2 538 läst · 4 svar
3k läst
4 svar
Hur djupt ligger värmeledningsrör i betongen??
Hej!
Undrar om det finns nån som vet hur djupt värmeledningsrör är nedgjutna i betongen. Sätter nya innerväggar av stålreglar i källaren och de måste ju fästas i golvet. Värmeledningsrören går med största säkerhet där jag måste fästa väggen. Huset är ett LB-hus från 1970, och rummet ett "hobbyrum" i källaren. I just detta rummet (och rummet bredvid) är det tvåledarsystem, vilket det inte är i resten av huset. Vill helst inte sätta väggen "innanför" där jag tror rören är då detta stjäler en massa plats. Nån som har en aning?
Undrar om det finns nån som vet hur djupt värmeledningsrör är nedgjutna i betongen. Sätter nya innerväggar av stålreglar i källaren och de måste ju fästas i golvet. Värmeledningsrören går med största säkerhet där jag måste fästa väggen. Huset är ett LB-hus från 1970, och rummet ett "hobbyrum" i källaren. I just detta rummet (och rummet bredvid) är det tvåledarsystem, vilket det inte är i resten av huset. Vill helst inte sätta väggen "innanför" där jag tror rören är då detta stjäler en massa plats. Nån som har en aning?
Stålreglarna står på platonmatta så jag är tvungen till att få fast väggen med spikplugg.
Gissar att dom inte ligger tillräckligt djupt.....stäng av värmen helt så att det blir kallt....hyr/låna en värmekamera och sen på med full värme så kan du rita var rören går....