Rakennusmiehet vahingossa poranneet peruslaattaan
Olen tehnyt uuden kylpyhuoneen kellarikerrokseen tilaan, jossa aiemmin oli vain tyhjä huone. Kun rakentajat alkoivat töihin, he alkoivat piikata viemäriputkien vetämiseksi. Kun tulin sisään ja näin, että he olivat piikanneet osittain, huomasin, että he olivat piikanneet niin paljon, että he olivat ottaneet vähän peruslevystä (näkyi raudoitustanko esillä esim.).
Ennen rakentamisen alkua olin puhunut erään rakennesuunnittelijan kanssa mahdollisesta koko lattian piikkaamisesta, saadakseni korkeampaa kattokorkeutta koko tilaan. Nykyinen korkeus oli 215 cm, halusin normaalin kattokorkeuden 240 cm. Mutta hänen suosituksensa oli, että peruslevyä ei saa piikata, se oli kantava talolle, ja hän suositteli, ettei tehdä mitään muutoksia ollenkaan. Joten sen ajatuksen jätin pois.
Mutta kun näin viemäreiden piikkauksen, mainitsin siitä rakentajille, ja he sanoivat valavansa takaisin raudoitustankojen kanssa niin, että levy tulee taas ehjäksi.
Kysymykseni on seuraava: voiko tämä aiheuttaa ongelmia talon kantavuudelle ja perustuksille, että näin on tehty? Voiko todella "korjata" peruslevyn toimenpiteen tällä tavalla, valamalla reikä uudella raudoituksella? Näytän kuvan siitä, miltä se näytti, kun he olivat piikanneet. Jos ei - mikä on suositeltu toimenpide tämän korjaamiseksi?
Kysymys tulee sen jälkeen, kun huomasin paljon halkeamia seinissä ympäri kellarikerrosta. Tämä voi kuitenkin liittyä kantavan seinän purkamiseen samassa tilassa, jossa asennettiin rautapalkki. Halkeamat ovat melkein kaikilla seinillä, myös toisella puolella taloa, mihin kantava seinä purettiin. Yritämme nyt selvittää syytä miksi tämä on tapahtunut, ja silloin tuli mieleen peruslevy mahdollisena syynä. Kantavan seinän purku tehtiin rakennesuunnitelmien mukaisesti.
Ennen rakentamisen alkua olin puhunut erään rakennesuunnittelijan kanssa mahdollisesta koko lattian piikkaamisesta, saadakseni korkeampaa kattokorkeutta koko tilaan. Nykyinen korkeus oli 215 cm, halusin normaalin kattokorkeuden 240 cm. Mutta hänen suosituksensa oli, että peruslevyä ei saa piikata, se oli kantava talolle, ja hän suositteli, ettei tehdä mitään muutoksia ollenkaan. Joten sen ajatuksen jätin pois.
Mutta kun näin viemäreiden piikkauksen, mainitsin siitä rakentajille, ja he sanoivat valavansa takaisin raudoitustankojen kanssa niin, että levy tulee taas ehjäksi.
Kysymykseni on seuraava: voiko tämä aiheuttaa ongelmia talon kantavuudelle ja perustuksille, että näin on tehty? Voiko todella "korjata" peruslevyn toimenpiteen tällä tavalla, valamalla reikä uudella raudoituksella? Näytän kuvan siitä, miltä se näytti, kun he olivat piikanneet. Jos ei - mikä on suositeltu toimenpide tämän korjaamiseksi?
Kysymys tulee sen jälkeen, kun huomasin paljon halkeamia seinissä ympäri kellarikerrosta. Tämä voi kuitenkin liittyä kantavan seinän purkamiseen samassa tilassa, jossa asennettiin rautapalkki. Halkeamat ovat melkein kaikilla seinillä, myös toisella puolella taloa, mihin kantava seinä purettiin. Yritämme nyt selvittää syytä miksi tämä on tapahtunut, ja silloin tuli mieleen peruslevy mahdollisena syynä. Kantavan seinän purku tehtiin rakennesuunnitelmien mukaisesti.
Olen täysin samaa mieltä uusien putkien poraamiseksi, niin he tekivät myös yläkerrassa.useless sanoi:
Mutta kysymykseni koski enemmänkin pientä osaa talon perustuslevystä, joka myös poistettiin, mutta sitten täytettiin uudelleen. Rakennesuunnittelija sanoi, ettei siihen pitäisi tehdä lainkaan muutoksia.
Kuulostaa oudolta... Se on ainoa tapa tehdä se, ja niin tehtään aina uusille viemäreille...A asgardian sanoi:
Yritän vain saada tietoa asiantuntijoilta täällä – joten kanavat laatoissa ovat OK ilman, että ne vaikuttavat kantavuuteen tai toimintaan? Ajattelen, että se on mitoitettu olemaan ehjä, ja sillä aikaa, kun kanavia tehdään, rakennetta heikennetään, vaikka väliaikaisesti.
Periaatteessa kyllä
Normaali levy on yleensä rakennettu paksummilla reunoilla, jotka kantavat suurimman osan talon kuormasta, ja joissakin tapauksissa paksummilla osilla kantavien seinien alla, joissa osa kuormasta otetaan vastaan. Muut osat ottavat vastaan oman painon sekä jonkin verran kalusteiden ja väliseinien kuormaa. Putkien paljastaminen, kuten nyt on tehty, on normaalia, ja niin kauan kuin paikka valetaan odotetusti ja tarttuvuus sekä osittain raudoitus palautetaan, ei ole mitään epänormaalia. Pidemmän matkan avaaminen kantavan ulkoseinän alla on eri asia, mutta yleensä viemäriputkia ei asenneta siten, että se vaarantuisi.
Normaali levy on yleensä rakennettu paksummilla reunoilla, jotka kantavat suurimman osan talon kuormasta, ja joissakin tapauksissa paksummilla osilla kantavien seinien alla, joissa osa kuormasta otetaan vastaan. Muut osat ottavat vastaan oman painon sekä jonkin verran kalusteiden ja väliseinien kuormaa. Putkien paljastaminen, kuten nyt on tehty, on normaalia, ja niin kauan kuin paikka valetaan odotetusti ja tarttuvuus sekä osittain raudoitus palautetaan, ei ole mitään epänormaalia. Pidemmän matkan avaaminen kantavan ulkoseinän alla on eri asia, mutta yleensä viemäriputkia ei asenneta siten, että se vaarantuisi.
Klikkaa tästä vastataksesi