Hei

Maaperän on kestettävä 70 kPa
Pylvään kuormitus on 82 kN/m

Tuleeko käyttää käänteistä T-muotoista betonilaattaa paineen kestämiseksi vai riittävätkö raudoitus ja betonikantti, joka on 400 korkeaa?
 
Hieman epäselvää tietoa täällä. Onko kyseessä betoniantura reunapalkilla? Arvaan, että kyseessä on teräspilari puurunkoon myös? Sen pitäisi olla 82 kN/m2 ja silloin se on betoni ja raudoitus, jotka ovat ratkaisevia. Mutta jos se on oikein raudoitettu, niin pituussuuntaiset raudat jakavat pylvään voiman.
 
Laatta maan päällä valettua pilaria ja raudoitusta.
Ytong talo
 
Jos sinulla on betonipylväs, johon kohdistuu 82 kN:n pystysuora kuorma ja pylvään alajalan koko on 200x200 mm, se vastaa noin 2 MPa:n painetta. Kysymys on ensin, minkä paineen laatta kestää? Voi olla, että painetta on jaettava suuremmalle alueelle. Jos vain pylvään tukipaine on hyväksyttävä, laatta pystyy varmasti jakamaan kuorman koko rakenteelle (laatta mukaan lukien reunapalkit).
 
Minulla on 1 mpa, mutta minun k puhuu siitä, että kantelement ei riitä ?

Pitääkö se paikkansa ?
 
Onko sinulla piirustuksia tai luonnoksia, jotka haluat liittää? Kuulostaa siltä, että pylväs tulee reunapalkin päälle? Kuten mainittiin, reunapalkin vahvistaminen on tarpeen, mahdollisesti myös lisävahvistus lähimmässä osassa laattaa. Oletan, että pylvään kuorma on 82kN ja maa kestää 70kN/m2, mikä tarkoittaa, että kuorma on levitettävä vähintään 1,2m2 alueelle, jotta maa kestäisi. Solumuovi tosin saattaa olla korvattava korkeamman laadun tuotteella kuin tavallisissa reunaelementeissä. Muuten, eikö sinulla ollut rakennesuunnittelija, vai onko hänen osuutensa ehkä valmis? :D
Det
 
pilari tulee alas reunaelementille.
Hän mainitsi 1.3x1.3 mutta koska minulla on se reunaelementeissä niin täytyy tehdä käänteinen T.

Etsin, jos on muita ratkaisuja.
Missä se osuu niin voinko mennä raudoituksella kuten + eikö se auta?
 
En oikein ymmärrä mitä "omvänt T" tarkoittaa..
 
Luulen, että tarvitsemme piirustuksia täällä. Olen aika hämmentynyt juuri nyt..
 
Olen kotona hetken kuluttua, niin lähetän sinulle .

Tämä on T
 
  • Rakennesuunnitelma, joka näyttää seinän ja pohjan leikkauksen; sisältää eristyksen ja betonikerroksen piirrettyinä viivoina ja merkintöinä.
Onko se sinun sokkeli vai vain esimerkki?
 
Esimerkki
 
Mikä onni, muuten se näytti vähän huonosti eristetyltä:p
 
Onko sinulla sekä pylvään murtokuorma että pitkäaikaiskuorma ja tiedätkö mitä solumuovilaadun sinulla on?
 
Rikos on 82 kn
S80 eristys
Loput minulla ei ole
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.