101 732 läst · 39 svar
102k läst
39 svar
Gräva ned elkabel
Sida 1 av 3
Medlem
· Stockholm
· 19 inlägg
Vi tänkte dra in el (för belysning samt in- och utvändigt eluttag) till vår förrådsbyggnad som ligger ca 15 meter från garaget där det redan finns el. Har lite frågor kring detta som jag hoppas någon kunnig här har vetskap om och kan svara på.
1. Får vi göra detta själva?
2. Hur djupt ned i gräsmattan bör kabeln ligga?
3. Vad för slags kabel bör vi ha till detta?
4. Vad övrigt bör vi tänka på ifall vi kan göra det själva?
1. Får vi göra detta själva?
2. Hur djupt ned i gräsmattan bör kabeln ligga?
3. Vad för slags kabel bör vi ha till detta?
4. Vad övrigt bör vi tänka på ifall vi kan göra det själva?
Medlem
· Blekinge
· 9 597 inlägg
Kolla i Gelias kabelguide. Passande typ är EKLK. Vill du ha enfas tar du kabel med tre ledare, vill du ha trefas tar du kabel med 4 ledare. EKLK finns med tre, fyra eller fem ledare, och med 1.5 eller 2.5 mm2 koppartvärsnitt.
Även om du vill bara ha lite effekt ut nu så är det säkrast att ta en grövre kabel. Då kan du uppgradera utan att behöva gräva om.
OBS!
EKLK skall läggas i kabelrör.
Minsta förläggn. djup 65 cm.
Vid förläggning skall dessutom
gult varningsband för
starkströmskabel läggas.
Även om du vill bara ha lite effekt ut nu så är det säkrast att ta en grövre kabel. Då kan du uppgradera utan att behöva gräva om.
OBS!
EKLK skall läggas i kabelrör.
Minsta förläggn. djup 65 cm.
Vid förläggning skall dessutom
gult varningsband för
starkströmskabel läggas.
Medlem
· Västernorrland
· 615 inlägg
Hej Nybörjarna.
Nej, ni får inte göra detta själva om inte någon av er har elinstallatörsbehörighet.
Nej, ni får inte göra detta själva om inte någon av er har elinstallatörsbehörighet.
Nej. Själva grävandet kan ni göra, men förläggning, dimensionering och koppling av kabeln ska göras av en elektriker.Nybörjarna skrev:
Kabeln ska ligga skyddad, så det beror på vad marken används till. Om det tyngsta som körs över är en gräsklippare räcker det med några decimeter.Nybörjarna skrev:
Finns många kablar som är godkännda för markförläggning. N1XV brukar vara ett populärt tips. Kan läggas utan skyddsrör, med markeringsband över.Nybörjarna skrev:
3-fas = 5 ledare.... inte 4.Thomas_Blekinge skrev:Kolla i Gelias kabelguide. Passande typ är EKLK. Vill du ha enfas tar du kabel med tre ledare, vill du ha trefas tar du kabel med 4 ledare. EKLK finns med tre, fyra eller fem ledare, och med 1.5 eller 2.5 mm2 koppartvärsnitt.
Även om du vill bara ha lite effekt ut nu så är det säkrast att ta en grövre kabel. Då kan du uppgradera utan att behöva gräva om.
OBS!
EKLK skall läggas i kabelrör.
Minsta förläggn. djup 65 cm.
Vid förläggning skall dessutom
gult varningsband för
starkströmskabel läggas.
Det TS kan göra är att gräva ner ett gult 50mm rör. 30 cm ner. Sedan drar elektrikern i kabeln
Medlem
· Blekinge
· 9 597 inlägg
Jag skulle rekommendera ett större djup, egentligen borde det vara på frostfritt. Men jag har fuskat själv och lagt på en halv meter.
Viktigt är att det gula skyddsröret går hela vägen in i uthuset och kommer upp en bit ovan mark. Och husägaren bör fundera noga vart han/hon ska ansluta kabeln i huset. Det ska ju vara en egen grupp i proppskåpet.
Dra röret själv och förbered allting väldigt noga inför indraget, köp kabeln själv annars blir du skinnat av elektrikern.
Viktigt är att det gula skyddsröret går hela vägen in i uthuset och kommer upp en bit ovan mark. Och husägaren bör fundera noga vart han/hon ska ansluta kabeln i huset. Det ska ju vara en egen grupp i proppskåpet.
Dra röret själv och förbered allting väldigt noga inför indraget, köp kabeln själv annars blir du skinnat av elektrikern.
Medlem
· Västernorrland
· 615 inlägg
Ofta tycker inte elektriker att det är så kul att gräva utan kräver oftast att det är kalrt när de kommer. Ring till en "lokal" elektriker och fråga honom vilken kabel ni ska ta, hur djupt han vill att ni ska gräva samt vilket skyddsrör om ni väljer kabel EKLK.
Fråga om ni kan använda EKKJ annars som får grävas ner utan rör.
Det bästa är att dra en 5x2,5mm2 så kan ni lägga 16A säkring och även sen lägga in 3-fas om det skulle finnas behov framöver.
Mvh,
Anders
Fråga om ni kan använda EKKJ annars som får grävas ner utan rör.
Det bästa är att dra en 5x2,5mm2 så kan ni lägga 16A säkring och även sen lägga in 3-fas om det skulle finnas behov framöver.
Mvh,
Anders