Hei
Ajatukseni on tehdä aukko ovea varten kantavaan seinään. Seinä on talon ja autotallin (kellari) välillä. Autotalli on rakennettu talon yhteyteen myöhemmin. Seinä on rakennettu betoniharkosta, joka on noin 25 cm paksu. Talo on 1-kerroksinen kellarilla. Oviaukko tulee koskemaan sekä kattotuoleja että välipohjaa. Talossa on harjakatto betonitiilillä. Lattiasta kattopalkin alaosaan (?) on noin 2110 cm. Laajennus lepää myös tätä seinää vasten. Katso piirustus:
Kysymys 1: Onko mahdollista asentaa ovi, jonka mitat ovat 9x20 modulia? Eli palkki, joka on 100 mm korkea.
Kysymys 2: Voiko laskea takaperin, jolloin vertaa olemassa olevan seinän kantavuutta ja korvaa sen samalla vahvuudella olevalla palkilla, varmistaakseen kunnan viranomaisten vaatimukset lujuuslaskelmasta rakennusilmoitusta varten? En halua käyttää 5000-10000 arviointiin.
Kysymys 3: Koska autotalli on rakennettu myöhemmin, onko mahdollista poistaa vanhan seinän "jalka" autotallista vaarantamatta seinän kantavuutta? Voisiko joku ystävällisesti selittää siihen liittyvän tarkoituksen? Autotallin betonilattia vaikuttaa kelluvalta suhteessa muuhun taloon
Kysymys 4: Minkä tyyppisiä piirustuksia tarvitaan? Yleiskatsauspiirustus, jossa kellarikerros on ylhäältä päin, sekä näkymä talon sisältä kohti oviaukkoa, johon kantopalkki piirretään?
Olen yrittänyt löytää jonkun, joka voisi laskea tämän puolestani, mutta valitettavasti kaikki näyttävät olevan lomalla (mikä ei ehkä ole yllättävää, mutta ikävää minulle). Jos foorumin mielipide on se, että jonkun täytyy laskea tämä, niin mitä tietoja tarvitaan? Onko tässä arvostetussa foorumissa joku, joka voisi auttaa minua tässä?
Yleensä tilaamme laskelmat, sillä ei aina ole kaikkia edellytyksiä tehdä omaa päätöstä kantavien rakenteiden purkamisessa. Usein joudutaan ylimitoittamaan, jos ollaan epävarmoja, mutta jos ostat palvelun, voidaan mennä alas siihen palkin kokoon, joka kestää kuormituksen turvallisuudella.
Ylimitoittamiseen tarvitaan aiempia viitteitä ja arvioida ne omiin olosuhteisiisi nähden.
Kun asennat oven 910 mm aukolla, se ei ole yleensä ongelma, tukipintaa ovien molemmin puolin on n. 100 mm, ts. palkki on 1100 mm.
Luultavasti tämä toimii IPE-palkilla 120. Mutta tämä ei ole koko totuus, koska meillä ei ole kuormitusta, ts. tukipituutta lattialle, joka käyttää seinää tukirakenteena. Joten voimme laskea kuormituksen seinälle. Jos sinulla on alue 20 m², joka tulee seinän ottaa vastaan, se on 200 kg x 20 eli 4 tonnia, jaa tämä seinän pituudella, jonka oletan olevan 5 metriä, sitten se on hieman alle tonni per metri. Mikä taipuma IPE 120:llä on 1 tonnin jakautuneella kuormalla, sekä kestävätkö tukipinnat 500 kg enemmän kuin aiemmin? Koska en ole suunnittelija, en tiedä, mutta aikaisemmissa töissä olen nähnyt, että ehkä se selviää 120-palkilla, mutta silloin valitsen ylimitoittamisen, joten otan IPE 160, ei siksi, että olisin tehnyt niin, mutta harrastelijana voi tehdä niin.
En suosittele tätä ja täydennän muutamalla kysymyksellä, joihin sinun tulisi saada vastaus. Muuten sinun tulisi palkata joku suorittamaan tämä. (vaara suuremmista vahingoista kuin 15 000 kr:n säästö)
Miten kiinnitys ratkaistaan tukipinnoilla?
Kestävätkö tukipinnat uuden kuorman? Ei halkeamia tai vastaavia.
Tiedätkö, miten tukea, kun puretaan, jotta ei aiheuteta painumisia lattian tukirakenteessa?
Mihin tukipalkki asetetaan, jotta kuorma viedään alas lattiaan, jottei se aiheuta halkeamia?
Tukipintojen tai lattian ja palkin välisen alustan valaminen? Paisuva betoni vai tavallinen?
Korkeus palkin ja lattian välillä, jotta saataisiin hyötyä paisuvasta betonista.
Seinän alla oleva kantasi on perustus, joka jakaa seinän kuorman maahan, ja sitä ei voida poistaa.