Hei!

Olemme aikeissa remontoida taloamme ja haluamme purkaa kantavan seinän keittiön ja ruokailuhuoneen väliltä.
Olen lukenut paljon ketjuja täältä sivustolta ja nähnyt, että täällä on paljon asiantuntevia ihmisiä, jotka ehkä voivat antaa näkemyksensä asiaan tai vinkata jostakusta.

Toimenpide merkitsee kantavan seinän purkamista 60-luvun puutalossa, jonka pituus on 4,6 m.
Olen laskenut Svenskt trä:n laskentaohjelmalla ja saanut selville, että pitäisi onnistua Limträ 115×495 GL30c:llä, muodonmuutos 9 mm (L/503), hyötyaste 62% kahdella Limträ 90×90 GL30h:llä, hyötyaste 72%.
Mutta huonekorkeus on 2,4 m, enkä mielelläni kulje kumarassa keittiössä, joten kysymykseni on, voiko lamellipuun muuttaa teräspalkiksi jonkin kaavan mukaan, jotta palkin korkeutta saadaan alennettua? Esimerkiksi HEA/B 180-200?

Talon leveys on 8000 mm, mitat kantavalle sisäseinälle 4000 mm. 45 asteen katon kaltevuus.

Kiitollinen kaikesta avusta, mitä voimme saada!
 
Se pitäisi onnistua paljon heikommalla teräspalkilla, peukalosääntönä arvaus, joten uskoisin, että 180 mm korkea teräspalkki, tai pienempi, voisi riittää sinulle.

Mutta sinun pitäisi/täytyy palkata rakennusinsinööri, joka voi laskea tarkalleen, mikä on paras vaihtoehto sinun tapauksessasi. Sinun on joka tapauksessa toimitettava lujuuslaskelmat kunnalle rakennusilmoituksen yhteydessä. On myös tarkasteltava, kestääkö perustus pylväiden pistekuorman.
 
  • Tykkään
BirgitS
  • Laddar…
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.