Ossian K Olsson Ossian K Olsson sanoi:
Se ei välttämättä tarkoita, että seinä on kantava.
Jos katto laskeutui, kun seinä poistettiin, seinä ilmeisesti kannatti kattoa...
 
  • Tykkään
Anna_H ja 13 muuta
  • Laddar…
J Jansson69 sanoi:
Ja enligt ritning har du rivit en bärande vägg!
Okei, joo, se saattaa olla niin. Mielestäni se oli kuitenkin hyvin heikko rakenne ollakseen kantava seinä.. mutta ehkä siihen ei tarvita enempää..
 
  • Tykkään
rentor
  • Laddar…
Satsuki
Käsin piirretty talon poikkileikkauspiirustus, jossa näkyy mittasuhteet ja kantavat seinät; punaisella korostettu leveys 720 ja 120. Rakennuksen pohjapiirros, jossa näkyy keittiö ja merkitty kantava seinä keskellä. Leveys keittiössä on 720, laajempi osa on 840 leveä.
Kuten kuvista näkyy, talo ei ole täysin symmetrinen, joten on olemassa erilaisia seiniä, jotka näyttävät olevan samassa läpileikkauksessa.
Keittiöosassa talo on 720 leveä, ja siinä on kantava seinä suunnilleen keskellä. Talon leveämmässä osassa se on 720+120, eli 840 leveä. Tässä on todennäköisesti kaksi kantavaa seinää...
 
Viimeksi muokattu:
  • Tykkään
Chrzan ja 2 muuta
  • Laddar…
J
G Gullringen sanoi:
Okei, ehkä se on niin. Mielestäni se oli kuitenkin hyvin heikko rakenteeltaan ollakseen kantava seinä... mutta ehkä se ei vaadi enempää..
Kyllä, on olemassa hyvin monia erilaisia ratkaisuja ja mittoja kantaville seinille..
Ennen ei laskettu niin tarkasti eivätkä kuormat olleet samanlaisia kuin nykyään, lisäksi nykyään olemme usein varautuneet moninkertaisesti..
 
  • Tykkään
nissenhj ja 2 muuta
  • Laddar…
Vaikuttaa siltä, että on olemassa kahdenlaisia kattoristikkoja sen mukaan, onko niillä ylitys vai ei.
Aiemman foorumikokemuksen perusteella piirretyt seinät leikkauskuvassa eivät välttämättä tarkoita, että ne ovat kantavia.
Pitkittäiset seinät voivat kannatella kattoristikkoa hieman, ja ajan myötä niistä tulee "kantavia".

Sanoisin, ettei sen tarvitse olla kantava, minulla on itselläni talo, jossa on samanlaiset kattoristikot ja jänneväli, ja siellä meidän "sydänseinä" ei ole kantava.

Mutta ollakseni varmuuden vuoksi olisin tutustunut tarkemmin piirustuksiin.
 
  • Tykkään
TRJBerg ja 6 muuta
  • Laddar…
Jos se laski 10 cm, se oli kantava. Se on määritelmä - seinä kantaa voimia. Sitten onko se alun perin tarkoitettu niin vai ei, onko toissijaista. Asut talossa etkä piirustuksessa.
 
  • Tykkään
  • Haha
DiscoDuck ja 13 muuta
  • Laddar…
C
G grovspacklarn sanoi:
Jos se laski 10 cm
10 mm lukee ketjun alussa...
 
  • Tykkään
TCG ja 12 muuta
  • Laddar…
Korjaa jos olen väärässä, mutta yleensä katsotaan, että taipuma L/300 on ok.
Tässä tapauksessa se olisi 720cm/300 = 2,4cm.
 
  • Tykkään
Razmataz ja 7 muuta
  • Laddar…
Voi olla painumista. Jos sinulla ei ole todisteita siitä, että seinä ei ole kantava, niin alkaisin etsiä. Vaikea arvailla tässä asiassa.

Voit myös tehdä väliavasimen ullakolle, jossa ripustat kattovasat liimapuupalkkiin, jos sinulla ei kuitenkaan ole mitään internointia ullakolla.
 
  • Tykkään
Riode ja 1 muu
  • Laddar…
Oletko mitannut, että sisäkatto laskeutui 10 mm vai oletko mitannut, että kattokannatin laskeutui 10 mm keskeltä?

Minun talossani vuodelta 72, jossa on samanlaisia kattokannattimia (joista osa alkuperäisinä kokoleveydellä), sisäkatto roikkuu vähän siellä täällä. Jos laittaisin uuden seinän ylös, tukisin sitä 10-20 mm, ja jos ottaisin sen takaisin alas, se laskeutuisi jälleen.
 
  • Tykkään
Emanuel Björnler ja 5 muuta
  • Laddar…
C cpalm sanoi:
10 mm står det i trådstarten...
Silloinhan kysymys kuuluu, onko katto edes vajonnut vai onko kyseessä mittavirhe.
 
  • Tykkään
lillerikdenstore ja 3 muuta
  • Laddar…
S
Ei suoraan merkityksellinen tähän case:en, mutta mainitsemisen arvoinen. Talomme on yli 100 vuotta vanha puutalo tiilikatolla ja meidän piti remontoida katto. Kävi ilmi, että katto on saanut pienen 'notkon' pitkien sivujen suuntaisesti noin 1 m räystäslaudan yläpuolella, useita cm. Siksi jouduimme sovittamaan uudet tuulilaudat ja vesilaudat (pelti) tähän. Kuulemma melko normaalia, että niin tapahtuu.
 
  • Tykkään
Emanuel Björnler ja 1 muu
  • Laddar…
U
Mitä lukee piirustukseen liittyvässä rakennusspesifikaatiossa? Onko siinä kerrottu, millaiset mitat/rakenne eri rakennuselementeillä (kantavat, ei-kantavat seinät ym.) pitää olla?

Epäilen, että se ei ole rakenteellisesti kantava, perustuen TS:n antamaan kuvaukseen rakenteesta. 10 mm enemmän taipumista ei ole paljon, kun jänneväli kasvaa niin paljon. Kuten jo mainittiin, L/300 taipuminen on useimmissa tapauksissa hyväksyttävää, ja katto, joka ei ole kytköksissä välipohjaan, voi joskus olla jopa kaksinkertainen L/150 hyväksyttävissä.
 
  • Tykkään
TRJBerg
  • Laddar…
Satsuki Satsuki sanoi:
Tulkitsen piirustuksen niin, että olet purkanut tämän seinän
Olemme kai samalla kerroksessa, emme 1 TR ylös kuten olet ympyröinyt
 
K krambriw sanoi:
Me olemmekin pohjakerroksessa, emme 1 krs yläpuolella, kuten olet ympyröinyt
Ylempi kerros on pohjakerros. Alempi kerros on kellari.
 
  • Tykkään
Chr3 ja 3 muuta
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.