Ajattelen rakentaa varaston harkoille, jonka koko tulee olemaan 7000*9600. Ajattelin kaivaa maahan 3 riviä harkkoja, jotta saan 2 kpl 9600 pitkiä osastoja, joiden väli on 3500 mm. Harkot sijoittuvat tällöin 2400 mm päähän toisistaan, ja jokaisessa rivissä tulee olemaan 5 harkkoa. Aion laittaa 100*100 harkkojen päälle ja asettaa pilarit päälle, joiden koko on 100*100, pituus 3500 mm, keskirivin pilareille tulee 4500 mm. Kantopuu tulee olemaan 50*250, ja keskirivi saa tuplakantopuun samaa kokoa. Kattohirret tulevat olemaan 50*250 cc1200, joissa on muovilista ja peltikatto päällä. Lumivyöhyke on 3, enkä halua joutua lapioimaan kattoa. Puu mitat on siksi, että olen saanut ne hyvään hintaan, mutta kestääkö se?
Pohjapiirros varaston perustuksista, joissa on kolme riviä plinttejä. Mitat esitetty: 7000 x 9600 mm. Yksityiskohtaiset mittaukset mukana.
 
Heikko kohta, kuten näen sen nopeasti, on pylväiden keskiosarivi. Ne ovat liian pitkiä nurjahdusvaaran vuoksi. Helpoin ratkaisu on vaihtaa ne liimapuuhun, 115x115. Oletan silloin, että seinissä olevat pylväät on vakautettu sivusuunnassa ulkopaneelin ja sisäpaneelin/lyhytsarjojen avulla.
 
Ei tule panelia ulkopuolelle, tulee rimoitus cc 1200 mm 50*130, johon kiinnitetään seinäpelti trp20 sisäpuolelle, ei tule mitään. Epäilin, että keskimmäisen rivin tolpat ovat hieman liian heikkoja, koska ne ovat noin 4500 mm pitkiä, joten mietin, pitäisikö minun lyödä 50*200 kahdelle puolelle niihin, luuletko että se riittää. Minulla on jo puutavaraa, joten en ole kovin innokas ostamaan liimapuuta.
 
Jos laitat ylös "hanbjälke", joka vakauttaa sivuttaissuunnassa ja asetat molemmat 50x200 puoleen korkeuteen, uskon, että se riittää.
 
En halua mitään hanbjälke tulevaisuudessa tulee olemaan loft noin 1/4 osa ajattelin naulata 50*200 seisomaan 100*100 ulkopuolelle mutta voin laittaa väliin liggare 2000 korkeudelle jos se auttaa.
 
Jos et halua mitään hanbjälke, ehdotan, että sen sijaan että asennat 2 kpl 50x200, asennat 2 kpl 50x75 makaamaan ja kiinnität ne läpikulkevalla pultilla.
 
Mutta ne auttavat vain tukemaan toiseen suuntaan, kestääkö tolppa toiseen suuntaan sitten.
 
Jos kiinnität 2 kpl 50x75 makaavasti kummallekin puolelle keskimmäistä pylväsriviä, ne lukitsevat pylväiden saksmännissä sekä pituus- että poikittaissuunnassa.
 
Ymmärrän, että tämä menetelmä vahvistaa pylväitä pituussuunnassa, koska ne tukevat toisiaan, mutta miten se voi auttaa jäykistämään niitä sivusuunnassa, kun ne ovat käytännössä erillisiä sivusuunnassa?
 
Se toimii suunnilleen kuin krysskolvning, mutta eri suunnassa. Normaalissa runkorakenteessa ei tarvitse ottaa huomioon mahdollista nurjahdusriskiä, koska välipuut, paneelit ja levymateriaalit jäykistävät rakennetta. Pilarirakenteessa on löydettävä muita menetelmiä. Yksi vaihtoehto on korvata keskimmäisen rivin pilarit tavallisilla suorakaiteen muotoisilla kakkosnelosilla, esim. sinun 50x200. Minimimitta on 45x145. Silloin riittää, että tuet ne pituussuunnassa.
 
Haluaisin mieluiten välttää stag, jotka saattavat olla tiellä tulevaisuudessa. Ajan varmaan 100*100 tolppa, jolla on 50*200 naulattuna pystyssä molemmilla puolilla, tulee aika tukevia tolppia, pitäisi kestää vai mitä?
 
Se tuskin romahtaa heti alkuun. Ongelma, kun antaa neuvoja muille, on se, ettei halua kirjoittaa mitään, mitä ei voi puolustaa. Ehkä kommenttini ovat kuitenkin olleet hyödyksi?
 
En usko myöskään, että se romahtaa, mutta lunta tulee myös ja en halua lapioida kattoa. Kaikki ideat ovat hyviä, jotkut otetaan mukaan tällä kertaa, toisia saatetaan käyttää joskus toiste.
 
  • Tykkään
Oldboy
  • Laddar…
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.