Hei,
Olemme korjanneet yläkertamme ja asentaneet höyrysulun koko katon ja vinokaton yli alas tukijalkojen ohi (jotka olemme tiivistäneet) ja niittäneet alareunaan, vetänyt noin 20-60 cm pitkin palkistoa ja niittänyt höyrysulun sinne.
Räystään taustatiloissa olemme peittäneet vinoseinän OSB:llä ja tukijalkaseinän osbx2 + kipsillä ja vähän eristystä väliin. Räystään taustatilojen lattialle olemme asentaneet lastulevyä.
Teimme paineenmittauksen hiljattain ja tuskin pääsimme 5 pa:han. Silloin tajusin, että se johtuu siitä, että höyrysulku ei ole päällekkäin alakerran seinän kanssa. Luin hieman talovalmistajan piirustuksia ja meidän olisi pitänyt niitata/teipata höyrysulku yhteen tuulensuojan kanssa. Sanoisin, että tällä hetkellä se on juuri höyrysulun reunalla. Näin ollen kysymykseni. Tuleeko tämä olemaan ongelma ilmanvaihtojärjestelmäni kanssa? Onko riski mahdolliseen kosteus/homevaurioon? FX aiheuttaa alipainetta alhaalla, mutta mietin lähinnä sitä, että höyrysulku on L-muodossa alareunan pitkin. Ymmärrän, etten voi saada haluamaani painetta, mutta onko se tarpeeksi höyrytiivis? Uskotteko, että se vaikuttaa mahdollisiin energialaskelmiin tulevaisuudessa? Harkitsen, että jollain ihmeen tavalla kaivaudun räystään taustatiloihin, puran osia lastulevystä ja teippaan höyrysulun yhteen tuulensuojan kanssa.
Kiitos avusta!