? I dosorna ska det alltså förutom själva drivern och LED-lampan få plats med kabel och 3 st kopplingsklämmor för FK1,5+FK1,5+RK0,35 samt 2 st för RK0,35+RK0,35.
Så vilka kopplingsklämmor är så små som möjligt och godkända för att koppla ihop två st FK1,5 och en st 0,35 RK? Wago 222 får inte plats.
Tack på förhand.
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 377 inlägg
Gör plats för wago 222, ser inga rimliga alternativ.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 377 inlägg
Sockerbitar ska inte föraktas, de fungerar utmärkt och har gjort så i många år. Men i detta fall ska den svälja 2x1.5 mm² på ena sidan och 0.35 mm² - här finns en uppenbar risk för glapp på en "lilla" sidan. En U-båt kan vara än mer förrädisk. Wago 222 är däremot i det närmaste ofelbar för just detta fall, och som inte kräver någon extra uppmärksamhet. Det hade varit betydligt bättre med en puck med anslutningsterminaler.
Edit: Man kan även ifrågasätt uppgiften om 0.35 mm² här då reglerna föreskriver minst 0.75 mm² för anslutningskablar till "övriga" apparater förutom "vissa" :x
Edit: Man kan även ifrågasätt uppgiften om 0.35 mm² här då reglerna föreskriver minst 0.75 mm² för anslutningskablar till "övriga" apparater förutom "vissa" :x
Redigerat:
Tack för svar. Testar med Schneiders VP2 dosor för dubbelgips istället och hoppas Wago 222 får plats då.
Jag har inte själv mätt kabelarean till 0,35 mm² utan bara läst i den här tråden att Malmbergs hade så klena kablar. http://www.byggahus.se/forum/el/188700-kabelfraga-led-spot-12v-2.html
Jag har inte själv mätt kabelarean till 0,35 mm² utan bara läst i den här tråden att Malmbergs hade så klena kablar. http://www.byggahus.se/forum/el/188700-kabelfraga-led-spot-12v-2.html
U-båtar är inte fel om det är ont om plats, gäller bara att hantera dem rätt. Skala ca 20-25 mm på alla tre ledarna och lägg dem väl tillrätta innan de tvinnas ihop och klipps ner gemensamt till 10-15 mm sen in i U-båten och dra till så har du inga problem med areaskillnaden. Passar bra att tvinna de klena för LED-slingan också om du kör U-båt, se bara till att inte dra för hårt med den oskyddade skruven som lätt skär in väl mycket.
Det känner jag till men som jag tolkar det blir VP2 dosorna extra djupa genom att man skruvar ut dosringen.elmont skrev:
"Schneiders VP2-dosor har flexibla stutsar och en gängad, teleskopisk dosring som klarar skivtjocklekar mellan 10 och 39 millimeter."
Är inte VP2-kopplingsdosor lite djupare än apparatdosorna? I så fall kan du ju byta ut stutsarna och modifiera den efter eget behov.
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j...y901PBQpIz1lRIA&bvm=bv.85076809,d.bGQ&cad=rjtVilliam skrev:
"Kopplingsdosor
Med trippel- och grenstutsar
Dosan har samma självjusterande dosring som apparatdosan.
Även kragdiametern är densamma, vilket
gör att du inte behöver byta dosfräs. Trots att diametern
är mindre än på dagens dosor är kopplingsutrymmet
stort tack vare ökat djup och kvadratisk botten.
Med trippel- och grenstutsar går det att komma in
med fyra rör både uppifrån och nerifrån.
För spisuttag (Perilex) och när du vill ha en extra
rymlig kopplingsdosa finns även spis-/och kopplingsdosa
c/c 67 mm."
Hittat caps-lock ser jag
Eftersom ts ville ha så mycket utrymme som möjligt att koppla i så skrev jag om VP2-kopplingsdosor som har samma diameter som en APPARATDOSA fast är djupare. Så du kan använda dom med c/c 60 utrustning.